jarlor Opublikowano 29 Września 2013 #1 Opublikowano 29 Września 2013 Witam, trochę czytałem o zaworach 4D ale dalej nie mogę sobie z nim poradzić. Ale po kolei. Kocioł Elektromet Solei 20kW z podajnikiem. Zawór 4D+sterownik TECH ST-431n. Kocioł "świeżo" zamontowany. Producent zastrzega w gwarancji utrzymywanie temperatury powrotu na min. 55 st. C. 1. Założyłem, że kocioł będzie stale pracował na 65 st. C. Tyle jest na nim ustawione. Przy takim ustawieniu, pełnym otwarciu zaworu i wyłączeniu sterownika temperatury kształtują się: przed zaworem ok. 55 st. C, za zaworem ok. 55 st. C, powrót około 55 st. C. (w przybliżeniu). 2. Spróbowałem ustawić ochronę powrotu w sterowniku 4D (55 st. C). Temperaturę zadaną w sterowniku ustawiłem chyba na ok. 60 st. C. Spowodowało to, że temperatura powrotu oscylowała około 55 i wyżej st. C, natomiast temperatura za zaworem spadła do 45 st. C, a bezpośrednio na piecu wzrosło do coś około dobrze ponad 70 st. C. Jak zostawiłem tak na dłużej piec prawie zgasł... 3. Próba 3: wyłączyłem kontrolę temperaturę powrotu i zająłem się wyłącznie temperaturą zadaną. Ustawiłem na 55 st. C. Tyle uzyskałem, powrót "chodził " 50-55 st. C. Nic z tego nie rozumiem. Chciałem tylko mieć zagwarantowane 55 st. C na powrocie i regulować temperaturę grzejników zaworem 4D. Kompletnie nie mogę sobie z tym poradzić. Na razie najlepszym wariantem było stałe ustawienie 65 st. C na piecu i wyłączenie sterownika 4D, przy jego pełnym otwarciu... Ale chyba nie o to chodzi. Proszę o rady i porady :) Jednym słowem, pomocy :) Pozdrawiam.
jarlor Opublikowano 12 Października 2013 Autor #2 Opublikowano 12 Października 2013 Witam, ... brak pomocy... Teraz wprawdzie nie palę ale może ktoś coś jednak podpowie. Sterownik zaworu wyłączony :( Pozdrawiam.
yareka Opublikowano 12 Października 2013 #3 Opublikowano 12 Października 2013 Daj schemat i średnice.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #4 Opublikowano 13 Października 2013 Witam, podlączenie pieca jak tutaj http://techsterowniki.pl/shop,30,76,st-430#tab_sche tylko nie ma pompy na powrocie i jest czujnik kotła na rurze zasilającej przed zaworem. Oczywiście jest też zbiornik wyrównawczy jak w normie (prostsza wersja). Rury, teraz nie mam czym zmierzyć ale albo 25 albo 32. Z góry dzięki za odzew. Pozdrawiam.
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Października 2013 #5 Opublikowano 13 Października 2013 ,,,, tylko nie ma pompy na powrocie i jest czujnik kotła na rurze zasilającej przed zaworem. ,,,, Praktycznie sam sobie odpowiedziałeś. Chociaż wydaje mi się, że zrobiłeś to nie świadomie. By ten zawór mieszający, regulujący przepływem (nie temperaturą) działał poprawnie, powinna być zamontowana pompa na krótkim obiegu kotła.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #6 Opublikowano 13 Października 2013 Witam, podłączam schemat: Pozdrawiam.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #7 Opublikowano 13 Października 2013 Witam będę pytał dalej. "regulujący przepływem (nie temperaturą) działał poprawnie"-nie rozumiem, szczerze mówiąc (raczej pisząc). Ja, jak pisałem myślałem że zapewni mi on regulację temperatury niezależnie od pieca i zapewni te wymagane 55 stopni na powrocie. Odnośnie pompy w sterowniku nie ma na nią wyjścia. Pompę CO mam podpiętą do pieca. Pozdrawiam.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #8 Opublikowano 13 Października 2013 ... nie ma wyjścia na tą dodatkową pompę... ("zjadłem" w poprzednim słowo "dodatkową")
yareka Opublikowano 13 Października 2013 #9 Opublikowano 13 Października 2013 Jeśli masz tak jak ja zawór 4D 1' to raczej na pewno ratuje Cię tylko dodatkowa pompa na powrocie, oczywiście jeśli chcesz mieć ochronę powrotu ;)
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #10 Opublikowano 13 Października 2013 No to po kolei. Rozumiem, że przy aktualnym układzie steruję albo kaloryferami, a powrót jest "jak wyjdzie" (temperatura kaloryferów była stabilna, wtedy zawór otwarty był u mnie ok. 60%) albo mam chronę powrotu i wtedy kaloryfery są "jak wyjdą" (temperatura powrotu była stabilna, zawór otwarty na ok. 10-20%). Tak sobie gdybam, że z tą ochroną powrotu u mnie to wyglada tak: daję np. 55st., woda wraca chłodniejsza, zawór się przymyka, żeby ją dogrzać na powrocie, równocześnie przymyka zasilanie na kaloryferach, z kaloryferów wraca coraz chłodniejsza woda, zawór coraz bardziej się przymyka. Jak się zamknie, to zaczyna się otwierać puszczając więcej ciepła na grzejniki. Ale to trochę trwa i woda z tych kaloryferów zbyt wysoko się nie nagrzewa bo ochrona powrotu ma chyba priorytet i jak tylko trochę spadnie to znowu zaczyna przymykać. I tym sposobem kaloryfery "ledwo". Może wyższa temperatura na piecu? Będę palił, popróbuję. Odnośnie pompy na powrocie rozumiem, że powoduje ona bardziej stabilny przepływ do powrotu, a nie jak wyjdzie? Bez tej dodatkowej pompy zawór nie ma prawa dobrze działać? Ewentualnie gdzie ją podłączyć elektrycznie? Z pompą CO? Pozdrawiam.
yareka Opublikowano 13 Października 2013 #11 Opublikowano 13 Października 2013 Jak masz za małe przekroje to nie działa grawitacja na obiegu kotłowym, trzeba wymusić cyrkulację pompą kotłową albo zrezygnować z priorytetu ochrony powrotu tylko wtedy tych założonych 55 oC na powrocie raczej nie osiągniesz chyba że kosztem przegrzewania pomieszczeń. Poczytaj, użyj wyszukiwarki pełno jest takich problemów na tym forum np. tu
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #12 Opublikowano 13 Października 2013 Ta istniejąca pompa (za zaworem) nie zapewni wystarczającego przepływu na powrocie?
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Października 2013 #13 Opublikowano 13 Października 2013 Jarlor czym ogrzewasz CWU ?.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #14 Opublikowano 13 Października 2013 W tej chwili prądem :(. W planie mam bojler przy piecu ale nie da się wszystko na raz.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #15 Opublikowano 13 Października 2013 Czyżby pompa CWU (przy przyszłej rozbudowie instalacji) mogła wyeliminować konieczność stosowania pompy na powrocie...
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Października 2013 #16 Opublikowano 13 Października 2013 Tak. Zbiornik CWU + pompa CWU zapewnią Ci krążenie wody w małym obiegu. Ale. - Przy wyższej temperaturze będzie następowało wytrącanie i osiadanie kamienia w zbiorniku. - Możliwość poparzenia wyższą temperaturą wody CWU (jest na to rada, odpowiedni zawór mieszający)
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #17 Opublikowano 13 Października 2013 Dziękuję za zainteresowanie. 1.Teoretycznie to najlepiej przy założonym na piecu CWU, powinna być pompa CWU+pompa powrotu(gdzie się ją podłącza elektrycznie)+pompa za zaworem? 2.Tak sobie gdybam, gdybym miał przy piecu CWU, że z kamieniem jakoś sobie poradzi anoda w bojlerze, a do wysokiej temperatury CWU jestem przyzwyczajony :) (wysoko grzeję wodę w bojlerze) to może to było najrozsądniejsze rozwiązanie? Pozdrawiam.
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Października 2013 #18 Opublikowano 13 Października 2013 Znalazłem taki schemat poglądowy https://encrypted-tb...3Ah9FHhbRbwLcMQ
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #19 Opublikowano 13 Października 2013 Tak mam, tylko na razie bez CWU. W przyszłości będzie. Tam nie ma pompy powrotu. Tylko nie wiem co to jest 3 i 9.
majschi Opublikowano 13 Października 2013 #20 Opublikowano 13 Października 2013 3 to zawór zwrotny a 9 termometr
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #21 Opublikowano 13 Października 2013 No to kombinuję tak: 1. Jeżeli będę miał CWU przy piecu, trzy pompy (za zaworem, powrotu, CWU, cyrkulacyjną pomijam) to wtedy pompa powrotu i CWU nie będą się ze sobą gryzły, czy to tzw. idealne rozwiązanie? 2.Gdybym zrobił jak na schemacie (a tak będzie gdy w przyszłości podłączę bojler z pompą CWU) to zapewnię pełną funkcjonalność bez stosowania pompy powrotu (pompa CWU pracuje gdy wymaga tego bojler, a nie cały czas)? Może trochę przynudzam ale chyba faktycznie mały obieg u mnie średnio działa. Pozdrawiam.
Andrzej_M_ Opublikowano 13 Października 2013 #22 Opublikowano 13 Października 2013 ,,,, Gdybym zrobił jak na schemacie (a tak będzie gdy w przyszłości podłączę bojler z pompą CWU) to zapewnię pełną funkcjonalność bez stosowania pompy powrotu ,,,, Tak. Popatrz na kierunki przepływu wody. ,,,,pompa CWU pracuje gdy wymaga tego bojler, a nie cały czas ,,,, Jeżeli Twój sterownik nie potrafi sterować pompą CWU w trybie "pompa CWU - mieszająca", to należało by zamontować jakiś dodatkowy układ mierzący temperaturę wody powracającej do kotła i jednocześnie sterujący pompą CWU.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #23 Opublikowano 13 Października 2013 Czyli ja rozumiem to tak (zakładam zamontowane CWU przy piecu): 1.Jeżeli podłączę 3 pompy (za zaworem, powrotu), a mój sterownik ma możliwość "priorytet CWU" (tak:piec grzeje CWU do ustawionej, następnie "zajmuje się kaloryferami"-pompa włączona "gdy trzeba";nie:piec grzeje równocześnie CWU i kaloryfery, pompa CWU pracuje cały czas chyba, że bojler osiągnie zadaną temperaturę) będę mógł używać priorytetu tak lub nie i zapewnię sobie 100% obieg wody w małym obiegu. FULL WYPAS:) 2.Jeżeli nie podłaczę pompy powrotu (zakładam zamontowane CWU przy piecu) to muszę priorytet dać na nie i najlepiej ustawić temperaturę CWU powyżej temperatury kaloryferów, żeby pompa CWU pracowała cały czas. Tutaj mam zapewniony mały obieg ale nie mam regulacji temperatury CWU.
yareka Opublikowano 13 Października 2013 #24 Opublikowano 13 Października 2013 Zamontuj pompę na obieg kotłowy albo zmień zawór i rury na większy rozmiar i będzie oki ;) No pozostaje jeszcze ewentualność błędów w montażu bo o średnicach rur i zaworu nie napisałeś a i tu potrzebne zdjęcia instalacji.
jarlor Opublikowano 13 Października 2013 Autor #25 Opublikowano 13 Października 2013 Ja już nie mam siły... Teraz jeszcze kolejna pompa. Zostawiam to na przyszłość. Dość już miałem z samym zaworem, który okazało się, że miał fabrycznie źle zamontowaną, ja to nazywam zasuwę. Niemożliwe, a jednak. Zakładam najbliższą inwestycję do pieca-pompa na powrocie. Chyba ją zepnę z pompą na zaworze, będą pracować razem.