Hef 30 Kw Wybija Bezpiecznik

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

WITAM posiadam od sierpnia nowy kocioł HEF MASTER M-UNI 30KW STEROWNIK COMPIT R-510 Z TYŁU PIECA znajduje sie bezpiecznik który po ok miesiąca użytkowaniu pieca zaczął go wybijać , przez ok 3 dni raz za razem na piecu ustowwiona tem 56 przegrzanie na 90 przy samoczynnym osiągnięciu temp 80 załącza sie popmka CO , zauważyłem ze ok 74 stopnie wybiło bezpiecznik , dlaczego ?? nie wiem , potem to ustało i dziś znów jest to samo czy ktoś moze pomóc ??

Dodam jeszcze ze nie wyswietla żadnego błędu , poprostu w domu zaczyna być zimno ide do kotłowni a na piecu jest juz ok 36 stopni i świeci dioda wentylatora i bezpiecznik wybity , wciskam bespiecznik piec znów zaczyna działać , Pomocy

Edytowane przez damir1

Opublikowano

Najprawdopodobniej usterka elektryczna np zwarcie na obwodzie pompy,

Spróbuj załączyć tą pompę bezpośrednio z sieci el.

Inną przyczyną może być uszkodzenie bezpiecznika - utrata jego parametrów.

Opublikowano
  • Autor

no i znów tak miałem , ale teraz wyłączyłem go z prądu i załączyłem od nowa dobiło do 82 stopnie pompke przy 80 nie załączyło , hmm moze to zwarcie , pierw spróbuje od wymiany bezpiecznika , zobaczymy czy to coś pomoże , oczywiscie napisze , pozdrawiam

Opublikowano

Oprócz tego co piszesz mogą dojść jeszcze dwa powody, tj źle włożony czujnik STB do rurki pomiarowej, złe ustawienie czasu przerwy na niewygaśnięcie palnika (zbyt krótki czas powoduje niekontrolowany wzrost temperatury - naturalny objaw o tej porze roku). Jaki palnik masz w tym kotle zastosowany ? Pozdrawiam

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.