Instalsoft- Problem Ze Sprzęgłem.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam wszystkich użytkowników, nazywam się Paweł i jestem studentem 2go roku IŚ.

 

Na wstępie zaznacze, że nie mam doświadczenia w projektowaniu. Do tej pory w szkole zrobiłem kilka "projekcików" i tyle.

Od kilku dni "bawię się" w programie Instalsoft. Obliczenia w OZC wychodzą całkiem spoko, natomiast hydraulika w instal-therm już niekoniecznie.

 

Poniżej zamieściłem połączenie sprzęgła z dwoma obiegami. Jeśli ktoś z Państwa używa tego programu bądź ma chwile i wytłumaczy mi kilka rzeczy to będę wdzięczny.

 

Oto moje pytania:

1. Ostrzeżenie: nie dobrałem podłączeń odbiornika. O jakie podłączenie chodzi?

2. Nie bardzo rozumiem o co chodzi w tych przepływach. Na pompie kotłowej mam 0,048m^3/h natomiast na pompach obiegowych : 0,026 i 0,044... Jak to jest możliwe?

3. Podłączenie obiegów musi być przez rozdzielacz czy może być bez?

 

Zdaje sobie sprawę, że nie mam na tym schemacie zaworów odcinających, zwrotnych itp. ale chyba to nie przeszkadza w obliczeniach?

instt.png

 

link to screena : http://img401.imageshack.us/img401/1892/instt.png

Edytowane przez morf498

Opublikowano

1500W mocy odbiorników (???) to po co sprzęgło? Czy napewno podłogówka ma 1000W i jedną pętle? to po co pompa i układ mieszający? Na jeden grzejnik pompa z 3D też jest bez sensu. To już wszyskie odbiorniki, jak nie to dorysuj reszte i dopiero można coś powiedzieć więcej.

Opublikowano
  • Autor

Dorysowałem reszte linki poniżej:

 

http://screenshooter...63679/kpscux- schemat podłączenia

 

 

http://screenshooter...2963679/ttqirkd - podloga 1

 

 

http://screenshooter....79/vwuvwhr- grzejniki

 

 

http://screenshooter...2963679/rikdkwy - podloga 2

 

 

Kiepska jakość zdjęć, ale niestety nie ma innej możliwości( mogę ewentualnie podesłać plik na maila)

 

pozdrawiam M.

Edytowane przez morf498

Opublikowano

Witam

Ten schemat to praktycznie schemat mojej instalacji, z tym że u mnie sprzęgło (bufor) ma 800l pojemności

U mnie na odbiory też pracują 3 pompy- podłogówka, CO, CWU, a na kocioł osobna, która jest sterowana nie zależnie.

Opublikowano
  • Autor

wyszło mi coś takiego:

 

http://screenshooter.net/2963679/sgjqngv

 

Wyniki w miare realne?

 

A co do wysokości podnoszenia pompy kotłowej to jest ona potrzebna do pokonania oporów od kotła do rozdzielacza tak?

Jak jest obliczany strumień na pompie kotłowej?

Edytowane przez morf498

Opublikowano

Brak oporów odbiorów - straty na podłogówce i grzejnikach powinny być policzone osobno i wstawione , wtedy otrzymasz wysokości podnoszenia pomp - wynikające z oporów instalacji

Opublikowano
  • Autor
Brak oporów odbiorów - straty na podłogówce i grzejnikach powinny być policzone osobno i wstawione , wtedy otrzymasz wysokości podnoszenia pomp - wynikające z oporów instalacji

Chyba odpowiedz do poprzedniego postu który edytowałem.

Opublikowano

wyszło mi coś takiego:

 

http://screenshooter...2963679/sgjqngv

 

Wyniki w miare realne?

 

A co do wysokości podnoszenia pompy kotłowej to jest ona potrzebna do pokonania oporów od kotła do rozdzielacza tak?

Jak jest obliczany strumień na pompie kotłowej?

Pompa kotłowa - opory kotła + opory sprzęgła, strumień na pompie kotłowej powinien być dobrany do kotła, np u mnie musi być taki aby deltaT na kotle była 20C - wtedy jest największa sprawność.

Zobacz w DTR -ce kotła wymogi przepływu dla mocy nominalnej.

Opublikowano
  • Autor

ok, zrozumialem, dziekuje.

 

Jeszcze mam taki problem:

http://screenshooter.net/2963679/sqgbtew

 

Zminiłem firme z viega na kan (skopiowałem cały projekt do drugiego programu) no i wyskakuje mi taki wlasnie komunikat.

W czym tkwi problem? Zmieniam konstrukcję podłogi itp i nadal jest ten bład( każde pomieszczenia)

 

pozdrawiam.

Opublikowano
  • Autor

Zrobiłem własnie bardziej rozbudowany układ(instalacja na ~20kW). Czy znajdzie ktoś wolną chwilę i zerknię na to co zrobiłem? Chodzi mi o to czy nie ma poważnych błędów i czy wyniki wyszły w miarę racjonalne. Prześlę plik na maila (plik do otworzenia w instalsoft kan) albo pliki tekstowe z wynikami + zdjęcia.

 

Pozdrawiam Paweł M.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.