Podłączenie sterownika pokojowego do modułu kotła Kotłospaw Slimko
Witaj, większość regulatorów pokojowych dwustanowych (tzw. uniwersalnych) posiada wyjścia: NO / COM / NC - w urządzeniach które mają grzać (kocioł pelletowy, pompa ciepła itp.) - wykorzystujemy wyjścia NO i COM (wyjścia 12V) Druga kostka służy do zasilania z sieci samego nadajnika ( i tutaj UWAGA - jest napięcie 230V) a wtyczke od zasilania podłączamy do prądu - gniazdka.
-
Kotłospaw Slimko 12kw - optymalne ustawienia
Witaj, parametry które podałeś bardzo mało mówią. Na pewno proponuję podwyższyć temperaturę kotła zadaną do 70*C, aby powrót kotła był możliwie najlepiej dogrzany. Jeśli masz podpięty moduł internetowy do kotła możemy sprawdzić nastawy oraz charakterystykę pracy zdalnie. Pozdrawiam, Kuba.
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
-
Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
Kolego Baryl, efekt kopcenia i ciemnego wymiennika może być spowodowany nastawami od czyszczenia palnika jakie masz wprowadzona (nie są one fabryczne), dlatego proponuję: Intensywność czyszczenia - 3% Rotacyjne czyszczenie cykl - 170sek Jeżeli pellet jest dobrej jakości, przy tych nastawach nie powinny się pojawiać żadne spieki itp. Następnie poprowadziłbym kocioł w następujący sposób: Min moc kotła [kW] = 4 Min moc nadmuchu [%] - 23 Histereza H2 - 5 Śr. moc kotła [kW] = 6 Śr. moc nadmuchu [%] = 26 Histereza H1 = 3 Max moc kotla [kW] = 10 Max moc nadmuchu [%] = 31 Tryb regulacji: standardowy Kaloryczność zostaw 5,2 Wpisz rzeczywistą wydajność podajnika (nie zawyżaj / nie zaniżaj) Funkcja termostatu pokojowego: wyłącz pompę mieszacza; wyłącz pompę kotła. Daj znać jakie są efekty. Pozdrawiam, Kuba 🙂
- Problem Z Ustawieniami Palnika Kipi I Regulatora Plum
-
Wysoka temperatura spalin
Cześć, przepraszam, że odpowiadam tak późno ale natłok prac niestety nie pozwala mi na bieżące śledzenie forum. Temperatura spalin to kilka zmiennych: - nastawy sterownika - ciąg kominowy - pellet - czystość wymiennika Oczywiście polecałbym montaż regulatora ciągu kominowego - na pewno pomoże, przy niewielkim koszcie zakupu. Następnie dobrze byłoby wykonać analizę spalin - prawdopodobnie po prostu za mocno "dmuchasz" przez co wysoka zawartość tlen w spalinach podbija temperaturę spalin. Polecałbym - jak będzie taka możliwość - ustawić zawartość tlenu w spalinach przy mocy nominalnej na poziomie 8%. Oczywiście nie możemy zapominać o najważniejszym: pellet. Jeśli masz dobry i certyfikowany pellet to spoko, natomiast jak masz jakiś "NoName" lub coś co nie do końca w worku zawiera to co jest w certyfikacie paliwa to też ma ogromny wpływ na temperaturę spalania i finalnie na spaliny. Wyślij mi na PW Twój numer telefonu, czasami latam gdzieś po Polsce i jak będę w Twoich okolicach (z tego co widzę Rybnik) to się odezwę i może się uda podjechać z analizatorem 🙂 Pozdrawiam, Kuba.
-
Kotłospaw slimko 12 kw - świecący ekran
Zdjęcie 1 w stanie "spoczynku" - przyciski boczne się nie świecą a ekran podświetla się na 10% Zdjęcie 2 w stanie "kliknięcia" - przyciski boczne się zapalają a ekran rozświetla do wartości ustawionej w ustawienia ogólne > jasność ekranu (domyślnie 80%) Pozdrawiam, Kuba 🙂
-
Najmniejszy gabarytowo piec na pelet
Jeśli chodzi o kompaktowe rozwiązania poleciłbym kocioł SlimKo Plus 12kW: https://kotlospaw.pl/slimko-plus/ Jednakże warto jakbyś wrzucił projekt kotłowni / pomieszczenia w którym ma znajdować się kocioł.
- schemat instalacji z zaworem ATV + sprzeglo(pompa C.W.U ,Kotlowa, C.O)
- Slimko 16 Kw sprzęgło problem spalanie i temperatura pieca
-
Kotłospaw SlimKo 12 kW - czyszczenie
Witam, mam nadzieję, że nie za późno udzielam odpowiedzi i że przyda się to autorowi postu jak i przyszłym Użytkownikom. 1. Wyłączanie kotła Na głównym ekranie naciskamy lewy górny przycisk sterownika - zapyta się on "Wyłączyć regulator?", potwierdzamy "Tak". Jeśli kocioł był w trakcie pracy, musi przejść przez fazę czyszczenia i wygaszania - z reguły zajmuje to koło kilku minut. Jeśli kocioł był w trakcie postoju praktycznie w przeciągu chwili wyświetli się ekran "Kocioł wyłączony" i będzie napisana aktualna godzina. 2. Otwieramy drzwiczki kotła, ściągająć rurę spiro z palnika 3. Czyścimy ścianki boczne kotła, rury w środku i wszelkie elementy które po prostu widać. Najlepiej do tego wykorzysta się odkurzacz przemysłowy bądź do kominków. 4. Cały nalot spada do popielnika, który wystarczy wysunąć z kotła i opróżnić. 5. Po czyszczeniu kotła, montujemy z powrotem szufladę popielnika, zamykamy drzwiczki, nakładamy rurę spiro na palnik. 6. Wciskamy lewy górny przycisk. Sterownik się zapyta "Włączyć regulator?" - potwierdzamy TAK. Co roku obowiązkowo serwis, wtedy właśnie przy okazji wizyty serwisu najlepiej wyczyścić wyczystkę która znajduje się pod zasobnikiem.
- Kotłospaw DuoKo
-
Kotłospaw DuoKo
Oj coś mi się wydaje, że to nie problem ze sterownikiem a z nastawami. Nie masz włączonych jakiś obniżeń nocnych (menu / obniżenia nocne - sprawdź wszystkie). Może masz jakiś regulator pokojowy zamontowany ? Można również przywrócić nastawy fabryczne i zobaczyć co wtedy się będzie działo. Ale w razie czego daj znać, podeślemy ogarniętego jednego z naszych chłopaków 😉
-
Kotłospaw KIPI PLUM ecoMAX- wiele problemów
Witaj, prześlij do mnie maila na [email protected] podam Ci namiary na naszego serwisanta z Twoich regionów, na pewno ogarnie temat hydrauliki i automatyki.
-
Kocioł Kotłospaw Slimko 12kw
Masz bardzo zapchany palnik od środka - zobacz jak powinien wyglądać palnik po zakończonej pracy: I nie jest tutaj palone pelletem jakimś certyfikowanym, tylko klasy A1. Być może wcześniej stosowałeś jakiś pellet co Ci tak zapchał to palenisko ? Jak będziesz miał wygaszony kocioł, szczotką drucianą wyczyść palenisko palnika od środka.