Witam serdecznie wszystkich uzytkowników,

 

jako że jest to mój pierwaszy mail na tym Forum najpierw opiszę jednostkę centalną ogrzewającą mój dom.

Kocioł Hef Eko Plus 38 KW, sterownik GECO, zasobnik CWU 200 l z wężownicą oraz grzałką elektryczną na lato. Dom o powierzchni 400 m2. Kocioł rozpalony po raz pierwszy zimą 2004 r. Do dzisiaj działał bez zarzutu spalając srednio w sezonie ok. 1,2 t groszku miesięcznie (od 750 kg do 1,5 t w największe mrozy).

 

Dzisiaj właśnie postanowiłem rozpalić kocioł po raz pierwszy w tym sezonie i od razu niemiła niespodzianka. Mianowicie

przy ręcznym sterowniu na początku wszystko szło OK. Po przejsciu na tryb automatyczny zajrzałem do komory spalania po ok. 15 minutach aby sprawdzić wielkość "grzybka" węgla na retorcie. Okazało się, że jest za duży, wręcz się wysypuje więc postanowiłem przejśc na tryb ręczny aby nie podawał wegla i dmuchawą wypalić nadmiar kopczyka. I tutaj pojawił się problem- podajnik cały czas pracuje- nie można go w żaden sposób zatrzymać. Po wyłączeniu

zasilania na sterowniku nadal pracuje. Po wyjeciu wtyczki zaslania i ponownym włożeniu od razu podajnik zaczyna podawać wegiel jakby był podłączony na krótko do zasilania z pominięciem całej elektroniki. Sprawdziałem już czujnik termiczny na ślimaku odpowiadający za awaryjne wygaszanie kotła, które własnie objawia się w ten sposób, że podajnik pracuje bez przerwy przez 10 minut zatrzymując dmuchawę. Czujnik jest OK, sprawdziłem ten czerwony przycisk na obudowie modułu sterującego- wciskałem i nic. Sprawdziłem również dodatkowy czyjnik termiczny w kotle i też nie jest zwarty (sprawdzałem miernikiem elektrycznym). Czy ktoś z Szanownych ma może jakis pomysł ewentualnie spotkał się z takim przypadkiem ?

Wolałbym uniknąć wizyty serwisu- przez telefon miły pan powiedział, że jeśli to sterownik to koszt z dojazdem, modułem i robocizną może wynieść nawet 530 zł (moduł 400 zł).

Opublikowano

Cześć.

 

Niestety złe wieści. Uszkodzony jest moduł wykonawczy sterownika. W zależności od typu sterownika uszkodzony może być przekaźnik lub tranzystor sterujący tymże przekaźnikiem lub uszkodzony triak. Bez fachowego serwisu się nie obejdzie. Jako pocieszenie mogę Ci podpowiedzieć, że powinien to naprawić każdy serwis RTV i powinno być taniej niż 500 - niestety sam będziesz musiał wymontować i dostarczyć moduł wykonawczy do serwisu - dla "niefachowca" nie jest to prosta czynność.

 

Pozdrawiam

Krzysiek

Opublikowano
  • Autor

Dziękuję- postaram sie wymontować ten moduł i zawiozę go do elektronika.

Jesze taka jedna uwaga- podczas próby wyłączenia/załączenia podajnika z panelu sterujacago, w module słychać małe klikniecie jakby sygnał ze sterownika dochodził i słychac na silniku nieznaczną zmiane pracy jakby pracował pod trochę większym obciązeniem. Nie wiem czy to jest jakiś trop ale jeśli pomoże zlokalizować problem to będę wdzięczny za podpowiedź.

 

Pozdrawiam

 

 

Paweł

Opublikowano

Zanim coś zepsujesz wezwij serwis Hefa. Szkoda grzebać w tak drogim kotle.

 

Pozdrawiam

Opublikowano

Witam.

 

Pablo77 oznacza to dokładnie to co powiedziałem wcześniej - uszkodzony moduł wykonawczy. Skoro słychać cyknięcie znaczy to że uszkodzony jest przekaźnik (coś nie tak ze stykami albo co bardziej prawdopodobne w tym przypadku uszkodzony układ gasikowy. Oczywiście mogę się mylić (choć już naprawiałem moduły wykonawcze pieców - co prawda ledwie 2 szt - ale zawsze to coś) ale koszty naprawy przez elektronika nie powinny przekroczyć 50zł (a i to nie będzie tanio :-))

 

Pozdrawiam

Krzysiek

Opublikowano

Witam według mnie to sklejone styki w przekaźniku, jeśli kocioł jest jeszcze na gwarancji to wezwij serwis, a jeśli nie to tak jak koledzy radzą do serwisu RTV

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.