Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

od paru miesięcy użytkujemy piec HEF'a Eko Plus 25 z podajnikiem, mieliśmy parę razy problem z przegrzewaniem pieca (zadziałał bezpiecznik STB). Specjalista z firmy która nam instalowała piec powiedział żeby wydłużyć czas podtrzymania do 80 minut. Co prawda problemów z przegrzaniem nie ma, ale czytając wypowiedzi innych na forum, sądzę że ten czas jest za duży.

Może napiszę jakie były ustawienia zaraz po instalacji pieca, a jakie obecnie mamy:

 

- piec nowy po instalacji:

U0 - 65 (temperatura wody z kotła)

U1 - 25s (czas podawania węgla)

U2 - 35s (czas postoju podajnika)

U3 - 70 min (czas podtrzymania)

U4 - 20s (opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu)

 

- piec po kilkumiesięcznej eksploatacji:

U0 - 60

U1 - 26s

U2 - 34s

U3 - 80 min

U4 - 20s

 

Sterownik pieca GECO G-403-P02, regulator temp. w domu AURATON 2005 (temp. dzień 22.5, noc 20), pompy wody i kaloryferki HALM, jest też podłogówka ale rzadko korzystamy, do ogrzania jest jakieś 200m.

 

 

Może ktoś z większym doświadczeniem mógłby coś podpowiedzieć, bo nie wiem czy jest wszystko OK (raz się zdarzył alarm wygaśnięcie paleniska).

 

pozdrawiam Rafał

  • 2 miesiące temu...
Opublikowano

Witam

 

No cóż czas podtrzymania należy tak dobrać aby po pierwsze nie mieliśmy problemów z przegrzaniem kotła, a po drugie problemu z wygaśnięciem paleniska. Przegrzanie zdarza się najczęściej wtedy kiedy użytkujemy kocioł tylko na ciepłą wodę użytkową i na tym przykładzie idzie najprościej wytłumaczyć te zjawisko. Z c.w.u. nie korzystamy często związku z tym kocioł kiedy nie ma spadku temp z powrotu z bojlera (w tym przypadku) załącza się na czas jaki jest ustawiony w parametrze podtrzymania aby nie dopuścić do wygaśnięcia paleniska. Jeśli będzie on za krótki, kocioł będzie się włączał tak często np co 20 minut i będzie bił temp tak dużo aż zagotuje się woda i zadziała STB. Z drugiej strony jak ten czas będzie za długi kocioł nie będzie miał się z czego rozpalić. Można w tym przypadku spróbować nastawić parametr c3, wydłużyć ten parametr tak aby mógł go rozpalić (jest ten parametr serwisowy). Ten parametr daje nam oszczędność ponieważ w tym czasie kocioł nie pracuje czyli im dłuższy tym lepszy ale tak żeby nam właśnie nie wygasł. Polecam zmienić parametry U1 na 23 s i U2 na 37 w zimie, a w lecie zmienić na 15 i 45 s.

 

Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.