Witam. Po załączeniu sterownika nadmuch rusza ale po chwili sterownik wyświetla komunikat "zwarcie wentylatora". Poradźcie co robić... Zima za pasem a centralne stoi. Dodam że sterownik steruje pompą od podłogówki, c.o. i c.w.u. Proszę o poradę gdzie szukać uszkodzenia.

Opublikowano

Po pierwsze sprawdzić, czy rzeczywiście nie ma zwarcia. Chociaż przyczyna może być prozaiczna. Być może wentylator się zastał przez letnią bezczynność. Łożyskowanie stawia zwiększony opór i pobór prądu na starcie przekracza dopuszczalne limity przewidziane przez sterownik. Spróbuj podłączyć wentylator na krótko do pełnego napięcia zasilania, z pominięciem starownika? Tak żeby go rozruszać.

Opublikowano

A czy jak wentylator jest fizycznie odłączony od sterownika to równiż sterownik wyświetla taki komunikat ? bo jeśli tak to sterownik do naprawy i mam nadzieje że nie odłanczałeś wentylatora od sterownika podczas jego pracy bo to znaczy że ST napewno do naprawy .Tak czy inaczej wentylator do czyszczenia i przeglądu .