Witam mam kłopot. Podłączyłem nowy kocioł na ekogroszek ( z podajnikiem ślimakowym sterownik Ignis Alfa ). Przy podłączeniu do każdego gniazda w sterowniku odpowiedniego urządzenia wywala mi różnicówkę podczas podłączenia motoreduktora ( przy podłączeniu do sterownika ). Wszystkie inne podzespoły działają sprawnie. Gniazdko podłączone do instalcji ( L z lewej strony, N prawa strona, Żółto niebieski bolec ). Gniazdo sprawdzone bojlerem elektrycznym i innymi urządzeniami nie wywaliło. Po zdemontowaniu motoreduktora i podłączeniu na krótko, również wybija. Odłączyłem więc uziemienie i podłączyłem tylko z L i N - zadziałał bez sterownika. Podłączyłem więc od nowa do kotła również z kablami L i N przez sterownik i znowu wybija :( Co może być kłopotem? Uszkodzony motoreduktor? Uszkodzona instalacja ( nadmieniam nowa ) czy może sterownik. Warto dodać, że cały zestaw został sprawdzony po przybyciu na miejsce w tym samym gnieździe i działało poprawnie bez podłączenia do instalacji Co. Po tygodniu odstania i podłączenia do napełnionej instalacji CO problem jak powyżej :( Proszę o pomoc.

Opublikowano

Witaj Mail82.

 

Moim zdaniem masz w motoreduktorze dużą upływność lub nawet tzw. przebicie izolacji.

Gdy sprawdzałeś kocioł bez podłączenia do instalacji CO, można powiedzieć, że kocioł był odizolowany od potencjału "ziemi" czyli lokalnego uziemienia wyrównawczego. Po podłączeniu kotła do instalacji CO, potencjał ekwipotencjalny kotła został wyrównany do poziomu lokalnej szyny wyrównawczej poprzez instalacje CO.

Opublikowano

Czy jak zamiast motoreduktora podłączysz np żarówkę to też wyrzuca?

Jeżeli tak to musisz sprawdzić kondensator w silniku motoreduktora, ew jest nadmiar wilgoci w silniku lub uszkodzony kabel łączący silnik z resztą urządzenia.

Ja obstawiałbym kondensator rozruchowy - przebicie.

 

Pozdr.

Opublikowano
  • Autor

Z zarowka nie sprawdzalem ale jutro dam znac. Nadmieniam ze z chwila podlaczenia motoreduktora do sterownika, sterownik nie wymusza na nim pracy, wprost po podlaczeniu odrazu wyrzuca. W jaki sposob dokladniej sprawdzic ten patencik z zarówką. Dziekuje oczywiscie za Wasze zainteresowanie i sugestie. Czy czujnik wyłącznika termicznego zakończony plastikowa koszulka podpiąc nią czy ją odciąć? Kabel jest sprawny ponieważ na krótko też wywala przy zastosowaniu innego kabla.

Opublikowano

podepnij pod N i L żarówkę 40-60W, oczywiście w oprawce- w ten sposób eliminujesz motoreduktor, jeżeli nadal wyrzuca to coś w sterowniku jest nie tak.

Opublikowano
  • Autor

Ok zrozumiałem oczywiscie wykonam. Dobrze ze moge palic bez podajnika bo temp zaczyna dawac sie we znaki :) Dzięki Sambor - mam nadzieje ze jutro zainteresujesz sie rownie jak dziś - Pozdrawiam.

Edytowane przez mal82

Opublikowano

Witam , bardzo ładnie Ci to wyjaśnił kolega Andrzej M . jak piszesz że podłączyłeś motoreduktor na krótko i wybija, to sterownik jest ok , i trzeba szukać przyczyny w silniku .

Możesz to sprawdzić podłaczając silnik pod sterownik nie podłaczając uziemienia (zero ochronne) ,ale stawiając go np. na kawałku deski lub czegoś co odizoluje silnik od kotła i instalacji .

Opublikowano
  • Autor

Dzis podlaczyłem znowu motoreduktor i wywaliło a zarówka świeci bez problemów. Motoreduktor spoczywa z dołu na stalowej stopce oraz jest podlaczony do kotła na śruby. Dzwoniłem do serwisu i czekam na informacje. A czy sam kocioł po podłączeniu nie powinien być gdzieś uziemiony?

Opublikowano

Sprawdź jeszcze motoreduktor na innym kablu , po prostu wymień kabel, jeżeli będzie też wyrzucać to wina silnika - najprawdopodobniej kondensator rozruchowy.

Opublikowano
  • Autor

Sambor wczoraj juz sprawdzałem na innym kablu i to samo. Raz tylko zadziałało jak był odłączony od kotła i bez uziemienia tylko przy fazach Li N.

 

 

 

DANE TECHNICZNE rożnicówki:

Typ: CFI6-40/4/003 (P-304)

Napięcie znamionowe: 230V 50Hz

Prąd znamionowy: 40 A

Prąd różnicowy: 30 mA

Wytrzymałość zwarciowa: 6 kA

Czułość: AC

Wyzwalanie: krótko zwłoczne

Ilość modułów: 2P

Montaż: szyna TH35 mm

Opublikowano

Sambor wczoraj juz sprawdzałem na innym kablu i to samo. Raz tylko zadziałało jak był odłączony od kotła i bez uziemienia tylko przy fazach Li N.

No to masz pewność że to silnik lub jego element- kondensator rozruchowy, jeżeli jet na gwarancji to reklamuj jeżeli po to szukaj takiego kondensatora na wymianę.

Opublikowano
  • Autor

Narazie oczekuje bo pojawia sie spychologia gwarancyjna :) dam informacje co i jak :-)

Opublikowano
  • Autor

Dzisiaj podmieniłem w gniazdku kable L na prawo i N na lewo i o dziwo roznicówki nie wywaliło. Tylko jak w sterowniku wymusiłem prace motoreduktora to wywala. Serwis wysyła nowy motoreduktor. Pytanie mam jeszcze jedno... w sterowniku Ignis Alfa mam funkcję wyłącznika termicznego i czujka jest powleczona niebieskim plastikiem. Czy ten plastik przykręcić na opaskę na wyjściu czy ten plastik usunąć? Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.