colorfun Opublikowano 5 Października 2011 #1 Opublikowano 5 Października 2011 Witam, zamierzam zakupic zbiornik akumulacyjny 1500l o wys. 230 cm. Zbiornik jest bez wezownicy. Podlaczony zostanie do pieca na paliwo stale (Viadrus 23,1 kW lub 29 kW). Jako zrodlo energii zastepcze chce zastosowac grzalke elektryczna 6/4''. Pytanie czy lepiej jest zastosowac dwie mniejsze grzalki (jakiej mocy) czy jedna grzalke (jakiej mocy). Jak rozmiescic grzalki/grzalke dla efektywnego podgrzania wody do CO? pozdrawiam szymon Cytuj
Hermogenes Opublikowano 5 Października 2011 #2 Opublikowano 5 Października 2011 (edytowane) Witaj podajesz nie te dane ale tak @ razy oko 1 litr wody potrafi akumulować 50 Wh energi a wię Twój zbiornik 1500 l zakumuluje 75 kWh jeśli będziesz ładował go w taniej taryfie ok 10 h na dobę to potrzebujesz grzałki o mocy 7,5 kW plus zapotrzebowanie bieżące domu na energię aby się nie wystudzał tego nie podajesz a to jest bardzo ważny parametr do jakichkolwiek wyliczeń .poz Hermogenes Jeszcze ilość wody w instalacji to można dodać do pojemności bufora. Edytowane 5 Października 2011 przez Hermogenes Cytuj
arcadiusz Opublikowano 22 Listopada 2011 #3 Opublikowano 22 Listopada 2011 Witam ja mam zbiornika akumulacyjny 1000l. Tak z ciekawości, taka grzałka elektryczna 6kw lub 4,5kw ze strony atmosa - ile potrzebowałaby godzin do nagrzania i do jakiej temperatury takiego zbiornika. Jak policzyć koszt takiego grzania, np. w taryfie nocnej. Czy byłoby to np: 6kw x 10h=60kwh 60kwh x 0,1942 zł/kWh = 11,652 x30 dni = 349,56zł, czy ja to dobrze policzyłem? Cytuj
Hermogenes Opublikowano 23 Listopada 2011 #4 Opublikowano 23 Listopada 2011 Witaj arcadiusz bardzo dobrze policzyłes a więc ciepło wł wody 4,2 kJ na kg na 1K a 1kWh =3600kJ więc 60 kWh da 216000 kJ podstawiając do wzoru Q=m*cw*^T wychodzi podgrzanie 1000 l wody o 51,5 K jeśli proces grzania byłby bez stratny.poz Hermogenes Cytuj
arcadiusz Opublikowano 23 Listopada 2011 #5 Opublikowano 23 Listopada 2011 Czyli zupełnie nie opłaca się podgrzewać takiego zbiornika wody grzałką elektryczną, za duże koszty. Cytuj
Hermogenes Opublikowano 24 Listopada 2011 #6 Opublikowano 24 Listopada 2011 Jak masz prąd po 0,19 za kWh to się opłaca : gazem ziemnym wychodzi trochę drożej w zależności od taryfy ,gaz płynny ,olej opał, to dopiero porażka pozostaje tylko węgiel w podstawowej postaci ,i paliwa drzewne nie przerobione.Przy biomasie zaoszczędzisz pare groszy na kWh ale drogie są piece i koszty przystosowania paliwa .Zależność od innych np elektrownie.poz Hermogenes Cytuj
k4m1l Opublikowano 18 Czerwca 2014 #7 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Witam. To mój pierwszy post na forum więc proszę o wyrozumiałość. Blok poPEGerowski I piętrowy, mieszkanie na I piętrze w środkowej klatce, okna PCV w przyszłym roku blok będzie ocieplany, 3 pokoje + kuchnia, kuchnia 8 m2, I pokój 17 m2, II i III pokój po 15 m2 każdy, łazienka 6m2, wysokość pomieszczeń 2,5m. Do chwili obecnej ogrzewane węglem centralne - piec w mieszkaniu. W mieszkaniu mieszka sama kobieta, a z uwagi na stan zdrowia bardzo uciążliwe jest przynoszenie codziennie węgla z garażu i rozpalanie pieca codziennie. Z uwagi na powyższe trzeba zamienić ogrzewanie węglem na inne. Na sezon grzewczy spalane jest 2,5 tony węgla + drzewo 1m3. Kowta jaka może wynieść ogrzewanie zamienne będzie akcpetowalne w granicach 3,5 tyś. zł. Poważnie zastanawiam się nad panelami na podczerwień. A może podpowiecie jakiś inny system ogrzewanie. Powiem tylko, że gaz odpada i pompa ciepła też, piece akumulacyjne za drogie. A węgla mam już dość bo wszędzie czarno od tego dziadostwa. I tu przyszło mi do głowy aby zastosować zbiornik akumulacyjny (bufor) i wmontować do tego grzałki elektryczne. Oczywiście wchodzi tutaj obowiązkowo teryfa G12. Ale zupełnie nie wiem jakie grzałki wybrać, jakiej mocy. Czy stosować zwykłe grzejniki, czy może klimakonwektory? Nie wiem czy buforzez z grzałką elektryczną mogą być zwykłe grzejniki, bo spotkałem się z opinią, że buform akumulacyjny ma sens tylko prezy ogrzewaniu niskotemperaturowym. Ponadto poinformowano mnie że przy ovrzewaniu grzejnikami koszty sezonowe wyniosą mnie ok 2000 zł a przy klimakonwektorach od 1000 do 1500 zł. Co jeszcze powinienem wiedzieć przy zmianie ogrzewania. Dodam, że w chwili obecnej mam boiler 100 l do cwu ogrzewany z pieca a poza sezonem elektrycznie. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2014 #8 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Witam Jak chcesz przejść na ogrzewanie prądem i drugą taryfę to najlepszym rozwiązaniem będzie zastosowanie pieców akumulacyjnych z rozładowaniem dynamicznym. taki piec nagrzewa się w okresie tańszego prądu a oddaje ciepło w okresie droższego prądu. Oszczędność na ogrzewaniu jest w różnicy ceny prądu w taryfach dziennej i nocnej Poszukaj w necie np Dimplex Na temat grzania prądem tu był podobny temat https://forum.info-ogrzewanie.pl/topic/15294-prosba-o-pomoc/ Pozdr. Cytuj
k4m1l Opublikowano 18 Czerwca 2014 #9 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Tak, ale po co mam inwestować w piece akumulacyjne, jak w chwili obcnej mam rozrowadzone centralna po mieszkaniu i wsytarczy, żeby zamiast pieca węglowwego podłączyć bufor z grzałką,który będzie działał w taki sposób jak piec akumulacjny tzn. w nocy woda w kotle będzie ogrzewana a w dzień woda ta będzie grzała kaloryfery. Zastanawiam się tylko nad rodzajem grzejnika. No chyba że się mylę i ta moja koncepcja nie znajdzie odzwierciedlenia w rzeczywistości. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2014 #10 Opublikowano 18 Czerwca 2014 W porządku, to wstaw zbiornik akumulacyjny ok 500l + grzałki 6kW i będzie to co trzeba, tylko pamiętaj że strop w bloku może być słabej konstrukcji i trzeba rozłożyć ciężar takiego bufora - waga wody + waga samego zasobnika - lub wzmocnić strop. Za zbiornikiem zawór 3-d mieszający i pompa\ Pozdr. Cytuj
sambor Opublikowano 18 Czerwca 2014 #12 Opublikowano 18 Czerwca 2014 Tu trzeba by przeliczyć zapotrzebowanie na ciepło mieszkania i dobrać zasobnik - mnie się wydaje że 500l to max, 300l może wystarczyć ale będzie trzeba to przeliczyć . Wejdź na stronę http://cieplowlasciwie.pl/ i policz zapotrzebowanie na ciepło tego mieszkania , z tego można obliczyć moc grzałek i pojemność zasobnika. Pozdr. Cytuj
Rekomendowane odpowiedzi