Nie da się zapewnić stabilnej pracy kotła i temp powrotu ,zadajac temp kotła na 56 stopni .W zasadzie to zdecydowana wiekszość tematów "mam problem z kotłem na pellet " dotyczy pracy kotła ,gdzie uzytkownik ustawia temp kotła poniżej zalecanych dla wiekszosci "pelleciaków " 65stopni .Drugi problem to problem z utrzymaniem zalecanej temp powrotu ok 50 stopni .O ile na pierwszy parametr uzytkownik ma wpływ, to już na utrzymanie odpowiedniej temp powrotu już nie koniecznie,bo to zależy od tego jak ma zrobioną instalację .Niestety przy instalacji gdzie to zawór czterodrogowy ma pilnować temp.powrotu ,jest to w zasadzie nie wykonalne .Ale najdziwniejsze jest to ,ze praktycznie nie spotykany jest schemat instalacji w instrukcjach producentów kotłów pelletowych ,gdzie jako ochronę powrotu zalecany jest zawór termostatyczny 55 stopni ,który otwiera "duży obieg " dopiero po osiągnieciu przez kocioł tych 55 stopni ,albo pompa "przewałowa" na "krótkim obiegu " .Z uporem maniaka zalecają schemat gdzie to zawór czterodrogowy sluzy do ochrony powrotu .Za dobrze to niestety o producentach nie świadczy