dlaslawo Opublikowano 3 Listopada 2011 #1 Opublikowano 3 Listopada 2011 (edytowane) Witam. Mam problem z ustawieniem ciśnienia w układzie c.o. Jest to nowa instalacja wykonana latem tego roku. Z przyczyn technicznych instalator podjął decyzję o wykonaniu układu zamkniętego,montując na powrocie kotła naczynie przeponowe reflex. Zgodnie z instrukcją udzieloną przez wykonawcę zredukowalem w naczyniu cisnienie gazu z 1,5 bar do 1 bar, oraz napełniłem intalację wodą do 0,8 bar. I tutaj pojawia się problem gdyż po rozpaleniu kotła i jego wygasnięciu cisnienie spada do 0,2 bar. nastepne po ponownym uzupełnieniu wody do 0,8 bar, rozpaleniu kotła i jego wygasnięciu manometr wskazujący ciśnienie pokazuje 0,9 bar więc upuszczam wody do zaleconej przez instalatora wartości 0,8 bar . I tak w koło Macieju.Wspomnę tylko iz jest to układ bez wymiennika(jeśli ma to jakieś znaczenie). Teraz kilka nurtujących mnie pytań: Czy takie oscylacje ciśnienia w układzie to rzecz normalna??? Czy jesli ciśnienie gazu w naczyniu przeponowym wynosi na chwilę obecną 1 bar to powinienem dopompować wody do 1,3 bar ( bo wyczytałem gdzieś na forum że jeśli jest to układ z wymuszonym obiegiem to jest wymagane minimalne ciśnienie rzędu 1 bar a następnie napełnia się instalację wodą do ciśnienia o 0,3 bar więcej)???? Czy jeśli odległość pomiędzy manometrem przy naczyniu przeponowym a najwyższym punktem grzejnika w łazience wynossi 3 metry to powinienem zredukować ciśnienie gazu do 0,6 bar a nastepnie uzupełnic instalację wodą do 0,3 bar??? Czy ciśnienie w układzie stabilizuje się po przekroczeniu 1 bar ponieważ zaczyna pracować przepona w naczyniu i wachania ciśnienia na zimnym kotle nie maja większego znaczenia??? Bardzo prosze o wypowiedzi na ten temat gdyż nie wiem co dalej z tym fantem począć. Edytowane 3 Listopada 2011 przez dlaslawo Cytuj
vernal Opublikowano 3 Listopada 2011 #2 Opublikowano 3 Listopada 2011 Witam, Twoim problem jest dziurawa instalacja lub nieodpowietrzona instalacja. I to chyba tyle z praktyki. A z teorii, to nabij tyle zimnej wody ile masz powietrza w przeponie. (może być 0,1 bar więcej). Zbiornik jest po to, żeby ciśnienie w instalacji nigdy się nie zmieniało, nigdy. Pozdrawiam. Cytuj
dlaslawo Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor #3 Opublikowano 4 Listopada 2011 (edytowane) Czyli mam przez to rozumieć ze ciśnienie nie powinno wzrastać wraz z wzrostem temperatury w kotle??? Jezeli cisnienie gazu wynosi 1 bar i dopompuje wody do 1 bar ( względnie do 1,1 bar) to to powinno sie utrzymywac przy takiej wartości niezależnie od temperatury pieca? Edytowane 4 Listopada 2011 przez dlaslawo Cytuj
axiz Opublikowano 4 Listopada 2011 #4 Opublikowano 4 Listopada 2011 podczas palenia ciśnienie wzrasta ale po wygaśnięciu powinno zatrzymać sie na takim jakie było przed rozpaleniem.tz. jesli przed rozpaleniem miałes 1 bar w trakcie palenia-zalezne od temperatury- wzrosnie np.do 1,3bar ale po wygasnieciu znowu powinno wynosić 1 bar. Cisnienie może spaść ale nie w sytuacji ja piszesz że po 1 przepaleniu... masz gdzieś nieszczelność.. wystaczy że "poci " sie w 2 miejscach i po zawodach. posprawdzaj wszytskie łaczenia kolanka itd. Cytuj
vernal Opublikowano 4 Listopada 2011 #5 Opublikowano 4 Listopada 2011 Czyli mam przez to rozumieć ze ciśnienie nie powinno wzrastać wraz z wzrostem temperatury w kotle??? Jezeli cisnienie gazu wynosi 1 bar i dopompuje wody do 1 bar ( względnie do 1,1 bar) to to powinno sie utrzymywac przy takiej wartości niezależnie od temperatury pieca? Dokładnie tak. Dobrze wszystko zrozumiałeś. Jednym słowem: Nie ma skoków z 0,3 na 1 a potem na 1,3 itp. Skoro już wszystko jasne, to wiadomo, że niełatwo jest zrobić taki układ zamknięty, w którym ciśnienie wogóle się nie zmenia. W praktyce układy domowe, w których wzrost ciśnienia po zagrzaniu instalacji do wartości nominalnych nie jest większy niż 0,2-0,3 bar, mieści się w normie "że się nigdy ciśnienie nie zmienia". ;) Teraz, jak już rozumiesz o co chodzi, to powyższe zdanie powinno nabrać sensu. Cytuj
dlaslawo Opublikowano 4 Listopada 2011 Autor #6 Opublikowano 4 Listopada 2011 Nie rozumię tylko dlaczego hydraulicy wykonujący instalację uparli się na to 0,8 bar wody? Przypomnę tylko iż na początku reflex był napompowany do 1,5 bar i juz przy temperaturze 40 stopni ciśnieniomierz wskazywał 1,4 bar czyli na granicy zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 4 Listopada 2011 #7 Opublikowano 4 Listopada 2011 Witaj może hydraulicy wiedzieli coś czego my nie wiemy np zbyt małe naczynie do ilości wody w układzie ,albo ciśnienie pracy kotła np.1 bar.poz Hermogenes Cytuj
vernal Opublikowano 4 Listopada 2011 #8 Opublikowano 4 Listopada 2011 Nie rozumię tylko dlaczego hydraulicy wykonujący instalację uparli się na to 0,8 bar wody? Przypomnę tylko iż na początku reflex był napompowany do 1,5 bar i juz przy temperaturze 40 stopni ciśnieniomierz wskazywał 1,4 bar czyli na granicy zadziałania zaworu bezpieczeństwa. Tu powyżej napisałeś pytanie i odpowiedź na to właśnie pytanie. Na pewno rozumiesz o co chodzi? Pytaj o szczegóły.... Cytuj
dlaslawo Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor #9 Opublikowano 5 Listopada 2011 Wydaje mi się ze wszystko zrozumiałem... przynajmniej do tej pory :unsure: ale nie wiem dlaczego sam odpowiedziałem sobie na pytanie :blink: Cytuj
dlaslawo Opublikowano 5 Listopada 2011 Autor #10 Opublikowano 5 Listopada 2011 Jednak po kilku głębszych łykach piwka i dotlenieniu organizmu papieroskiem dochodzę do wniosku ze chyba nie do konca rozumiem...Mozesz mi to wszystko objasnić kolego vernal ? Bo widzę po kilku postach że masz duże doświadczenie w tej dziedzinie. Cytuj
vernal Opublikowano 5 Listopada 2011 #11 Opublikowano 5 Listopada 2011 Wydaje mi się ze wszystko zrozumiałem... przynajmniej do tej pory :unsure: ale nie wiem dlaczego sam odpowiedziałem sobie na pytanie :blink: Cel jest taki, że cisnienie ma się nie zmieniać. Z drugiej strony wiadomo, że nie zmienia się tylko wtedy gdy pracuje przepona. I tu cała tajemnica: przepona zaczyna pracować od ciśnienia do jakiego ją napompowano powietrzem. Hydraulik wiedział jak to działa i kazał spuścic ze zbiornika powietrze do 1 bar (tyle też wody ma być +0,1). Zrobił to po to, żeby zawór bezpieczeństwa 1,5 barowy nie wylał wody. Ja bym sugerował ustawienie na 0,8 bar powietrze. Cytuj
dlaslawo Opublikowano 10 Listopada 2011 Autor #12 Opublikowano 10 Listopada 2011 A czy twoja sugestia ( 0,8 bar powietrza) ma związek z bezbieczeństwem użytkowania takiej instalacjii??? Jeżeli zredukuje cisnienie to zmniejszy sie ryzyko ze mogłoby coś stać się z kotłem??? Czy też masz istnieją jakies inne przesłanki? Cytuj
vernal Opublikowano 10 Listopada 2011 #13 Opublikowano 10 Listopada 2011 Nad bezpieczeństwem kotła czuwa zawór bezpieczeństwa. 0,8 bo nawet jak skoczy na 1,2 w czasie pracy (to zależy od wielkości zbiornika), to do 1,5 jeszcze daleko. Cytuj
mirosław7 Opublikowano 11 Listopada 2011 #14 Opublikowano 11 Listopada 2011 W mojej kotłowni do układu zamkniętego dodatkowo zamontowałem wężownicę schładzającą takie są obecnie wymagania a ja spokojnie śpię ponadto okresowo sprawdzam zawór bezpieczeństwa . Cytuj
dlaslawo Opublikowano 11 Listopada 2011 Autor #15 Opublikowano 11 Listopada 2011 Jeszcze pytanie: czy reflex należy zdemontować do poprawnego ustalenia ciśnienia gazu czy można to zrobić bez demontażu z instalacji? Cytuj
vernal Opublikowano 11 Listopada 2011 #16 Opublikowano 11 Listopada 2011 Najłatwiej ustawic jak się ściągnie, więc polecam. Cytuj