Witam wszystkich forumowiczów.
Zwracam się do was z prośbą.
Czy mogli byście sprawdzić czy moja instalacja jest poprawnie wykonana, w załączniku dołączam schemat.
Mam co do jej wykonania wątpliwość ponieważ mam dość duże spalanie ok. 30kg groszku 28MJ dziennie.
Dom jednorodzinny z lat 70ch ok. 100m2 podłogówka + 2 grzejniki drabinkowe
+ piwnica ok. 100m2 3 kaloryfery
+ poddasze do adaptacji jeszcze nie ocieplone.
Ocieplony 5cm styropianu
Posadzka, podłogówka nowa, 8cm styropianu.
Ona nowe 3 szybowe.
Piec to defro komfort eko 20kW, sterownik Pid K1Pv4 z najnowszym oprogramowaniem.
Mam założony na zasilaniu zawór trójdrożny Wita.
Pompa Cwu Wita ustawiona na 1 bieg
Pompa CO LFP elektroniczna ustawiona na min. charakterystyka proporcjonalna
Pompa cyrkulacyjna LFP załącza się rano i wieczorem
Pompa na mieszaczu podłogówki Grundfos UPM3 Auto L charakterystyka krzywa stała
Zbiornik Kospel 300L
Pali się całkiem ładnie, temperatura na piecu jest w miarę równa +- 1stopień. W popiele trochę nie dopalonego groszku, czasami trochę spieków.
Sporo sadzy i co ok. 10 dni muszę wyczyścić piec. Sadza jest sucha ale oblepia ścianki i drzwiczki
Doszedłem do tego, że na pewno brakuje mi pompy na powrocie. Temperatura powrotu miała zazwyczaj ok. 39stopni. Dopiero gdy załączyła się pompa od CWU temperatura powrotu rosła, ale i drastycznie spadała temp. na piecu. Teraz ustawiłem wyższą temp. CWU przez co pompa ciągle pracuje i temperatura powrotu wynosi ok. 55stopni przy ustawieniu 65 na piecu.
Gdy palę z PID w trybie letnim + podłogówka lub w trybie równoległym nie ma dużej różnicy w spalaniu.
Przy obecnej zimie palę jak na razie w trybie letnim + podłogówka i cały zasobnik starcza na 4,5 dnia
Gdy palę w trybie równoległym to starcza na ok. 3,5 dni.
Moc kotła ustawiona na 80%
min. Podawanie 1s
Max. Podawanie 3s
min. przerwa 45s
max. przerwa 90s
Jest to pierwsza nasza zima.
Bardzo będę wdzięczny za jakiekolwiek porady.