Witkowski 25 Kw Pobiera Na Dobę 50 Kg Groszku

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam Wszystkich.

 

Poczytałem dużo, dużo ustawień testowałem, ale walkę z piecem jak na razie przegrywam.

Mam piec Witkowskiego 25KW z rusztem wodnym, dmuchawą i sterownikiem TITANIK. Do tego doczepiony czujnik pogodowy i pokojowy.

Ogrzewam dom 36 letni nie ocieplony o powierzchni około150 m2 . Okna plastiki, grzejniki PURMO.

Nie mogę zejść ze spalaniem poniżej 50kg na dobę.

 

Piec wymusza na mnie ustawienia dmuchawy w granicach 4 - 5 przy procentowym ustawieniu 55 - 70%mocy, przysłona zamknieta w 3/4. Przy mniejszych nie może dobić do 60o C. Przy takich ustawieniach muszę podać ekogroszek 10/48 lub 20s/1 min 40.

Piec baedzo wolno dochodzi do temperatury zadanej i szybko sie wychładza, co wiąże się z tym, że większość czasu jest w trybie praca.

Czopuch chłodny, przy otwieraniu drzwiczek da się zauważyć kłębowisko dymu.

Zmieniałem już trzy razy opał, ale chyba wrócę do Eko-branu.

Jak dołożę więcej powietrza - dmuchawę na 5 lub 6, to groszek mi się mocno spieka.

Nie mam już sił i pomysłu.

Proszę o radę bo w takim tempie to nie nadążę z dostawą ekogroszku.

Opublikowano

Nie jestem w tej dziedzinie expertem ale u mnie pomogło częste podawanie małych dawek opału .Nadmuch musisz dostosować tak aby dymu nie było , z moich doświadczeń wynika ,że lepiej jak powietrza jest TROCHĘ za dużo niż za mało.

Opublikowano

Witam Wszystkich.

 

Poczytałem dużo, dużo ustawień testowałem, ale walkę z piecem jak na razie przegrywam.

Mam piec Witkowskiego 25KW z rusztem wodnym, dmuchawą i sterownikiem TITANIK. Do tego doczepiony czujnik pogodowy i pokojowy.

Ogrzewam dom 36 letni nie ocieplony o powierzchni około150 m2 . Okna plastiki, grzejniki PURMO.

Nie mogę zejść ze spalaniem poniżej 50kg na dobę.

 

Piec wymusza na mnie ustawienia dmuchawy w granicach 4 - 5 przy procentowym ustawieniu 55 - 70%mocy, przysłona zamknieta w 3/4. Przy mniejszych nie może dobić do 60o C. Przy takich ustawieniach muszę podać ekogroszek 10/48 lub 20s/1 min 40.

Piec baedzo wolno dochodzi do temperatury zadanej i szybko sie wychładza, co wiąże się z tym, że większość czasu jest w trybie praca.

Czopuch chłodny, przy otwieraniu drzwiczek da się zauważyć kłębowisko dymu.

Zmieniałem już trzy razy opał, ale chyba wrócę do Eko-branu.

Jak dołożę więcej powietrza - dmuchawę na 5 lub 6, to groszek mi się mocno spieka.

Nie mam już sił i pomysłu.

Proszę o radę bo w takim tempie to nie nadążę z dostawą ekogroszku.

 

Niemasz czasem za wielkiego pieca - z tego co mi się wydaje 25KW to dla domków do 250m2.

Opublikowano
  • Autor

Faktycznie kociołek mam przewymiarowany, ale zrobiłem to celowo.

W przyszłości planuję zabudować jeden taras - zrobić z niego pokój (30 m2), ogrzewać garderobę w piwnicy oraz garaż (razem jakieś 28 m2).

Komin czyściłem niedawno, więc powinien być drożny.

Przy temperaturach dodatnich spala mi 25 kg, a jak jest poniżej 0, to około 50.

Już obniżyłem histerezę pogodową o 2 stopnie, ale to nie za wiele zmienia.

  • 3 lata później...
Opublikowano

Witam,

 

Nie będę zakładał nowego tematu, ale u mnie sprawa jest podobna. Bardzo proszę o pomoc, bo mrozów jeszcze nie ma, a ja za chwilę nie będę miał czym palić.

Dom wysoki parter gdzie tylko piętro jest ocieplone o powierzchni użytkowej około 270 m2.

Kupiłem piec 28,5kW 28 kW EKW-RAPS II (seria lux) i sypię do niego żółtą ISKRĘ.

 

Aktualne ustawienia:

 

55 st C
czas między podawaniem 4 min
wydajność dmuchawy 4 bieg (wcześniej miałem 7 bieg)
czas przedmuchu 59 sekund (wcześniej miałem 25 sekund)
czas przerwy w podtrzymywaniu 1 min
krotność 5  
 
 
 
Nie dość, że mega dużo bierze na rozruch to jeszcze przy tych ustawieniach nie dopala mi i są duże spieki.
Kolejny problem to taki, że jak dojdzie do temp zadanej, to po wyłączeniu się dmuchawy lekko temperatura jeszcze podejdzie do około 56 st C i zaczyna spadać do 52 i znów się zaczyna grzanie. Praktycznie piec wcale nie działa na podtrzymaniu.
 
Bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu tej zagadki...
Opublikowano

Mam Witkowskiego 19kw i podobną powierzchnię, więc 25kW jest chyba za duży

 

Spróbuj ustawień:

57 st C
czas podawania: 13s.
czas między podawaniem 33 s
wydajność dmuchawy 4 bieg 
czas przedmuchu 15 sekund
czas przerwy w podtrzymywaniu 6 min (później można zwiększyć do 7 lub 8 w zależności od nastawień na zaworze 4D)

krotność 1  

Opublikowano

Panowe,jak macie w popiele niedopały to ustawiać piec. Bo to ewidentna strata,tu można zaoszczędzić.Kolejna sprawa to jak najmniej dmuchać w palnik,ale dmuchać na tyle by czarny dym z komina nie leciał . Jeśli popiół ok,w palnik dmuchacie odpowiednio to należy ustawić poprawnie instalacje. instalacja skopana,źle ustawiona potrafi przynosić duże straty na opale.A jeśli wszystko macie ok to proszę się pogodzić z dużym spalaniem i myśleć o dociepleniu domu,dachu,ostatniej płyty.

Opublikowano

yaroslav

kocioł ma pracować a nie stać w podtrzymaniu.

i ma pracować sprawnie a nie przewalać opał z kosza do popielnika

jak niedopala wydłuż przerwę podawania albo zwieksz nadmuch.

wywal przedmuch w podtrzymaniu albo ustaw co pół godziny przez minutę, nie wygaśnie na pewno przez tem czas

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.