Witam,
od paru miesięcy użytkujemy piec HEF'a Eko Plus 25 z podajnikiem, mieliśmy parę razy problem z przegrzewaniem pieca (zadziałał bezpiecznik STB). Specjalista z firmy która nam instalowała piec powiedział żeby wydłużyć czas podtrzymania do 80 minut. Co prawda problemów z przegrzaniem nie ma, ale czytając wypowiedzi innych na forum, sądzę że ten czas jest za duży.
Może napiszę jakie były ustawienia zaraz po instalacji pieca, a jakie obecnie mamy:
- piec nowy po instalacji:
U0 - 65 (temperatura wody z kotła)
U1 - 25s (czas podawania węgla)
U2 - 35s (czas postoju podajnika)
U3 - 70 min (czas podtrzymania)
U4 - 20s (opóźnienie wyłączenia wentylatora w podtrzymaniu)
- piec po kilkumiesięcznej eksploatacji:
U0 - 60
U1 - 26s
U2 - 34s
U3 - 80 min
U4 - 20s
Sterownik pieca GECO G-403-P02, regulator temp. w domu AURATON 2005 (temp. dzień 22.5, noc 20), pompy wody i kaloryferki HALM, jest też podłogówka ale rzadko korzystamy, do ogrzania jest jakieś 200m.
Może ktoś z większym doświadczeniem mógłby coś podpowiedzieć, bo nie wiem czy jest wszystko OK (raz się zdarzył alarm wygaśnięcie paleniska).
pozdrawiam Rafał