  1. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    To teraz podaj wyniki badań potwierdzających to twoją sprawność. Bo jak narazie to tylko ciśniesz kit co ci już zresztą obliczył i udowodnił kolega @Outsider Zapomniałeś dopisać , że żeby palić w mpm trzeba mieć 2 doktoraty i 3 magistraty z dziedziny spalania paliw stałych oraz przestawianie cegieł szamotowych w kotle celem nielegalnej modyfikacji go do kotła bezklasowego i paleniu bez bufora ciepła celem osiągnięcia sprawności 130% wzwyż.? Żebyś na tej swojej mocy przerobionej nominalnej 8kw spalał 3 tony węgla to byś musiał mieć sprawności minimum 110%
  2. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Kolega @Pieklorz kiedyś pisał i badał , że podajnikowiec na palniku SV200 osiąga 5 klasę w warunkach domowych.
  3. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Bez bufora na mocy nominalnej z wysoką sprawnością ??? Chyba na mocy przerobionej nominalnej na, którą nie masz żadnych badań potwierdzających sprawność. Czarną sadza czyli niespalony węgiel ,, w palniku,, na mocy przerobionej nominalnej i wysoka sprawność , wybierz jedno. Do tego temperatura spalin 140 stopni ?? Zapomniałeś dopisać że mierzone termoparą w rurce (która znacząca zaniża wyniki). Nawet nie masz ciepłomierza by zmierzyć sprawność. Po za tym nie bierzesz pod uwagę, kosztów związanych z obsługą i użeraniem się z tym kotłem , sam się nie odpopieli, sam węgla nie nasypie itp, nie liczyć kosztu swojej pracy to raz a dwa nie liczysz kosztów zdrowotnych , pył w kotłowni , trucie atmosfery (tutaj już nic nie wymyślisz bo gaz przy spalaniu daje tylko CO2, H2O i Nox) oraz tego , że.. ...Węgiel drożeje i drożeć będzie.
  4. W HG tak samo ?? Z tymi grubymi polanami to zależy jaki HG , są takie co i trocinami można palić. Przegrzanie blach chłodzonych wodą jest raczej mało prawdopodobne. A przegrzanie kotła wystąpi wtedy gdy nie będzie odbioru mocy/cipła z kotła niezależnie czym będziesz w nim palił.
  5. Laguna jest kosmicznie drogia i nie opłacalna. Ekogroszek podobno tańszy od peletu? Na początku chcieli montować kocioł 35kw naszczeście już wybiłem z głównym im ten pomysł. Mówią , że duży dom i trzeba 20kw i co ja zrobię ? To taka kuhnio ,,kotłownia,, wcześniej tam stal kopciuch zasypowy.
  6. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Do co poniektórych to nic nie dociera nawet twarde prawa chemia i fizyki. Jak wół widać,jest napisane, że mpm ma niższą sprawność niż podajnikowiec ale co poniektórzy i tak będą sobie wymyślać jakieś tam swoje przeróbki zgazowania i inne cuda wianki na kiju nie potwierdzone żadnymi badaniami , i wciskać innym, że palą mniej niż podajnikowiec (nawet tym, którzy mają i podajnikowca i MPMa) i mają sprawność 130%? oraz, że ocieplenie domu nic nie daje i jest do niczego nie potrzebne. Mpm to nie kocioł to stan umysłu.
  7. Witam rodzice w tym roku będą u siebie wymieniać wymieniać kopciucha ,śmieciucha, śmierdziela, zadymiacza, zasypowego na kocioł podajnikowy. Teraz pytania: 1Jakie mocy wybrać kocioł ciepłowłaściwe pokazuje 20kw ale mi się wydaje, że 15kw wystarczy.https://cieplowlasciwie.pl/wynik/bskr 2 Jaki model kotła wybrać by nie trzeba było walczyć z palnikiem ,spiekami, sterownikiem oraz by nie produkował tony sadzy (najlepiej by nie produkował w ogóle sadzy, nwm czy takie występują)[głównie chodzi o czyszczenie by się nie kurzyło] ? 3 Kocioł nie będzie stał w kotłowni ponieważ jej nie ma tylko w nazwijmy to ,,kuchni,,. 4 Jak głośny jest kocioł podajnikowy gdy przepycha węgiel? 5 Jak się sprawują kotły uniwersalne na ekogroszek i pelet ? Działają? Czy w myśl zasady jak coś jest do wszystkiego to jest do niczego? A może od razu zainstalować kocioł peletowy zamiast ekogroszkowego? 6 Instalacja grzejniki żeliwne oraz aluminiowe, instalacja grawitacyjna na grubych rurach. 7 Co do CWU z kotła to będzie używane tylko w zimie, ponieważ są zainstalowane korektory słoneczne do ciepłej wody.
  8. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Możesz sobie wymyślać dyrdymały oraz nową fizykę ale żaden MPM nie pali mniej od podajnikowca. MPM ma sprawność na certyfikacie 89.1% na drewnie i 90.1% na węglu. Przykładowy podajnikowiec np Skamp PV 91.5% Zębiec Topaz 95.9% A w kwestii izolacji to nawet 5cm styropianu na ścianie już dużo daje.(U moich rodziców jest w ścianie 5cm strypiainu, dom wychładza się dużo dłużej niż u mnie gdzie nie ma żadnego styropianu w ścianach. Dobrze mówisz nie będzie ?
  9. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Jak zwykły szary człowiek nie może sobie poradzić z paleniem w takim kotle oraz kocioł wymaga przerzóbek, żeby dało się w nim palić to znaczy , że kocioł jest do niczego i żadne gadanie, że jest inaczej tego nie zmieni. Ma ktoś w ogóle mpm 5 klasy z buforem w stanie fabrycznym nieprzerobionym z zawirowywaczami i w nim pali?
  10. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Oczywiście , że wiem bo widziałem jak działa. I to wyższa technologia niż jakieś kotły 5 klasy.? Gregory dobrze gada kotły zasypowe 5 klasy zwłaszcza DS to bujda na resorach.Ciekawe dlaczego niektórym tak zależy na przekonaniu innych osób na ten kocioł?
  11. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Wkrótce będę miał nową zabawkę, która będzie spalać bez żadnej sadzy w przeciwieństwie do mpmu. @Ryni kocioł dla mas powinien być łatwy i prosty w obsłudze a nie wymagać posiadania doktoratu i magistra z dziedziny spalania paliw stałych do jego obsługi jak mpm.
  12. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Większość podajnikowych 5 klasy a z zasypowych to np. Blaze Harmony. Oczywiście , że są wiążące w sądzie możesz się sądzić a i tak nic nie wskórasz.
  13. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    A skąd wiesz , że nie mam doświadczenia z tym kotłem????????? Pokaż mi rzeczowe wyniki badań w akredytowanym laboratorium , że ten kocioł przy paleniu ciągłym oraz waszych przeróbkach spełnia 5 klasę oraz ma niższe spalanie niż fabrycznie , jak nie pokażesz to znaczy, nie ma wiarygodnych dowodów na to,że to co mówisz jest prawdą (niższe spalanie) oraz że ten kocioł nie spełnia 5 klasy (przy waszych przeróbkach oraz paleniu ciągłym) i jest zwykłym bezklasowym śmieciuchem , którego należy wymienić w dniu wejścia w życie uchwał antysmogowych.
  14. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    I wysokiego zadymienia się znaczy trucia. Wtedy nie spełnia 5 klasy i staje się bezklasowym śmieciuchem.(Przerobiony zresztą też) Kocioł zasypowy ma pracować tylko i wyłącznie przy mocy nominalnej z buforem ciepła a nie jakieś kiszenie pod tytułem palenie ciągle.
  15. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Napewno nie względem GS-a palonego od góry. Kup np. podajnikowca szkoda zachodu.
  16. Koks hutniczy nawet ma większą kaloryczność i jest tańszy też się dziwię dlaczego go nie sprzedają.
  17. Alewalneło2

    Kocioł DS MPM

    Sadzy będziesz miał tyle samo co masz teraz.Chyba , że zamontujesz sobie elektrofiltr to wtedy będziesz miał biały śnieg.
  18. To jak ta woda będzie grawitacyjnie płynąć jak bufor będzie niżej od powrotu kotła? Bufor się w całości sam rozładuje grawitacyjnie na grzejniki bo kiedyś Sambor pisał, że potem jak już jest niska temperatura w buforze np.40 stopni to grawitacja wolno działa ?
  19. I się dziwią czego nie działa.
  20. Bufor 1000 albo 1500 litry będzie samoróbka więc przyłącza nie stanowią żadnego problemu. Chyba dolny bo idzie zasilanie w piwnicy pod sufitem i do kaloryfera. Nie idzie tak jak, w niektórych domach najpierw na strych a dopiero potem do kaloryfera. Moc kotła jakieś 15-20kW, raczej 20kw. Aktualnie zasobnik CWU wisi w łazience nad kiblem i chcę się go z tam tąd pozbyć.
  21. Nie tylko jakieś węglowodory napewno wylatują, CO (nawet na certyfikacie na mocy nominalnej emisja CO jest jakaś kosmiczna), pył też tylko go nie widać bo jest w małym stężeniu.(Tak samo jak diesel bez DPF, dymu nie widać a jednak pył-sadze emituje, inaczej by DPF nie montowali ?). W zestawieniu z kopciuchami kopcącymi na całą wieś to oczywiście, że dobrze.
  22. Akurat w tym Setlansie gazy się lepiej dopalą niż w mpm z uwagi na powietrze przez zasyp.
  23. Oddają jeszcze? Ceramika pęka gdy: 1Jest gównianej jakości . 2 Jest za ciasno upchana, nie ma dylatacji. 3 Jest podawania obciążeniom/naprężeniom mechanicznym i cieplnym (tzn, np. środek cegły jest mocniej nagrzany od boków)
  24. Panowie no co jest nikt w dziejszych czasach nie zna się na instalacji grawitacyjnej? Każdy tylko pompeczki montuje??
×
×