Czy instalacja jest wykonana poprawnie

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam serdecznie!

 

Ponieważ jest to mój pierwszy post na tym forum, chciałem wszystkich serdecznie powitać i z góry przeprosić za niefachowe słownictwo.

Przymierzam się do modernizacji kotłowni polegającej na wstawieniu dodatkowego kotła na paliwo stałe (defro optima comfort plus 17KW). W chwili obecnej znajduje się tam kocioł gazowy z zasobnikiem 120l, instalacja wykonana w 2001. Bardzo proszę rozwiać moją wątpliwość, czy w istniejącej instalacji poprawnie jest zainstalowane naczynie przeponowe?

post-3717-1225462378_thumb.jpg

Opublikowano

przepraszam,ale gdzie tu jest naczynie przeponowe- bo nie jest opisane, domyślam się że ten niebieski kwadrat- jeśli tak to jest ŹLE , ponieważ naczynie przeponowe musi być zamontowane na "wodzie" która krąży przez układ CO , a nie na wodzie z sieci, czyli za zaworem dopuszczającym wodę do ukladu CO. A tak poza tym nie powinno być układu zamkniętego dla kotła na paliwo stałe, tak jak również nie powinno być połączenia "twardego" rur z sieci z rurami od CO, dopuszczanie wody do CO powinno być zrobione wężem elastycznym. (Tak mówią przepisy,a wiadomo każdy robi jak mu się ubździ ...)

Opublikowano
  • Autor

Tak, niebieski kwadracik to naczynie przeponowe (reflex 8 niebieskie), dopuszczanie wody do CO wykonane na "twardo". Przedstawiony schemat dotyczy istniejącej instalacji (układ zamknięty), drugi piec to niedaleka przyszłość - będzie pracował w układzie otwartym z wymiennikiem płytowym.

Od początku pracy tej instalacji, co kilka dni muszę dopuszczać wodę. Dopiero kilka dni temu zauważyłem, że "puszczają" odpowietrzniki na rozdzielaczu na piętrze, a rurki miedziane wychodzące z rozdzielacza są pokryte utlenioną warstwą miedzi. Rozdzielacz na parterze nie nosi śladów wycieków. Gdy o tym mówiłem instalatorowi, mówił, że może trzeba wymienić odpowietrzniki. Ja teraz się zastanawiam, czy nie dzieje się to przez błędne zainstalowanie naczynia przeponowego.

Opublikowano
  • Autor

W takim razie zapytam:

 

1. Czy to naczynie trzeba przenieść na stronę CO?

2. Czy po stronie CO stosuje się inny rodzaj naczynia przeponowego (kolor czerwony)?

3. Czym skutkuje brak naczynia w układzie CO (tak jak w moim przypadku)?

Opublikowano

No to wszystko jasne, monter w twojej instalacji zastosował naczynie przeponowe na "wodzie" z sieci po to aby zmniejszyć "tąpnięcia" wody przy gwałtownym zakręcaniu wody w kranie, ale zapomniał zamontować naczynia przeponowego w układzie CO, i to może być przyczyną ciągłego cieknięcia odpowietrzników, albo one nie wytrzymują ciśnienie albo "kurczenie" się wody wciąga powietrze do układu i zaś je wypycha przy przyroście objętości- i tak kilka razy dziennie i odpowietrznik za każdym razem coś wypluje. Na układ CO są inne naczynia przeponowe "czerwone", ale w tym temacie lepiej w sklepie zapytać.

Przepraszam , ale jaki masz teraz kocioł ?

Opublikowano
No to wszystko jasne, monter w twojej instalacji zastosował naczynie przeponowe na "wodzie" z sieci po to aby zmniejszyć "tąpnięcia" wody przy gwałtownym zakręcaniu wody w kranie, ale zapomniał zamontować naczynia przeponowego w układzie CO, i to może być przyczyną ciągłego cieknięcia odpowietrzników, albo one nie wytrzymują ciśnienie albo "kurczenie" się wody wciąga powietrze do układu i zaś je wypycha przy przyroście objętości- i tak kilka razy dziennie i odpowietrznik za każdym razem coś wypluje. Na układ CO są inne naczynia przeponowe "czerwone", ale w tym temacie lepiej w sklepie zapytać.

Przepraszam , ale jaki masz teraz kocioł ?

 

 

Witaj

 

Błędny projekt i błędna odpowiedż.Pod ocenę należy przedstawić układ w całości.W przypadku stosowania reduktora ciśnienia lub zaworu zwrotnego montuje się naczynie buforowe,które odbierze różnice ciśnienia.Zawór bezpieczeństwa spełnia swe funkcje i nie ma żadnych tąpnięć.Piec gazowy wyposażony jest w naczynie przeponowe i ono nie spełnia żadnej roli z układem zimnej wody.Naczynie buforowe należy montować za zaw.bezp.Co do układu kotła na paliwo stałe ,układ należy rozdzielić.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.