Witam,

 

bardzo proszę o porady odnośnie instalacji CO w mieszkaniu. Deweloper jak zwykle działa "błyskawicznie" (tydzień wysyłali kogoś by w ogóle otworzył piony z CO), a mam chorą cieżarną żonę i nie chcę by marzła w mieszkaniu. Jestem całkowitym laikiem i wiedza z google nie rozwiązała problemu, więc szukam tutaj.

 

Sytuacja wygląda następująco:

- nowy blok (nówki wszystkie koloryfery i instalacje)

- pierwsze uruchomienie CO

- 4 piętro

- w pionie na korytarzu są dwie rury od CO, od nich odchodzą dwie plastikowe rurki do mojego mieszkania, są na nich standardowe zawory (odkręcone), jakiś licznik energii z kabelkami oraz na jednej (tej z licznikiem) zaworek z cyferkami (OVENTROP-"Hycocon VTZ" DN15, ustawiony na 5 kreski i 2 cyferki)

- w mieszkaniu jest rozdzielacz (skrzynka viessman ale wewnątrz brak oznaczeń) - z dwóch rurek (pewnie tych z korytarza) odchodzą po 2 rurki, przed rozdzieleniem są dwa zawory motylkowe (też odkręcone). Na samych mosiężnych rozdzielaczach nie ma żadnych zaworów ( z boku są takie plastkikowe rurki - pewnie do odpowietrzania)

- 4 kaloryfery w mieszkaniu, 1 drabinkowy w łazience (najbliżej rozgałęzienia), 3 płytowe w pokojach

- drabinkowy w łazience gorący, płytowe w pokojach zimne, grzejniki odpowietrzyłem, zawory na dole (te na inbusy) w każdym kaloryferze odkręcone do oporu, rurki dochodzące do zimnych kaloryferów - lewa ledwo letnia, prawa zimna

 

Nie mam pomysłu, gdzie jest problem. Proszę o jakieś porady by zaczęło grzać w pokojach :)

Opublikowano

No i nastawę na zaworze równoważącym oventrop. Powinien to zrobić wykonawca instalacji (regulacja) oraz wykonać próby funkcjonalne czy instalacja pracuje prawidłowoHycocon VTZ_VPZ.pdf

Opublikowano
  • Autor

rozumiem że nastawy wstępne to coś pod plastikową głowicą termostatyczną? czy laik da radę to ściągnąć i ewentualnie pozmieniać bez uszkodzenia/zalania mieszkania? czy lepiej czekać na dewelopera?

Opublikowano

Z tym nie ma problemu. Można to zmienić. jednak trzeba wiedzieć,że to obowiązek dewelopera, można tez rozregulować całość instalacji. Ale zapisując nastawy przed zmianą (oznaczenie cyfrowe). Można spróbować. Uwaga zazwyczaj na nastawach są oznaczenia cyfrowe od 1 do 6 , nieraz 7 i więcej (w zależności od zaworu). Niższa cyfra mniejszy przepływ.

Opublikowano
  • Autor

dziękuję za pomoc:) zgłosiłem deweloperowi(jednocześnie administratorowi) - ale jak dziś/jutro nie będzie technicznego od niego to sam pokombinuję z nastawami (zapiszę zgodnie z poradą - by nie pogorszyć).. google podpowiada że najdalszy grzejnik powinien mieć największą wartość nastawy i kolejno powinna ona maleć idąc bliżej pionu/pieca

dam znać czy pomogło (oby - bo zimno powoli się zbliża)

Opublikowano

No nie do końca jest to prawda. zależy to również od mocy samego grzejnika. Przypominam też o zaworze oventrop, on również wymaga regulacji. Monter który przyjdzie regulować powinien mieć tabelę nastaw z dokumentacji gdzie projektant wyliczył nastawy dla poszczególnych obiegów.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.