  1. Z tego co kojarzę to jest to już druga wersja ulepszona tego palnika i pełna nazwa sv200n - niech kolega Pieklorz mnie poprawi jak coś pokręciłem. Na rynku od kiedy - nie wiem.
  2. Ja mam do czynienia z tym palnikiem pierwszy sezon zanim zdecydowałem się na węgiel objechałem składy pobrałem sobie próbki po 100 kg i testowałem. W moim przypadku mam 25 kw palnik w kotle 19kw i obserwacje : trochę przewymiarowane i doszedłem do wniosku że najlepszym węglem dla mnie będzie coś z mniejszymi kaloriami jak ogień lub mocny i grube ziarna, nie drobny węgiel, palniki najlepiej chodzi wg mnie od modulacji 20- 25 %w górę. Testowałem też varmo ale to na "zimę stulecia", na konkretne mrozy. Przy małych mocach węgiel palił się przy samej końcówce ślimaka. Takie moje spostrzeżenia.
  3. Ustawienia zależą od instalacji, u niego się sprawdzają, u ciebie nie.
  4. Anek65 miałbyś inny palnik w tym kotle była by taka sama sytuacja.
  5. Anek65 powietrze góra zrób na 48, korektę zrób na -15. Pompę co na którym biegu masz ?? Większe bryłki przełam i zobacz czy środek jest czarny.
  6. Dzięki Pieklorz za odpowiedź.
  7. Mam pytanie do kolegi Pieklorz, widziałem ma zdjęciach że niektórzy producenci kotłów montujący palnik sv200 montują na przeciwległej ścianie palnika dodatkową płytę stalowa lub płytę izolacyjna. Pytanie po co, jakie jest twoje zdanie na ten temat.
  8. Anek65 nie kombinuj za mocno , na którym węglu palisz, na tym nowym czy starym, wprowadź kaloryczność z papierów, jak masz 24 - 27 Mj wprowadź 25,5 Mj, powietrza nie ruszaj na razie, jak wyglądał popiół po nocy była jakaś roznica, musisz trochę zejść z temp spalin, ucieka ci tego ciepła komin. Dokładniejsze ustawienia sobie zrobisz po instalacji pompy kotlowej.
  9. Anek65 zrób te ustawienia co ci zaproponowałem niech pochodzi przez noc, popiół wybierz zrób miejsce na nowy o rano porównaj.
  10. Zrób korektę -10, założysz pompę kotłowa, puścisz grzanie z 4d na dom będzie inaczej. Załóż sobie siłownik na 4d i podłącz pod sterownik, możesz później uruchomić sobie korektę pogodowa na mieszacz. Zrób jeszcze powietrze po dwa oczka w dół , górę i dół.
  11. Koledzy mam pytanie odnośnie sterownika czy po sezonie grzewczym po wygaszeniu kotła sterownik będzie co jakiś czas załączał pompę co i kotłowa żeby przepompować obieg chodzi mi o okres letni nie mam cwu.
  12. Sprawdź popiół większe kawałki spróbuj przełamać i sprawdź czy są wypalone. Jeśli będziesz miał środek czarny zwiększ korektę.
  13. Anek65 próbowałeś palić przez pewien czas na korekcie paliw ¿?
  14. Ja mam SV 200 25 kw tak wygląda u mnie przy 19 %modulacji, ten węgiel akurat pali się małym płomieniem dam mniej powietrza płomień się trochę wydłuży, ale zaczyna kopcić.
  15. Nie zawsze widać płomień na niskich modulacjach nie zobaczysz będzie wychodził, zależy to od wegla, przy niektórych pojawia się widoczny dopiero powyżej 50 %.
  16. Zostaw to przez jakiś czas , trochę cierpliwości.
  17. Zrób najpierw korektę paliwa, powietrza nie ruszaj.
  18. Wątpię żeby obniżenie powietrza zmniejszyło spalanie , SV 200 z tego co zauważyłem u siebie potrzebuje powietrza, ja bym zrobił korektę paliw na -15, może -20 i zobaczył efekt. Trochę "gruzu" tam leży. Nie widać dobrze czy dopalone czy nie.
  19. Koledzy z tego co wiem wszystkie czujniki oprócz spalin powinien być montowany na lince 0,75. Przy innych przekrojach przewodów będzie przekłamywać.
  20. Pawciooo tak jak mówi kolega dołóż trochę powietrza ,sterownika nie znam ale SV 200 potrzebują więcej powietrza one chodzą ja silniki odrzutowe , płomień krótszy, ale nie może się zacząć rwać. Ustawiasz w pidzie czy interwale sterownik ?
  21. Jeszcze jedno , zrób zdjęcie dymu z komina za dnia.
  22. Mogę coś zasugerować, przełóż wentylator od czoła pieca na zdjęciu widzę że masz go z tyłu, otwory powinny pasować, będzie miał lepszy " dostęp " do powietrza tam wydaje mi się być trochę zastawiony.
  23. Zanim zaczniesz czyścić i rozbierać zmień węgiel, tak jak mówiłem jak masz jakiegoś znajomego z kotłem z podajnikiem i jest on zadowolony ze swojego węgla i mu nie kopci odkup 50 kg i spróbuj. Wg mnie nie ma sensu rozbierać palnika.
×
×