Skocz do zawartości
IGNOROWANY

Grzejniki W Dolnej Połowie Zimne


franki

Rekomendowane odpowiedzi

Witam Serdecznie,

 

Instalacja CO i CWU instalowana była w tym roku.

W tym miesiącu wykonuje próby ogrzewania i w tym momencie pojawił się błąd.

 

Opis instalacji:

Piec Defro Nowa Optima Komfort Plus 20KW, Bojler 120 L płaszczowy, grzejniki w pokojach purmo cv22 1200x500 (takie same wszędzie), grzejniki łazienkowe x 2 i grzejnik dekoracyjny przedpokój. Dom jednorodzinny piętrowy.

 

Na parterze i pietrze skrzynki z rozdzielaczami. Rurki plex w podłogach w peszlach.

 

I teraz po kilkukrotnym uruchomieniu okazuję się że grzejniki pokojowe grzeją tylko w połowie. I dzieje się tak w w czterech pokojach i łazience w ostatnim pokoju grzejnik grzeje cały. Ponadto grzejniki łazienkowe (drabinkowe) i dekoracyjny w przedpokoju grzeją całe.

Układ odpowietrzany kilkukrotnie (leci z grzejników strumień wody) oraz kilkukrotnie dopuszczana woda aż do przelewu jej z naczynia przelewowego ze strychu.

 

Co prawda grzejniki nie mają głowic termostatycznych zamontowanych lecz gdyby to była ich wina to dlaczego łazienkowe, dekoracyjny oraz w jednym pokoju grzeją całe..

 

Pompa do CO powinna być ok. Grundfoss 25-60. Najdalszy grzejnik ma ok 5 metrów od pompy.

Natomiast nie ma pompy od CWU - może zbiornik odbiera za dużo ciepła??

 

Proszę o sugestie. Zawory wejścia i powrotu na grzejnikach otwarte na max. (jeden zawór to taki na imbusa a drugi to pokrętło z ustawieniami max - min).

 

Proszę o pomoc.

 

 

I jeszcze jedno pytanie czy z bojlera 120l płaszczowy na zimę można spuścić wodę (może należy gdy w domu nikt nie mieszka?).

 

Proszę o sugestie,

 

Pozdrawiam

franki

post-14015-1289811541_thumb.jpg

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Serdecznie,

 

Instalacja CO i CWU instalowana była w tym roku.

W tym miesiącu wykonuje próby ogrzewania i w tym momencie pojawił się błąd.

 

Opis instalacji:

Piec Defro Nowa Optima Komfort Plus 20KW, Bojler 120 L płaszczowy, grzejniki w pokojach purmo cv22 1200x500 (takie same wszędzie), grzejniki łazienkowe x 2 i grzejnik dekoracyjny przedpokój. Dom jednorodzinny piętrowy.

 

Na parterze i pietrze skrzynki z rozdzielaczami. Rurki plex w podłogach w peszlach.

 

I teraz po kilkukrotnym uruchomieniu okazuję się że grzejniki pokojowe grzeją tylko w połowie. I dzieje się tak w w czterech pokojach i łazience w ostatnim pokoju grzejnik grzeje cały. Ponadto grzejniki łazienkowe (drabinkowe) i dekoracyjny w przedpokoju grzeją całe.

Układ odpowietrzany kilkukrotnie (leci z grzejników strumień wody) oraz kilkukrotnie dopuszczana woda aż do przelewu jej z naczynia przelewowego ze strychu.

 

Co prawda grzejniki nie mają głowic termostatycznych zamontowanych lecz gdyby to była ich wina to dlaczego łazienkowe, dekoracyjny oraz w jednym pokoju grzeją całe..

 

Pompa do CO powinna być ok. Grundfoss 25-60. Najdalszy grzejnik ma ok 5 metrów od pompy.

Natomiast nie ma pompy od CWU - może zbiornik odbiera za dużo ciepła??

 

Proszę o sugestie. Zawory wejścia i powrotu na grzejnikach otwarte na max. (jeden zawór to taki na imbusa a drugi to pokrętło z ustawieniami max - min).

 

Proszę o pomoc.

 

 

I jeszcze jedno pytanie czy z bojlera 120l płaszczowy na zimę można spuścić wodę (może należy gdy w domu nikt nie mieszka?).

 

Proszę o sugestie,

 

Pozdrawiam

franki

 

ja mialem ten sam problem pomoglo przykrencenie do polowy zasilania z bojlera

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Cześć Panowie,

Odpowiem kolejno:

 

Ramzes - rozumiem że sugerujesz aby przykręcić zawory na grzejnikach które grzeją całe. Tylko czy zawór na dopływie czy odpływie z grzejnika?

 

Orzech - czy jeśli nie spuszczę wody na zimę to nie czy nie zamarznie ona w bojlerze. W domu będzie palone tylko weekendami a przy mrozach przez 5 dni dom się wyziębi troszkę..

 

Castro80 - u mnie jedyną możliwością przydławienia jest przykręcenie zaworu kulowego przed wejściem ciepłej wody z kotła do płaszcza w bojlerze (nie mam pompy cwu i zaworu 4 drożnego (rysunek w pierwszym poście)). Czy o to Tobie chodzi?

 

Proszę o odpowiedź,

Pozdrawiam

_gorąco (tak jak chciałbym aby grzejniki grzały:_) )

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Tak jak pisał Castro przydław obieg bojlera żeby dopompować obieg CO. Woda jest leniwa i kręci się tam gdzie jej łatwiej. Poza tym przydałby się zawór zwrotny najlepiej klapkowy na zasilaniu płaszcza bojlera ( żeby ciepło z niego nie uciekało ) no i może mnie wzrok myli ale chyba zaworu bezpieczeństwa na bojlerze nie widziałem( ! ).

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam,

 

Zdjęcie jest stare i rzeczywiście nie zawiera zaworu bezpieczeństwa. Magicy -instalatorzy zapomnieli o nim...ale po interwencji problem został poprawiony. Zdjęcie stare zostało:-)

W układzie mam zwykłą wodę - w czasie mrozów przepalać raz na dzień będzie rodzina która mieszka dwa domy dalej więc mam nadzieję że nic nie będzie zamarzało. A bojler będzie nie potrzebny więc z z tąd moje pytanie - spuszczać wodę czy nie?

 

I aktualnie - jak poprawić aby grzejniki grzały całą powierzchnią a nie tylko do połowy.

 

Pozdrawiam

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

To nie instalacja grawitacyjna, masz pompę więc musisz wyregulować przepływy. Nie możesz wszystkich zaworów pozostawić otwartych na max jak napisałeś, bo woda popłynie przez te grzejniki które mają najmniejsze opory przepływu, a inne będą do połowy zimne, albo całkowicie zimne. Musisz przykręcić grzejniki które grzeją całe, napisałeś że masz zawory na imbusa - to one właśnie do tego służą. Przykręć je w tych grzejnikach które grzeją całkowicie, wtedy więcej wody pójdzie do reszty grzejników i będą one grzały prawidłowo.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Witam Panowie,

 

Otóż według ostatniej podpowiedzi, Przykrecilem grzejniki te które grzaly całkowicie. Wtedy wszystkie grzjniki zaczeły grzać cała powierzchnią , co prawda nie mialy wszystkie tej samej temperatury - mysle że muszę dokladnie zrownoważyć instalację.

 

Natomiast jedna niepokojącą sprawą jest fakt że odczas ostatniego oszpalania temperatura nastawiona na piecu to temp. 65 st celciusza. Grzejniki ciepłe lecz nie gorące. Zatem musiałbym podniesc temperaturę do ok 75 st. może więcej kto wie.

 

Z tym że gdy ustawilem temp 65 stopni na piecu i dokladałem drzewo co jakis czas to temperatura wody wzrastała do 74 st. Pomimo że wentylator wylaczal się.

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.