Planuję rozbudować kotłownię poprzez dołożenie kociołka gazowego.Będzie wykorzystywany do podgrzewania cwu i sporadycznie do co.Zrobiłem schemat i proszę o ocenę czy tak będzie działać .Dodam że zamknięcie układu z buforem nie wchodzi w grę.

post-22550-0-83799500-1323760662_thumb.png

Opublikowano

Witam!

Ten schemat wraca jak bumerang

1. Jakie są szanse, że ci układ grzejnikowy zaciągnie grawitację i czy ten zawór różnicowy ma sens? Ten sposób zamontowania też gromadził będzie powietrze.

2. Jeżeli cały układ jest otwarty, to po co ten wymiennik?

3. Jak realizowane będzie przełączanie źródeł ciepła?

4. Co steruje siłownikiem 4D?

5. Jak zabezpieczysz możliwość wtłaczania wody do bufora, gdy pracuje kocioł gazowy w trybie CWU?

6. Zaznacz gdzie wmontowane są zawory zwrotne.

7. Co to za kocioł gazowy?

 

Bardzo trudno będzie nad tym zapanować. Automatyzacja też nie będzie łatwa i pozostanie machanie zaworami przy zmianie źródła zasilania.

O ile pamiętam ten układ chyba był już na tapecie. Czy on już pracuje? Jak ewentualnie zachowuje się w różnych warunkach.

Opublikowano
  • Autor

Układ pracuje narazie bez kotła gazowego.O grawitacji niema mowy,zawór różnicowy to część starej kotłowni,jest tam jeszcze kocioł węglowy,który w razie potrzeby pójdzie na grawitacji.Wymiennik potrzebny do połączenia istniejącego układu otwartego z kotłem gazowym /zamknięty/.Siłownikiem steruje regulator pogodowy Sieger,nad przełączaniem myślę może zawór 3d.Według mnie układ pracuje dobrze.Po nagrzaniu bufora /1500l/ do 60st,grzeję z niego 12-15godz zależnie od temp.zewnętrznej.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.