W opisie mieszacza nr 3 jest napisane ze może on być użyty do małych instalacji ogrzewania podłogowego. Co to oznacza?? U mnie będzie około 350m rury. Czy powinienem kupić ten układ mieszający czy szukać czegoś innego?

Opublikowano (edytowane)

Co to znaczy za mały?

Jeżeli masz tylko 5 pętli podłogówki to wystarczy , ale to dziwne bo w opisie jest 5 sekcji a na zdjęciu 4 sekcje.

Sam musisz określić ile masz pętli i do tego kupić rozdzielacz.

Edytowane przez sambor
Opublikowano

To chyba rysunek jest nie halo, bo z opisu wynika że 5 sekcji. Ale opis tego zaworu jest taki że nadaję się do małych instalacji ogrzweania podłogowego. I tu jest problem, bo nie wiem co to znaczy "małych".

Opublikowano

Ograniczeniem może być wielkość przepływu czynnika przez rozdzielacz oraz ilość sekcji - jeżeli ilość pętli ci odpowiada należy dodatkowo spytać sprzedawcę o dane techniczne lub link do producenta

Opublikowano

Do małych, to najczęściej kolesie mają na myśli zawór o KVs 1,6m3/h. Przeliczają to na "max 50 m2" podłogówki.

Na 350 mb to wychodzi jakieś 4kW i w przybliżeniu 45-50 m2 podłogówki.

Tak, że wychodzi na granicy.

 

Ale te dane trzeba mieć, zdobyć a nie wymyślać.

Opublikowano

W mojej instalacji podłogówki projektant wyliczył 7,7 kW mocy cieplej przy przepływie 1,32m3/h - podłogówki mam 12 pętli na 2 rodzielaczach, w sumie ok 1100m rury i ok 150m2 pow grzanej podłogówką dla porównania część grzejnikowa o pow 120m2 wymaga 6,5kW przy przepływie 0,83m3/h

 

Pozdr.

Opublikowano

Moc podłogówki to obliczał chyba dla max. 30C czynnika.

Mierzyłeś może w jakiś sposób parametry temperaturowe Twojej podłogówki?

Chodzi mi o delta T dla całości i jak się zmienia w zal. od temp. zasilania.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano

Temp zasilania podłogówki (obliczeniowa) wynosi 39,7C; temp powrotu 33,3C.

Parametr zasilania ustawiany jest w sterowniku i regulowany na mieszaczu automatycznie., Zakres regulacji 27 - 45C

Temp powrotu nie znam ale w ramach eksperymentu mogę poznać , ale to temat na jesień.

Najchętniej zainstalowałbym ciepłomierze na obw OP i CO ale ciężko o tanie 1".

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Do tej pory ( rozruch budynku) miałem ustawioną temp medium na 34C przy temp termostatu wyłączającego pomieszczenia - 15C, powrotu jak już pisałem nie sprawdzałem.

W instalacji mam grupę pompowa z mieszaczem prod.Wolf-a o Kvs 10 z pompą Wilo jadącą na 2 biegu, sterowanie to regulator R3 także Wolf-a.

 

Wyliczenie mam jako suche wyniki z jakiegoś programu do proj ogrzewania podłogowego, zresztą z błędnym założeniem , że na parterze jest parkiet a w rzeczywistości jest gres.

Załączam wyniki, niech niektórzy koledzy zobaczą , że nie jest to takie proste.

 

Pozdrawiam

 

PS

W fazie rozruchu przepływy w pętlach były ustawione na ok 2l/min , może trzeba będzie zmniejszyć bieg pompy bo nie mogę uzyskać wyniku na poziomie 1,5l/min

CO i OP zestawienie wyników..xls

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.