  1. Witam, od paru miesięcy użytkujemy piec HEF'a Eko Plus 25 z podajnikiem, mieliśmy parę razy problem z przegrzewaniem pieca (zadziałał bezpiecznik STB). Specjalista z firmy która nam instalowała piec powiedział żeby wydłużyć czas podtrzymania do 80 minut. Co prawda problemów z przegrzaniem nie ma, ale czytając wypowiedzi innych na forum, sądzę że ten czas jest za duży. Może napiszę jakie były ustawienia zaraz po instalacji pieca, a jakie obecnie mamy: - piec nowy po instalacji: U0 - 65 (temperatura wody z kotła) U1 - 25s (czas podawania węgla) U2 - 35s (czas postoju podajnika) U3 - 70 min (czas podtrzymania) U4 - 20s (opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu) - piec po kilkumiesięcznej eksploatacji: U0 - 60 U1 - 26s U2 - 34s U3 - 80 min U4 - 20s Sterownik pieca GECO G-403-P02, regulator temp. w domu AURATON 2005 (temp. dzień 22.5, noc 20), pompy wody i kaloryferki HALM, jest też podłogówka ale rzadko korzystamy, do ogrzania jest jakieś 200m. Może ktoś z większym doświadczeniem mógłby coś podpowiedzieć, bo nie wiem czy jest wszystko OK (raz się zdarzył alarm wygaśnięcie paleniska). pozdrawiam Rafał
×
×