Kocioł Gazowy Do Segmentu 120M + Garaż

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam,

 

Kupiłem niedawno segment o powierzchni całkowitej 140m.

Ściany budynku zbudowane są z betonu komórkowego i całość ocieplona jest styropianem o grubości 24mm.

Budynek ma 3 kondygnacje.

-Na parterze znajduje się garaż o powierzchni ok 25m, oraz pomieszczenia gospodarcze (w sumie 3 grzejniki średniej wielkości),

-Na 1 piętrze są 3 duże ozdobne grzejniki vasco oraz jeden grzejnik w małej łazience(kabina prysznicowa),

-Na 2 piętrze znajdują się również 3 duże grzejniki Vasco oraz jeden większy w łazience (wanna z hydromasażem, gdzie zamontowany jest obecnie stary piec i chcemy zamontować nowy piec kondensacyjny)

-Jest jeszcze ocieplone poddasze na którym znajdują się 2 małe kaloryfery.

 

W łazience na 2gim piętrze oraz aneksie kuchennym na 1wszym piętrze jest zamontowana jedna pętla ogrzewania podłogowego.

 

 

Kaloryfery vasco są duże mają po 160-180cm wysokości i z tego co patrzyłem dużą moc, nie będą one za duże, czy mogą zostać ?

 

Jaki piec kondensacyjny byłby w moim przypadku najlepszym rozwiązaniem? Zastanawiam się nad zastosowaniem pieca jednofunkcyjnego z zasobnikiem ok. 120-150l ? Jaki model i o jakiej mocy piec byście polecali ? Czy będę miał możliwość ustawiania różnych temperatur w różnych pomieszczeniach?

 

W segmencie planuję zamieszkać wraz z małżonką oraz miejmy nadzieję przyszłe potomstwo Wink.

 

Z góry bardzo dziękuję za wszelką pomoc i pomysły które ułatwią podjąć odpowiednią decyzję.

Pozdrawiam

Opublikowano
  • Autor

Jest to budynek który ma 10 lat, nie został jednak do tej pory zamieszkany. Projektu niestety nie posiadam.

Opublikowano

W twoim wypadku doboru trzeba dokonać do wielkości zasobnika cwu , i sposobu podgrzewu w zasobniku. Dla zasobników wężowniciowych 120-150l moc kotła wynosi przeważnie 21-26kW (zależnie od producenta), przy zasobnikach ładowanych warstwowo ta sama moc będzie potrzebna do zasobnika 100l. Mniejszy zasobnik nie oznacza wcale mniejszej wydajności cwu, przy zasobnikach ładowanych warstwowo jest to nawet większa wydajność.

Kolejna sprawa to powinno się przeliczyć wielkość grzejników do parametrów pracy kotła kondensacyjnego, oraz prawdopodobnie dostosować układ powietrzno- spalinowy do takiego kotła.

Ustawianie różych temperatur w pomieszczeniach można zrealizować , najprościej przez zawory z głowicami termostatycznymi zamontowanymi na grzejnikach, o innych możliwościach trudno mówić bo to zależy od tego jak zbudowana jest instalacja, oraz możliwości sterownika kotła.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.