  1. Nie ukrywam że jest to czarna magia - to co wysłałeś . Rozumiem że sprzedajesz/pracujesz w tej o to branży stąd inwertor proponowany ? :) W jaki sposób mam to rozumować? Prąd stały ->Panele->Inwertor-> grzałka do pieca ?? inwertor ma za zadanie sterować i pobierać w odpowiednim czasie ,tak? Czy jeżeli po kilku miesiącach będę miał nadwyżkę inwertor nie będzie mi potrzebny ? ;)
  2. Prąd będzie na potrzeby domu . Nie ma jeszcze paneli na dachu. Wstępne założenie to 7kw/8kw . Zrobiłem test na 2kw grzałce to woda nagrzewała się do momentu gdy pompka nie ruszyła na całość ogrzewania - spadek był natychmiastowy aż do momentu wyłączenia się pompki przy zadanej 55 stopni . Także 2kw to jest tylko na podtrzymanie jak producent zapewnia. Myślałem o 6kw - rozmawiałem z firmą ,która zajmuję się produkcją grzałek od podstaw i jest to wykonalne podając im odpowiednie wymiary itd itp. Kwestia sterowania układem pozostaje do ogarnięcia. Grzałke być może uda się na 230v ogarnąć ( w co wątpie) jeżeli nie to na 3 fazy .
  3. Ja nie mam błędnego założenia . Jeżeli ktoś ( czyt. producent ) z tego co orientuje się- nie tylko seko idzie w tym kierunku posiada w swoim systemie grzałkę jako alternatywne paliwo ,śmiem twierdzić że pasywność tego układu będzie funkcjonowała . Dziwne bo w moim temacie napisałeś że jest to "całkiem niezły pomysł" . Jak widać człowiek zmienny szybko jest. Btw nie odbiegając od tematu czy miał ktoś doczynienia praktykując taką konfigurację ? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  4. Przecież zadałem pytanie jak będzie Palnik współpracował z takim systemem więc o co chodzi ? Mam kipi 20 kw . Moderator oceni, usunie lub zostawi - To wszystko ... Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  5. Sam bufor jest w piecu 80l nie potrzeba mi większego . Chodzi mi o sterowanie sama grzałka strikta ze sterownikiem . Śmiem twierdzić że będzie słaba kontrola i może dojść do przegrzania . Sama grzałka powinna mieć termostat . Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  6. Prąd będę czerpać z paneli także nie będzie kosztów. Jestem ciekawy jak to będzie wyglądać przy zadanej temp np 65 kiedy to piec przejdzie w stan czuwania i tu będzie trzeba grzałkę z termostatem lub jakaś zaawansowana.. Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  7. Witam , Posiadam piec seko Maxx pellet ,który sam w sobie ma już zamontowana grzałkę o mocy 2kw grzałka służy do awaryjnego podgrzewania pieca . Myślę wkrótce o panelach fotowoltaicznych . Chciałbym jakoś wykorzystać ta możliwość i ogrzewać dom w ten sposób za pośrednictwem grzałki . Oczywiście grzałka by była zmieniona na mocniejsza . Proszę mi napisać jak z własnością takiego systemu ? Dziękuję za odpowiedź Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  8. Możesz rozwinąć myśl ? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  9. Panowie myśleliście nad zabudową palnika tak żeby dźwięk klapki ,która wydaje stukanie podczas czyszczenia był mało słyszalny ? Jakieś maty które niwelują dźwięk ? Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  10. Kolego jeżeli masz palnik 20 kw kipi to i masz starą czujkę ocp 2 on ma wskazania do 60 stopni rozmawiałem o tym z serwisantami KIPI tu nic nie zrobisz . Zmień na ocp 5 kolor czarny bo takie są w chwili obecnej z produkcji 19/20 rok . Jeżeli spojrzysz na etykietę z palnika będziesz mieć rok produkcji 2018 prawda? U mnie jest ten sam problem , ten sam piec + sterownik . Będę mieć na dniach nową czujkę zdam relacje.
  11. Korzystając z okazji to czy kolanko z zapadką na palnik kipi ewentualnie nazwa jego inna to Kolano zdawcze do palników ( chodzi mi o ten element ,który jest przy wlocie peletu z podajnika czy każdy z Was to dokupywał osobno ? czy jest to w pakiecie ? U mnie tego nie ma i rura spiro jest tylko na tym kołnierzyku ( pod delikatnym zagięciem )
  12. Źle zrozumiałeś - napisałem że informacje ,która czujka zbiera są rozbieżne w wersji 2 vs 5 . Piątka zobaczy ten płomień wcześniej niż 2 ze wzgledu chociażby na konstrukcję jaką ma stąd będzie szybsze rozpalenie. - szczerze to są moje przypuszczenia a praktyka wyjdzie w praniu.. Rozmowa czystko " na luzie"
  13. Czyli coś powinna wnieść zmiana z OCP-2 na OCP-5 nie bez powodu zmiana nastąpiła w ciągu tych dwóch lat tylko tego elementu . Jutro mają wysłać więc zdam relacje z ciekawości jakie większe zmiany nastały być może chociażby z tego powodu że często dochodzić może do przekłamywań kiedy to czujnik chodzi na niższych obrotach jak spadał procent płomienia dochodzić może do niepotrzebnych rozpaleń w przypadku OCP-5 tego nie powinno być .
  14. To samo dziś powiedziałem Serwisantowi KIPI . Powiedział że to nie ma znaczenia czy płomień 100 czy 20 więc zapytałem go po co jest ? powiedział że przekazuje informacje że płomień powstał do zapalarki i na tym się kończy jego funkcja.
  15. Dokładnie tak jest we wskazaniach . Tak czy tak Seko przyślę mi we własnym zakresie za free ten czujnik - zamienię i będą normalne wskazania . Swoją drogą na logikę jeżeli wskazania OCP-5 ( w tych palnikach ) są lepsze ( gałka jest wrażliwsza ) niż OCP-2 - czas rozpalania ( czyli przekazanie informacji płomień-czujka-sterownik ) powinien być szybszy a co z tym idzie szybsze rozpalanie? zaczyna się to od momentu ,kiedy czujka wskaże 5% na " Flame" Pozdrawiam
  16. ...Daj Panie Boże żeby służył dłużej niż z obecnej linii produkcyjnej.
  17. Btw tak na poważnie kwestie całkowicie odległą będziemy poruszać ? takie łapanie za słówka ? Przecież to podałem przykład - Równocześnie mogę przytoczyć przykład z AGD , telefoniki i innych dziedzin . Obraz sprawy przedstawiony jest jasno i bardzo czytelnie. Panowie raczej takie porównania to strata czasu - każdy wie o co mi chodzi . Telefon kupujesz w 2020 i z 2020 roku z anteną GPS na której sieć "play" łapie sygnał w punkcie A - trzy kreski . Telefon kupujesz w 2020 roku ALE z 2018 ( datą produkcji ) z takim samym układem płyty głównej lecz inną anteną GPS łapie w punkcie A - dwie kreski i co teraz ?- ZA TE SAME PIENIĄDZE ( np. czujnik OCP-5 nie różni się cenowo kompletnie od OCP-2 a jest o wiele lepszy - posiada lepszą budowę ) Każda firma się rozwija - żyjąc w takim przekonaniu za rok będą wciskać " Kowalskiemu " Palniki sprzed 5 lat bo przecież gwarancja obowiązuje i tak od momentu 1-wszego uruchomienia . Jeżeli logistycznie nie potrafią zapewnić sobie popytu i podaży to po pierwsze niech informują o tym kupujących po drugie niech ograniczą ilość "stock-u" w swojej siedzibie. Jutro będę wiedzieć czy coś się zmieniło do 2 lat jeżeli chodzi o palnik KIPI w konstrukcji oraz innych podzespołach . .
  18. Jeżeli w 2018 roku nie miał immobilizer-a a w 2020 roku, kiedy kupuje auto - ma immobilizer w tej samej cenie to dlaczego mam być stratny i zabrać im to co starsze ze starszej serii ??? Nie szukam guza . Każdy kto płaci 5 tys (tyle kosztuje palnik ) wymaga żeby to było zgodnie z oczekiwaniami na chwilę obecną. Sąsiad zakupi to samo w tym samym czasie i ma serie 2019 z czymś czego ja nie mam ( przykład ) więc jakie w tym nabijanie guza? Dziś dzwoniłem do nich- nie są w stanie mi tego wytłumaczyć . Prawda jest taka że tak jak mi dziś powiedział producent kipii takich palników nie kupuje się 10 tki bo są drogie . Oni je sprzedają na bieżąco więc .. na bieżąco znaczy miesiąc dwa różnicy - nie dwa lata tak jak w moim przypadku . To są pieniądze - kupujący też ma prawo wymagać - tu już nie wchodzi kwestia wymagania a byciem w porządku co do kupującego bo powinni mnie o tym poinformować. Każda linia produkcyjna w przeciągu dwóch lat usprawnia swoje podzespoły aby było coraz lepiej . Kipi zmieniło czujkę ,która kosztuje 140 zł w chwili obecnej( kto wie czy coś więcej ) i która powinna być u mnie w palniku a nie jest tylko z tego względu że im leżał ,zaległy palnik z 2018 roku ? Tak to prawda. Ciekawe ile jeszcze podzespołów zostało ulepszonych od 2018 roku . Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  19. Gwarancje mam od daty wypełnienia książki serwisowej przez instalatora tutaj nie podlega to żadnej dyskusji i nie obawiam się tej kwestii . Sporną kwestia jest że otrzymałem starszy palnik ( bez wiedzy ) w okresie ,kiedy powinien on być zgodny z aktualną data czyli w tym momencie powinienem mieć z 2019 roku . I tak np. Mam gorszą czujkę wersję 2 ,która płomień ( umówmy się ) nie pokazuje tak jak to robi wersja 5 kwestia czy inne rzeczy są również z gorszej linii produkcyjnej. Czy pisać do producenta o wymianę na model 2019 ? Nikt mnie nie informował że mam " leżaka " zainstalowanego fakt "nowego lecz starego " . Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  20. Witam Mała ciekawostka... Zakupiony został cały osprzęt w 2019 roku ( Grudzień ) - Piec seko max pellet + palnik KIPI Czy mam prawo ubiegać się o wymianę palnika na którym data produkcji jest rok 2018 ?? .. Gwarancja liczona jest od daty zakupu , ale np. przez ten okres czyli około 2 lat linia produkcyjna kipi mogła i np zrobiła ( zmiana czujnika optycznego na op5) jakieś poprawy co do pracy ,działania palników KIPI . Czuje w tej chwili się jakbym dostał auto z salonu z silnikiem ,który był wyprodukowany 2 lata temu w którym zostały przez ten czas zmodernizowane pewne rzeczy . Czy dać sobie spokój ? czy kupując w 2019 roku ( Grudzień ) sprzęt powinienem otrzymać sprzęt z obecnej linii produkcyjnej ? Pytanie czy przez dwa lata palniki mogły przejść jakąś większą modernizacje ( doczytałem tylko o czujniku optycznym ,który to płomień wskazuje poprawnie czyli 100% ) czy coś więcej ? Pozdrawiam!!
  21. Ok dzięki z szybką odpowiedź. Swoją drogą posiadam nowy palnik plus piec ( 2 miesięczny) 20 kw czy każdy z Was ma płomień 100? Instalator mówił żebym to olał tzn sterownik pokazuje mi że płomień jest między 20-70% . Robin bodajże pisał że jest to wina starego typu czujnika . Sprawdzę czy jest to możliwe iż zainstalowano mi starszy model ( czerwony kabel ) . Drugie pytanie można prosić również tutorial jak nasmarować mechanizmy ?? Chodzi mi o słynne klepanie podczas czyszczenia chłopaki jakoś smarowali elementy palnika - byli lepiej. Dzięki Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
  22. Możesz napisać gdzie jest ten czujnik ? oraz w jaki sposób sie do niego dobrac ? Dzięki za inf
  23. Wracając do Tech-a napisałeś że masz funkcję pomp podłogowych ? Jaki model listwy masz. Wydaje mi się że miałeś na myśli nie funkcję Tech-a a funkcje kotła po zintegrowaniu sterownika kotła z listwą stykiem beznapięciowym. W l-8 nie ma takiego czegoś jak "możliwość załączania ich automatycznie w zależności od temp ZAWORU MIESZAJĄCEGO"
  24. czyli finalnie jak go ustawiłeś ? Jaka wysokość ,odległość ? oraz jaki przewód ? Przewód był przyczyną ?
  25. W domu pewnie z 25 stopni przy takiej temperaturze mieszacza :) Wysłane z mojego Pixel 2 przy użyciu Tapatalka
×
×