Witam

 

Testuję obecnie palnik rynnowy Stalkot zainstalowany w kotle (a właściwie pod kotłem) spalania dolnego.

Dmucha trochę przez ruszta wodne ale po zainstalowaniu deflektora jest generalnie OK.

Z parametrów pracy - ogrzewana powiechnia ok. 270m2, standard docieplenia średni z tendencją do słabego :-)

Obecnie palnik pracuje z mocą ok 11kW, spala ok 45-50kg/24h (podawanie 6s, przerwa 45, wentylator 27%), w podtrzymanie wchodzi max na 2 minuty , temp zadana 48s, efektywnie jest 46 do 48,3

Generalnie jest ok, ale mam małą zagwozdkę - temp. spalin w czopuchu.

Z otwartym czopuchem jest ok 150 stopni, jednakże jeżeli otworzę wyczystkę komina na 1/3 to temp. spada do 130 stopni, pali się dalej dobrze bez dymu.

Jeżeli obniżę nadmuch tak aby uzyskać 130 stopni w czopuchu palnik dymi.....

Czy to znaczy że kocioł pracuje sprawniej na nadciśnieniu w komorze spalania????

Spróbuję przymknąć czopuch po czyszczeniu kotła...

 

Pzdr.

Trapp

Opublikowano

Witam,

150C to nie jest źle. Powiedziałbym nawet ok.

Jeśli chcesz to optymalizować, to pasowałoby zmierzyć temp. na wyjściu z komina. Bo tu chodzi o to, żeby woda nie lała się wewnątrz komina.

Czasem i 150 w czopuchu moze być za mało.

Jak chcesz zmniejszyć temp., to fajnie jest włożyć jakiś zawirowywacz do wymiennika, cokolwiek (jeśli prześwity są dość duże).

Wtedy nie trzeba zmieniać parametrów spalania (bo wygląda ok) a temp. spalin sie obniży, no i kocioł szybciej sie będzie nagrzewał.

 

Pozdrawiam.

Opublikowano
  • Autor

Zamontuje zawirowywacz ale jedno nie daje mi spokoju - dlaczego temp. spada w czopuchu po zmniejszeniu ciągu. Dziś zrobiłem jeszcze jedną próbe - uchyliłem delikatnie wyczystkę kominową (tak na 5 mm) i temp. w czopuchu spadła o 10 stopni, dodatkowo płomien w kotle na palniku stał się krótszy (ale nie dymi)...

Opublikowano

Bo jak spaliny przechodzą przez wymiennik wolniej, to więcej ciepła oddają i stąd niższa ich temperatura w czopuchu.

Jak z kolei zwiększysz ciąg, to masz sytuację odwrotną - więcej ciepła wylatuje z szybciej przepływającym powietrzem, a wymiennik odbiera go mniej.

 

pozdrawiam

Robert G.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.