kamil881006 Opublikowano 9 Lutego 2015 #176 Opublikowano 9 Lutego 2015 Piec STALMARK Duo Boss 29kW Sterownik to Tech ST-630H. Ustawienia "Ogrzewanie domu" na jakich pracuje:Temp zadana : 58 stopniPrzerwa podawania: 3 min 30 sek Siła nadmuchu: 35Przerwa podtrzymania: 90 minutWentylator w podtrzymaniu: czas pracy 60 sek, czas przerwy 45 minutHisteryza kotla: 2 stopnie Zawór 3D ustawiony na 4 (mieszanie z 40% wody gorącej) co daje mi temperature na powrocie do pieca 50 stopniDzięki temu wydłuża się czas pracy kotła w podtrzymaniuPaliwo: Jaret Spalanie: cały zasobnik tj. 14 wiaderek na 6dni w przeliczeniu ok 18kg na dobe
beromir Opublikowano 10 Grudnia 2015 #177 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Witam! Mam do Państwa kilka pytań, posiadam zamontowany w swoim kotle z podajnikiem sterownik TECH ST-630H. Palę miałem 23KW z Piasta. Proszę powiedzieć jaka powinna być ustawiona temperatura załączania pompek CO i CWU jeśli na piecu mam ustawiona temperaturę zadaną 60 C a pompki pracują w trybie równoległym? Koleje pytanie dotyczy wentylatora, obecnie mam ustawiony na 35% w skali do 100, problem polega na wydzielaniu się sporej ilości sadzy, polecono mi otworzenie przesłony na wentylatorze, jednak teraz w popiole jest sporo spieków i szlaki, gdy zwiększę siłę nadmuchu to w kotle jest "wichura" i ciepło ucieka, co mogę z tym zrobić? Ostatnie pytanie dotyczy pracy samego podajnika, policzyłem że jeden cykl trwa 40 sek czy to nie za dużo? Ostatnio zauważyłem, że gdy na sterowniku wchodzę w menu Przerwa podawania to podajnik potrafi sam z niczego się załączyć!! czy to oznacza, że coś może być uszkodzone? Poniżej moje parametry kotła: temperatura zadana CO 60 C temperatura CWU 60 C przerwa podawania 2:30 min siła nadmuchu 35% przerwa podtrzymywania 30 min wentylator w podtrzymaniu 10 min czas pracy 25 sek histereza 2 C temperatura powrotu to obecnie od 45 do 50 C zawór 4D w instalacji Proszę o sprawdzenie tych parametrów, ewentualnie co mogę poprawić? Pozdrawiam Dariusz
sebastiw Opublikowano 10 Grudnia 2015 #178 Opublikowano 10 Grudnia 2015 CWU chyba lepiej zmniejszyć, np. na 50st. Przerwa podtrzymania 50 min., wiatrak, co 10 min. na min. 45 sek. Też mam 35% siły nadmuchu. Te piece kopcą i nic się z tym nie zrobi. Ja mam na dachu jasny kolor gontu i jestem mocno wkurzony na ten piec, bo mam osmalony strasznie dach wokół komina :-( Te zachowania sterownika są normalne - o których piszesz.
beromir Opublikowano 10 Grudnia 2015 #179 Opublikowano 10 Grudnia 2015 A proszę powiedziec ta temperatura zalaczania pompek jest dobra? Jesli chodzi o CWU to ustawilem taka temperaturę bo chcialem zeby zawsze pompka dogrzewala powrot dlatego mam prawie 50 C na nim. Gdybym zmniejszyl to gdy temp zostanie osiagnieta i pompka sie wylaczy to zawor 4D puszcza mi cieplejsza wode na grzejniki a tego akurat nie potrzebuje bo w domu byłoby za cieplo.Nie posiadam silownika na zaworze. Tak sie zastanawiam bo przeciez w nocy nie potrzeba grzac CWU... Jesli chodzi o ten sterownik to tez macie to samoistne uruchomienie podajnika po wejsciu w menu Przerwa podawania (nie zawsze ale czesto)?? Podajcie Wasze aktualne spalanie.
sebastiw Opublikowano 10 Grudnia 2015 #180 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Ja mam temp. załączania pomp ustawioną na taką samą jak zadana CO. Teraz spalanie jest malutkie, bo temp. na zewn. wysokie i pogodówka zamyka zawór dość często lub puszcza tylko w niewielkim zakresie. Odnośnie sterownika - tak.
groszek Opublikowano 10 Grudnia 2015 #181 Opublikowano 10 Grudnia 2015 A proszę powiedziec ta temperatura zalaczania pompek jest dobra? Jesli chodzi o CWU to ustawilem taka temperaturę bo chcialem zeby zawsze pompka dogrzewala powrot dlatego mam prawie 50 C na nim. Gdybym zmniejszyl to gdy temp zostanie osiagnieta i pompka sie wylaczy to zawor 4D puszcza mi cieplejsza wode na grzejniki a tego akurat nie potrzebuje bo w domu byłoby za cieplo.Nie posiadam silownika na zaworze. Tak sie zastanawiam bo przeciez w nocy nie potrzeba grzac CWU... Jesli chodzi o ten sterownik to tez macie to samoistne uruchomienie podajnika po wejsciu w menu Przerwa podawania (nie zawsze ale czesto)?? Podajcie Wasze aktualne spalanie. Na zaworze 4 drożnym jest pokrętło, które umożliwia obniżenie temp. wody kierowanej na grzejniki. Ja u siebie steruję tym zaworem ręcznie. Nie za często, ale czasem raz na tydzień trzeba, gdy nagle się ociepli, lub ochłodzi. Temp. CWU mam ustawioną niższą niż temp. CO na kotle. Jeśli chodzi o kopcenie kotła, to nie tylko Stalmarki "kopcą". Inne kotły też potrafią "dać czadu". Lekką poprawę można uzyskać odpowiednio ustawiając sterownik + stosując deflektor. W moim kotle mam taki amatorski deflektor zrobiony z blachy żaroodpornej i 2 łusek z rusztu kotła przemysłowego znalezionych na złomowisku. Jest teraz mniej sadzy, ale na początku dachówka się zdrowo okopciła. Kocioł pracuje już 5 sezon, więc mój sterownik jest starszego typu Tech ST37. Trochę już wariuje, ale puki w miarę steruje podajnikiem i pompami nie zamierzam go wymieniać. Spalam obecnie ok. 30 kg miału na dobę przy 160 m. kw. powierzchni ogrzewanej.
beromir Opublikowano 10 Grudnia 2015 #182 Opublikowano 10 Grudnia 2015 Zrobilem pare zmian i obnizylem temp.CWU do 45C, teraz piec, gdy pompka CWU sie wylacza, rozgrzewa sie do ponad 70C i trzyma w podtrzymaniu bardzo dlugo. Wszystko byloby super,ale: bez ogrzewania CWU to powrot teraz wynosi 35C a na grzejniki mam 45-50C wiec powrot jest chyba za niski, teraz piec pracuje jakies 8min by dobic do temp.zadanej 60C (podajnik wykona od 3 do 4 cykli) Zawor 4D mam obecnie na 3.5 w skali do 6, nie mam juz mozliwosci go skierowania bardziej na powrot bo potrzebuje te 45-50C na dom... Jak to wyglada u Was? Hmmm jesli chodzi o kopcenie w podtrzymaniu to jakby mniej (moze przez to ze teraz na piecu jest 70C?) Czy ten piec moze tak pracowac i byc w postoju? Obawiam sie troche tego niskiego powrotu...
groszek Opublikowano 11 Grudnia 2015 #183 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Producenci zalecają by temp powrotu była minimum 40 stopni. Jest to podyktowane temperaturą kondensacji kwasu siarkowego, który może powstawać podczas spalania zasiarczonego węgla w powietrzu o jakiejś tam wilgotności. Kropelki kwasu kondensować będą w najchłodniejszym miejscu kotła, czyli na wejściu powrotu. Dlatego podnosząc temperaturę powrotu powyżej wspomnianych 40 stopni zapobiegniemy kondensacji kwasu.. Taka jest teoria. W praktyce trudno jest zachować (przynajmniej w moim kotle) taką temp. powrotu zwłaszcza z mroźne dni, kiedy grzejniki muszą oddać więcej ciepła. Podnoszę wówczas max. temperaturę na kotle, by powrót był możliwie wysoki. Czy temp. powrotu 35 stopni nie jest za niska- trudno powiedzieć, ale warto starać się by była wyższa. Zasypywać suchy opał, tak ustawić sterownik, by podajnik robił częściej np. 2 cykle zamiast 4. Będzie wtedy krócej w podtrzymaniu, ale amplituda temp. na kotle nie będzie taka szeroka. Wymaga to trochę cierpliwości i czasu spędzonego w kotłowni, ale się opłaca, bo nie trzeba będzie wymieniać nieszczelnego kotła po 3-4 sezonach. Warto też by kocioł pracował cały rok, bo najbardziej korozja go żre, gdy nie pracuje.
beromir Opublikowano 11 Grudnia 2015 #184 Opublikowano 11 Grudnia 2015 Zeby uzyskac przyblizone parametry pracy kotla o ktorych piszesz to musialem ustawic zadana CWU na 60C tak aby pompka dzialala caly czas (powrot wynosil od 45 do 50C) Piec szybko dochodzil do zadanej ale krotko trzymal w podtrzymaniu. Po zmianach myslalem ze bedzie to dzialac nastepujaco: Piec na 60-65C Temp na grzejniki 45C Powrot z grzejnikow 35C zmieszany czesciowo z zasilaniem w zawoze da te 45C na powrot do pieca ale tak nie jest...
possum Opublikowano 18 Stycznia 2016 #185 Opublikowano 18 Stycznia 2016 witam, jestem nowicjuszem. mam piec stalmark 21, z podajnikiem.. czy ktoś może zrobić zdjęcia, gdzie znajduje się klapka wentylatora w kotle, i o które śruby chodzi, żeby wyregulować ten piec.. spala mi obecnie 90 kg na dobe. a może i więcej. dom około 170 m2, nieocieplony typu kostka. moje ustawienie na kotle to 60 st, na zaworze 55 st (zawór reguluje się automatycznie), przerwa podawania 1:30 min, nadmuch 50%, histereza 2 st, wentylator w podtrzymaniu wlącza się co 5 min, na 60 sek, przerwa w podtrzymaniu 115 min. popielnik trzeba oprózniac min 2 razy na dobe. dodam, ze pale dobrym ekogroszkiem, 25.
sebastiw Opublikowano 19 Stycznia 2016 #186 Opublikowano 19 Stycznia 2016 Spalanie zdecydowanie za duże. podaj pozostałe parametry, na początej zmniejsz przerwę podtrzymania do, np. co 15 min, przez 60 sek., a podajnik w podtrzymaniu co 75 min.
possum Opublikowano 21 Stycznia 2016 #187 Opublikowano 21 Stycznia 2016 Pozniej podam bo jest coraz gorzej.. Pytanie. Pomiędzy płyta paleniska a rusztem wierconym mam dużą przerwę, około 4 cm. I tam sypie się węgiel, częściowo spalony, który wybieram z tyłu na dole pieca (tam gdzie otwiera się drzwiczki za pomocą dźwigni). Czy ta przerwa ma być czy nie, bo wlatuje tam węgiel...
sebastiw Opublikowano 22 Stycznia 2016 #188 Opublikowano 22 Stycznia 2016 nie rozumiem o jaką przerwę chodzi... przez te dziury w ruszcie dopływa powietrze do paleniska i na nich pali się właśnie węgiel. Później - patrząc w kierunku zsypu popiołu jest kawałek blachy, może ok. 4 cm.
possum Opublikowano 22 Stycznia 2016 #189 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Mam dziurę tj. Taki pasek około 4 cm szeroki. Zaraz za paleniskiem z nawierconymi otworami w kierunku zsypu. Przez ta dziurę wpada w dól węgiel, mocno niedopalony i świeży. I ten węgiel wybieram nie z popielnika a przez drzwiczki na dole, ale z drugiej strony, chyba koło dmuchawy.. Tam gdzie są jakieś podłączenia itp. Poza tym chyba dziś popsuł mi się sterownik. Pokazuje zła temperaturę co. Piec był wygaszony bez zaru a pokazywał 65 st cel. A rano miałam taką syt, że kociol grzal, bylo niby 65 st co, zarzyl się węgiel. A na zaworze i powrocie 12 st, stopień otwarcia 5%. Jest ochrona powrotu, zawór automatyczny, ale sam się nie włącza.. Chyba że się cyka ręcznie po ustawieniach na sterowniku. To wtedy włącza się kalibracja zaworu. Ale tak to jakby się zacial ten zawór. Jednym słowem katastrofa. Marzniemy. A piec jest calkiem nowy. Instalator montował tylko jeden taki piec bo specjalizuje się w sasach, a producent stalmarka b daleko od nas. Załamuje się..
possum Opublikowano 22 Stycznia 2016 #190 Opublikowano 22 Stycznia 2016 Czy ten ruszt wiercony można w jakiś sposób przesuwać w kotle? Bo wydaje mi się że za bardzo mi się przesunął (sam) ku drzwiczkom (albo był źle zamontowany).. Stąd za nim w kierunku podawania węgla jest szpara/ dziura...
sebastiw Opublikowano 23 Stycznia 2016 #191 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Ale chaotycznie piszesz :-/ Tak, ruszt wiercony można wyjąć -> czasami trzeba go przeczyścić. Wyjmuje się go do góry i umiejscawia z powrotem na swoje miejsce (po czyszczeniu) To taka gruba blacha z nawierconymi otworami, w kształcie prostokąta (może bliżej kwadrata). Czy na zaworze 4D masz przestawione na automat? bo może masz ręcznie ustawiony i piec nie może nim sterować. Temp. pieca to temp. wody w nim. Może nie było żaru, ale woda w środku wciąż gorąca.
possum Opublikowano 23 Stycznia 2016 #192 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Zawór jest 3d, i jest ustawiony na automat (taki mały przekrecany guzik). Co do pokazywania temp kotla (ponad 60 st) to byla ewidentna pomylka, bo kociol wygasl okolo 8 godz wczesniej. A ruszt wiercony był chyba zle założony przez serwis, tzn nie dosuniety do tylu. Probowalismy go podnieść, przesunąć itp i się nie dało. Najgorsze że nie ma fachowców na miejscu, doradztwa.. Totalna porażka i 12 tys wyrzucone w błoto.
sebastiw Opublikowano 23 Stycznia 2016 #193 Opublikowano 23 Stycznia 2016 Który model stalmarka kosztuje 12 tys.? żeby podnieść ruszt wiercony najlepiej w jedną z dziur wkręcić śrubę (chyba fi8) i wtedy można go śmiało podnieść do góry - za tę śrubę. Wyczyścić ruszt i środek paleniska, no i założyć z powrotem, wtedy będzie OK.
possum Opublikowano 24 Stycznia 2016 #194 Opublikowano 24 Stycznia 2016 Placilam za 21 kW plus nowa pompa, zawór 3 d i sterownik pokojowy. Z montazem.Sprawdzalismy u wielu wykonawców. Różnica plus minus 1 tys zł. Cóż mamy już, więc trzeba kombinowac, poprawiać itd. Ruszt wyciagnelismy, dosunelismy do końca.z tyłu kotła wysyłało się b dużo węgla (okienko pod podajnikiem). I dalej walczymy.
sebastiw Opublikowano 24 Stycznia 2016 #195 Opublikowano 24 Stycznia 2016 A, skoro to cena z montażem, zaworem itp. to wyszło całkiem przyzwoicie. Piec macie b. dobry, kwestia tylko wyczaić, co zostało schrzanione podczas montażu, chociaż z tymi piecami to prosta sprawa. Czyścicie pojemnik przy wentylatorze, tam zsypuje się nie spalony "gruz" z rusztu i raz na miesiąc pojemnik pod podajnikiem, gdzie zsypuje się pył miałowy. Jak coś to oferuję pomoc w konfiguracji.
stasiu17 Opublikowano 30 Stycznia 2016 #196 Opublikowano 30 Stycznia 2016 witam syja 77. mam taki sam piec i podobny dom i walczę z ustawieniami od listopada ale nie nie zdołałem zejść poniżej 35 kg na dobę dlatego jeśli to nie problem podaj swe parametry dokładnie w piecu i co to znaczy że otwarliście całkiem klapke nawiewu. Została na stałe otwarta czyli podparta czy tylko odkręcone nakretki na stałe z klapki. I do tego co z zamknięciem wylotu spalin na czopuchu bo tez kombinuje bezskutecznie. Aby dokładniej zliczać podania paliwa u siebie zainstalowałem przy podajniku licznik impulsów z kontaktronem zliczajacy podania węgla do pieca i wychodzi mi że wiaderko ok 8kg to ok 30 podań paliwa i na dobe mam tych podań od 130 do 160 przy przeróżnych ustawieniach. Proszę Was o pomos w Waszych doświadczeniach i sam deklaruje swą jeśli komuś sie przyda. Pozdrwawiam i Zyczę wesołych i ciepłych świąt. Witam 35 kg to prawie nic. Mi zżera ten ekonomiczny kocioł 175 kg na dobe
sebastiw Opublikowano 30 Stycznia 2016 #197 Opublikowano 30 Stycznia 2016 stasiu17: pewnie ogrzewasz nieocieplone 500m2 i trzymasz wewn. domu temp. 26 st. C ;-)
stasiu17 Opublikowano 30 Stycznia 2016 #198 Opublikowano 30 Stycznia 2016 Budynek nowy jeszcze nieocieplony 240 m2, a temperatura osiągnięta jak na razie wewnątrz to 13 stopni.
sebastiw Opublikowano 30 Stycznia 2016 #199 Opublikowano 30 Stycznia 2016 to coś ewidentnie jest "nie tak"