Fazik8 Opublikowano 12 Lipca 2013 #1 Opublikowano 12 Lipca 2013 Witam. Pisałem już na forum mój problem ale nie ma odzewu w tamtym dziale więc zapytam tu. Mam CO zrobione przez pseudo fachowca i tu jest problem zamontował trzy podłogówki tj salon łazienka i przedpokój ale bez rozdzielacza pompy odpowietrznika i łazienka grzeje fajnie, przedpokój też ale salon słabo tym bardziej że tam nie zainstalował regulatora temperatury tylko zwykły zawór prosty. Podłoga jest ciepła tylko obszarami a nie na całej powierzchni. I tu pytanie chciałem skuć podłogę dostać się do miedzianej rurki zasilającej tą podłogówkę przed pexem i wstawić tam pompę ale jaką? mam pompę obiegową OBI 25-80 taką dużą a tam wstawiłbym pompę 20-40.(nie jestem pewiem taka zwykła co do pieców niby w gratisie ją dają)Jak to zrobić czy takie rozwiązanie pomoże czy nie będzie zawirowań wody w układzie nie bedzie się zapowietrzało....... pomóżcie dodam, że układ otwarty. Z góry dzieki za odpowiedz
AdamGuitar Opublikowano 12 Lipca 2013 #2 Opublikowano 12 Lipca 2013 A jeśli to nie jest brak pompy tylko błąd w sztuce? Niestety nie wiadomo jak zostało to wykonane. Kłania się tu brak projektu.
Fazik8 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor #3 Opublikowano 12 Lipca 2013 niestety wiem ale co z tym mogę zrobić czy uważacie że pompa nic nie pomoże i jak z tą mocą pompy nic nie przeszkadza że tą co chcę wstawić jest słabsza :huh:
AdamGuitar Opublikowano 12 Lipca 2013 #4 Opublikowano 12 Lipca 2013 Ale tu nie ma żadnej gwarancji, że to pomoże. Jeśli instalacja jest źle położona to i tak nie będzie działało właściwie. Własciwie oprócz tego że układ nie działa nie wiemy nic więcej o całej instalacji a to ważne.
Fazik8 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor #5 Opublikowano 12 Lipca 2013 Ja wiem tyle. Przepraszam za jakość schematu ale szybko nabazgrałem..... dodam, że w łazience i przedpokoju są głowice termastatyczne z kapilarą narurze natomiast w salonie zwykły prosty zawór kulowy schemat ogrzewania.bmp
AdamGuitar Opublikowano 12 Lipca 2013 #6 Opublikowano 12 Lipca 2013 Nie wysilił się monter. Ogrzewanie kotłem na opał stały? A co jak temperatura wzrośnie? Cała instalacja podłogowa może być do wymiany wraz z posadzkami. Spróbowałbym zamknąć wszyskie pozostałe odbiornik i sprawdzić czy ta felerna podłogówka ruszy. Jeśli nie to dodatkowa pompa nic nie da.
Fazik8 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor #7 Opublikowano 12 Lipca 2013 Tak to kocioł na paliwo stałe. Próbowałem tej metod i odpowietrznik, któy zamontowałem na grzejniku drabinkowym w łazience syczał ale po kilku godzinach był efekt - podłloga cała cieplutka!!
Fazik8 Opublikowano 12 Lipca 2013 Autor #9 Opublikowano 12 Lipca 2013 Widzę że się dobrze orientujesz ale czy nie będzie jakiś zawirowań wody w ukladzie w związku z dołożeniem pompy o mniejszej mocy tzn innej niż moc pompy głównej? i czy mogę dołożyć tę pompę tak jak na schemacie. Ps ta pompa to 25-60. I jeszce jedno pytanie czy tę drugą pompę mogę szregowo podłączyć do pompy głównej aby dwie włączały się przy 40 st czy nie czy musi być osobny sterownik lub jak kto woli włączać do kontaktu bez tytułu.bmp
AdamGuitar Opublikowano 13 Lipca 2013 #10 Opublikowano 13 Lipca 2013 W końcu to mój zawód. Całość układu jest wykonana niepoprawnie. Najlepiej jest całkowicie oddzielić podłogówkę od grzejników. Ale to wiąże się ze znacznymi przeróbkami. W tym przypadku można dopuścić takie rozwiązanie. Nie powinno być kłopotów. Należy też prawidłowo wyregulować instalację i od tego bym zaczął, jeszcze przed zamontowaniem pompy, jeśli nie była robiona. Należy wyregulować wszystkie obwody zwłaszcza grzejnikowe. Instalacja c.o. grzejnikowa i podłogowa różnią się znacznie oporami a woda płynie tam gdzie ma lżej.
AdamGuitar Opublikowano 13 Lipca 2013 #11 Opublikowano 13 Lipca 2013 Gdyby regulacja nie przyniosła rezultatów to schemat jaki przedstawiłeś może być.
AdamGuitar Opublikowano 13 Lipca 2013 #12 Opublikowano 13 Lipca 2013 Pompa 25-80 to bardzo duża pompa. i powinna sobie nieźle radzić do 20kW i przepływie do 2 m3/h.
henryk1953 Opublikowano 13 Lipca 2013 #13 Opublikowano 13 Lipca 2013 Przepraszam za jakość schematu ale szybko nabazgrałem..... Witaj!!!! tu masz jak ma być prawidłowo dobrane i podłączone naczynie wzbiorcze. http://forum.info-og...&attach_id=9497 pozdrawiam. henryk1953
Fazik8 Opublikowano 13 Lipca 2013 Autor #14 Opublikowano 13 Lipca 2013 AdamGuitar a co to znaczy wyregulować....jak to zrobić? chodzi o obroty pomp?
AdamGuitar Opublikowano 13 Lipca 2013 #15 Opublikowano 13 Lipca 2013 Na podstawie zapotrzebowania na ciepło wylicza się przepływy przez grzejnik i dobiera nastawę wstępną w zaworze termostatycznym. Tak samo dla podłogówki są przepływomierze za pomocą których ustala się przepływ przez pętle podłogówki. Inaczej instalacja jest całkowicie rozregulowana i woda płynie tam gdzie ma najlżej.
Fazik8 Opublikowano 14 Lipca 2013 Autor #16 Opublikowano 14 Lipca 2013 Fajnie powiedziane ale ja nie mam żadnych regulatorów przepływu wiec jak to zrobić a chlopski rozum
sambor Opublikowano 14 Lipca 2013 #17 Opublikowano 14 Lipca 2013 Regulację przeprowadza się zaworami zainstalowanymi na gałęziach podłogówki i przed lub za grzejnikami. Jeżeli masz grzejniki nowego typu to w grzejniku jest tzw nastawa wstępna do regulacji ilości wody przepływającej przez grzejnik. W przypadku podłogówki należy wstawić na rury zawory grzybkowe i tak wyregulować aby grzała najpierw najdłuższa pętla, pozostałe praktycznie zamknięte i następnie puścić wodę na krótsze pętle, dodatkowo odpowietrzyć każdą pętle z osobna. Zastanów się jak i gdzie te zawory zainstalować , pompa wystarczy. Pozdr.
tomekb Opublikowano 14 Lipca 2013 #18 Opublikowano 14 Lipca 2013 Witam , nie zapomnij o tym co kolega napisał w 6 poście , bo nawet jak wyregulujesz przepływy to pozostaje jeszcze problem z zbyt wysoką temperaturą która może iść na podłogówkę .
Fazik8 Opublikowano 15 Lipca 2013 Autor #19 Opublikowano 15 Lipca 2013 zbyt wysoką tzn jaką ? na piecu mam 45 od tej zimy dam 60 i zobaczymy a piec przekracza mi temperaturę zadaną max 4 st.
AdamGuitar Opublikowano 15 Lipca 2013 #20 Opublikowano 15 Lipca 2013 maksymalna temperatura dla podłogówki to 55 st. Na zasilaniu. jednak w w normalnej eksploatacji nie przekracza 45 st. zbyt wysokie parametry mogą uszkodzić posadzkę i samą instalację.
Gość Digitrax Opublikowano 15 Lipca 2013 #21 Opublikowano 15 Lipca 2013 Krótko mówiąc termostatyczny zawór mieszający na max 45 stopni + pompa 40 do zasilania podłogówki potrzebna.
AdamGuitar Opublikowano 16 Lipca 2013 #22 Opublikowano 16 Lipca 2013 Dlatego na początku napisałem ,że instalator się nie wysilił. Najlepiej byłoby oddzielić podłogówkę od grzejników i wykonać osobny obieg podłogowy z wszystkimi szykanami. Może jest to więcej roboty ale uchroni w przyszłości przed niespodziankami a umożliwi optymalną pracę obydwu obiegów - podłogowego i grzejnikowego.
sambor Opublikowano 16 Lipca 2013 #23 Opublikowano 16 Lipca 2013 Tu sytuację może uratować tylko montaż zaworów RTL na powrotach podłogówki Coś takiego jak poniżej Dodatkowo na zasilaniach pętli - zawory regulacyjne przepływu Pozdr.