  1. Witam. Kolego. A jakim cudem dotarłeś matrycę bez jej nagrzania i bez wytworzenia pelletu? Jak ją dotarłeś? ☝(ツ) Pozdrawiam. YARO
  2. Witam Kolegów. Tak informacyjnie... od 3kwietnia 2020r do wczoraj 27 lipca 2023r moja instalacja PV wyprodukowała 40MWh (40 000kWh)energii ✌(ツ) , w tym roku 2023 do dzisiaj (28lipiec) wyprodukowała 7,27MWh (7 270kWh). ten rok troszkę słabszy niż zeszły ale jest ok. ᕦ(ツ)ᕤ Pozdrawiam. YARO
  3. Witam. Zgodę na piśmie od instalatora kolega otrzymał czy tak "na ryj"? Przepraszam za dosadność, ale znam już ofiarę takiego oświadczenia, a gdy doszło do uszkodzenia obiegówki to serwisant, który wydał zgodę przez telefon nagle zapomniał o rozmowie... czego efektem była utrata gwarancji z powodu braku "uruchomienia" oraz wymiana pompki na koszt kolegi... ciekawe ile na tym zyskał. Mało tego - od kilku dni pod koniec nagrzewania CWU pojawia się błąd, a tu już trzeba wezwać następnego speca. Nie podam marki pompy nie chcąc być "poniżany" przez posiadaczy ale zapewniam, że jest to często wspominany budżetowy model. Pozdrawiam YARO
  4. Witam. Ciekawy jestem w jaki sposób wykonali pomiary rezystancji na kablach PV.....? Wizualna 🙂 ocena paneli... a termowizję robili i hot-spotów szukali po omacku? ..... (podstawa) Sorki ale lubią ludzi wpuszczać w maliny... Pozdrawiam YARO.
  5. Witam. Wydaje mi się (taka wydumka geriatryka), że to nie do końca świadomość a raczej zima, której w zasadzie nie było, spowodowała mniejsze zużycie nośników energii. Z szacunkami zużycia radziłbym się wstrzymać do zakończenia sezonu grzewczego, gdyż z własnych obserwacji wnioskuję, że sezony grzewcze się wydłużają z tendencją do ... końca kwietnia a nawet i w maju czasami istnieje potrzeba podgrzewania budynków. Pozdrawiam. YARO
  6. Witam Jeśli po zmianie delty np.na 2 po 20min temperatura nie dojdzie do zadanej załączy się grzałka i to znaczy ze pompa w danych warunkach jest za słaba. Jak ustawisz małą deltę np.2 pompa bedzie szła pełną mocą do osiągnięcia t.zadanej i powrotu(-delta) dopiero zmniejsza moc sprężarki i zmienia obroty pompy obiegowej i zaczyna modulować w zakresie +1,-1 temp zadanej trzymając deltę powrotu. YARO.
  7. Witam Ustaw delte 2 lub 1 i wtedy dojdzie, pod warunkiem ze nie jest za mała PC. U mnie jak nie może dogonic to zwiększa moc, po dojściu do delty dopiero zaczyna modulować sie, ale to T-cap a grzałka wylaczona od początku. Cieplutko pozdrawiam. Yaro.
  8. Witam Tak jak pisałem to tylko aplikacja, ale mam lodówkę na której jak byk napisane jest hałas 25dB max (z 1m pokazuje 24-25dB) i ją cichutko słychać, z stąd jakieś porównanie mam a pompa ciepła ok 28 w porywach 30dB , natomiast Twoje 30 dB w sypialni to chyba coś nie halo, w domciu u mnie jak jest cisza to tło mam ok. 18-19dB. Przypominam że pompa chodzi na najmniejszym przepływie ok17-18L/min a po zamknięciu drzwi(zwykłe drewniano-dyktowe) od kotłowni nie ma szans aby ktokolwiek coś usłyszał . Tak to jest split bo niestety mam taki a nie inny pogląd i decyzja była świadoma. Sama jednostka wewnętrzna jest podłączona trzema rurami karbowanymi nierdzewnymi (harmonijki)+ 2 gazowe, więc raczej nie ma szans na przenoszenie drgań na bufor i zbiornik CWU, dalej wszystko jest robione zgrzewem. Musze przyznać że wraz z wiekiem wszystko coraz słabsze🤭 i na pewno słuch już nie ten, więc traktuj mnie "z przymrużeniem oka". Ale to tylko aplikacja w telefonie dlatego porównuję z innymi "emiterami" dźwięku. A poważnie jeśli w sypialni tło masz 30dB to masz spory problem. Przepraszam rozpisałem się troszkę nie na temat. Serdecznie pozdrawiam. YARO Już niedługo święta😀
  9. Witam. Wysłałem na PRIV-a bo nie chcę robić reklamy czy umieszczać linków niezgodnych z regulaminem. YARO
  10. Witam. Kolega @Digitrax już odpowiedział - nijak ¯\_(ヅ)_/¯. Szczególnie jak po zmniejszeniu przepływu (np.do bufora) szybciej uzyskasz wyższą temperaturę na wyjściu z pompy, mniejszą temperaturę na wejściu do pompy (chyba o to się walczy w pompach) większa delta, a i dodatkowo "efekt uboczny" to sprężarka zwalnia obroty pobierając mniejszą moc ...... czyli same straty🤭🤭🤭 Pozdrawiam. YARO
  11. Witam. Dodaj jeszcze koszt amortyzacji w takim charakterze pracy, ciekawe czy roczny zysk wyliczony przez Ciebie zrównoważy zużycie baterii (akumulatorów).... a w połowie "żywota" baterii ich sprawność spada dalej o następne 15%-20%. Ciekawe ile takie bateryjki kosztują i jakie to pojemności oraz trwałość w pracy w cyklu ładuj<>rozładuj, bo co innego jak ładuj i czekaj (UPS-y). Troszkę to inaczej wygląda jak prąd "leci z dachu" a co innego jak trzeba zapłacić za prąd do ładowania baterii. Ale i tak jestem optymistą i 3mam kciuki za próbujących. Ja mam na razie najlepszy akumulator ze sprawnością 80% 😆 Pozdrawiam.YARO
  12. Witam. Pewnie i się opłaca. Mam prośbę jaką realną sprawność uzyskujesz przy ładowaniu baterii a jaką przy rozładowaniu? Tylko proszę nie pisz tak jak w instrukcji że 90% tylko naprawdę ile? Tylko chodzi o straty układów: ładowarka + akumulator oraz akumulator + przetwornica Myślę że ładowanie ->76%-80%, a rozładowanie i przetworzenie do nap wyjść.> 80%-85%. Ciekawe ile się pomylę? Pozdrawiam. Yaro
  13. Witam. Już tłumaczę. Przykłady ustawienia mojej pompy są dla mojego domu i mojej instalacji, które uznałem za optymalne, do tego daleko odbiegają od "standardowych" jak to napisałeś. Właśnie dlatego je zmieniłem. ¯\_(ヅ)_/¯ A to już ciekawostka.... fotka 20cm od wyświetlacza jednostki wewn.🤔 .Ciepła woda płynąca rurą 25mm do łazienki na górę jest głośniejsza niż jednostka... Wiadomo pomiar jak pomiar ale zawsze jakiś jest. Pozdrawiam. YARO
  14. Witam. Popatrz na fotki. Należy dotknąć i trzymać ok 6sek. jednocześnie 3 przyciski. Przycisk prawy i lewy (środkowy rząd) i górny (środkowy rząd) i pojawi się ekran podglądu pracy serwisowy. Tutaj nic nie zmienisz tylko obejrzysz, dostępnych jest około 100 parametrów pracy. Dla Ciebie ważny aktualny przepływ pompy to parametr nr.12, można podejrzeć ilość dni od pierwszego uruchomienia, temperatury czujników, zadanej docelowej powroty, temperatury przegrzania gazu, presostaty, położenie zaworu 3D, temperatury gazu w kilku miejscach, temperatury większości czujników...etc . Niestety dużo parametrów jest w kodzie szesnastkowym, ale i w zero jedynkowym i dziesiętnym. Np. parametr nr.1 to jest ilość dni od uruchomienia lub od resetu(zerowania) Na koniec standardowo górny lewy wychodzisz do ekranu głównego. Pytasz czy zauważyłem zmiany.... absolutnie nie zamierzam ich zmieniać... w mojej instalacji, jedyna zmiana to jak robi się już tak mocniej zimno poniżej -12/-15stopni podnoszę przepływ do 22-23L/min. Bufor mam podłączony 3punktowo. . Na fotkach parametr 8 i 9 to temp zadana i wyliczona oraz temperatury czujników wlotu i wylotu wody. Pompa akurat sobie pyrkała (19Hz)gdyż osiągnęła docelową a powrót (delta) zbliżała się do zadanej bo w domciu ciepło i słonko nagrzało. Sorki bo się za dużo i niepotrzebnie rozpisałem. Miłej zabawy Pozdrawiam. YARO
  15. Witam. Pompę wyłączasz i po kolei w/g fotek. Na końcu(prędkość pompy) z prawej strony należy włączyć (on) tylko nie odpowietrzanie(odpow)! i po środku ustawiasz maksymalny przepływ pompy obiegowej. Poczekaj 2 sek. za każdym przestawieniem, jak ustawisz z prawej wyłącz pompkę(off). Obroty podawane są w kodzie szesnastkowym a przepływ widać w L/min. Na koniec wychodzisz do czystego ekranu i włączasz pompę. A wiesz jak podczas pracy sprawdzić przepływ? Pozdrawiam YARO.
  16. Ja rozumiem, że piszesz o tym ile PC pobiera wtedy z fazy, a nie ile mocy produkuje? Witam. Proszę wziąć pod uwagę że mam bufor 300L, różnica temperatury wlot/wylot ok.4-6stopni, pompa ustawiła się na 37stopni(krzywa) temp.zewn -2stopnie w domu obecnie jest 22,7 całą dobę, oczywiście jak są zyski bytowe to i przebije 23stopnie. Pompa (sprężarka) pracuje na 19Hz pobór z sieci 1036W w tym jest również 2obiegowe(70W +ok.20W) i sterownik tech z zaworem 3D czyli przypuszczam że 950W sama pompa. Wymiennik czysty bez lodu(suche powietrze), w nocy tylko ok.godz. 23.00 odmrażała się, do tej chwili (godz.8.00)defrostu nie było żadnego. Odnośnie trybu cichego to działa tylko że nie dla mnie, gdyż ogranicza moc sprężarki szczególnie podczas grzania CWU do 1,6kW a to zupełnie dyskwalifikuje u mnie tą funkcję. Zresztą jest mi zbyteczna. Obiegówka w pompie ustawiona na najmniejszy przepływ na stałe 18,6L/min, delta ustawiona na 15stopni(tak tak) i tyle... Pozdrawiam YARO. P.S. nie chcę wprowadzać w błąd więc dopisuję, był jeden defrost o godz. 5.10, aktualnie(8.30) podniosła moc do 22Hz i pokazuje 1200W
  17. Witam. Kol. @daromega w/g mnie to chyba ten agregat z aukcji to jakiś błąd literowy-cyfrowy, ale faktycznie z tymi cenami agregatów to odlecieli w kosmos. W zeszłym roku kupiłem chiński 10kW (diesel) za 6300zł w sporym sklepie internetowym z przesyłką paletową a teraz szok... w tym samym ...teraz 12000zł... i czas oczekiwania ok. 6miesięcy. Ale idąc Twoim tropem .... od ręki na znanym portalu all...27900zł.... i tu niestety nie pomyłka ani literówka. Podobne "brandy" są w zasięgu do 15000zł ale tylko podobne (ile miedzi w nim siedzi?) Chciwość, pazerność, normalnie szok i brak mi słów😲 Zostawię to bez komentarza, gdyż bez użycia wulgaryzmów ciężko byłoby to uczynić a to już nie moja półka. Pozdrawiam. YARO P.S. nie chcę reklamować dlatego zamazałem nazwę ale to jest przykład taki "wielomarkowy brand"
  18. Witam kolegów. Bardzo jestem ciekawy dlaczego u innych jest tak dużo defrostów. Wiem że jednostki duże z dwoma wentylatorami i ogromnym "kaloryferem" odszraniają się rzadziej. Pogoda (wschodnie okolice Warszawy) jak każdy widzi wczoraj cały dzień ok. -3,-4stopnie w nocy -3 i gołoledź bo pada zamarzająca mżawka a obecnie śnieg i wczoraj pompa zaliczyła przez całą dobę "tylko" (na szczęście) 4 odlodzenia : 6.35, 11.45, 15.50, 21.05. i pracowała calutką noc do rana bez defrostu do 6.25 wykonując rozmrożenie. Bardzo ciekawe czym to jest spowodowane, gdyż słysząc wypowiedzi kolegów że np. co godzinę robi defrost a do tego często przy użyciu grzałek, to coś mi to za bardzo z ekonomią nie za wiele ma wspólnego. Tak jak pisałem pompa chodzi sobie non-stop temp wody 37stopni na instalację i moduluje w okolicach minimum 900W-1200W (19Hz-22Hz) sprężarki. Mam pewne spostrzeżenia ale to są moje osobiste obserwacje, w/g mnie jednostki niedoszacowane energetycznie (za małe) chyba mają spory problem w obecnych warunkach pogodowych, gdyż nie dość że występuje oblodzenie dodatkowo muszą już pracować w zakresie średnich mocy potęgując jego efekt. Co może potwierdzać moja obserwacja, gdyż po grzaniu CWU lub jeszcze w trakcie pompa znacznie podnosząc moc po czasie robi rozmrażanie. Ciekawy jestem opinii innych użytkowników pomp. Pozdrawiam. YARO P.S. coraz bliżej święta😀
  19. Witam. Koledzy jak często u Was odszrania się pompa. W dniu dzisiejszym noc i dzień temperatura stabilna ok 0-1 stopnia, dzisiaj robiła defrost o 23.30, 3.15, 7.00, 11.55 i o 15.10 ale tutaj pogoniła ponieważ grzała CWU. Pompa chodzi non stop i utrzymuje 36-37stopni. Pytam z czystej ciekawości. Pozdrawiam YARO.
  20. Witam kol. @sambor Nie wspomniałeś jeszcze, że nie dość że rurka 12,2mm to kolanka zaciskane często zdarza się że w środku mają ok.6mm, z autopsji kiedyś przekroiłem takową i suwmiarką pomacałem... porażka, a nie daj Boże amator zamiast gięcia w niektórych miejscach z ułańską fantazją wprasował kilka takich elementów toż to kapilara się robi.... gdzie geriatryk z prostatą szybciej mocz oddaje niż wyleci wody przez tą rurkę pchanej obiegówką... Sorki takie wydumki geriatryka. ¯\_(ヅ)_/¯ YARO
  21. Witam. I bardzo dobrze że nie grzebiesz ... jednak to że jesteś(jak sam piszesz) chytry prędzej czy później razem z Twoim EGO zmusi Ciebie do zajrzenia tu i tam😀mogę się założyć 😉. Prawidłowość kalibracji czujników ma wpływ nie tylko na to co Ty widzisz ale na prawidłowość pracy logiki sterującej pracą pompy jako całości a nie tylko wyświetlacza. Jeśli tylko będę mógł w czymś pomóc czy podzielić się uwagami czy wiedzą pozyskaną w trakcie eksploatacji, służę wszystkim pomocą. Jeszcze odnośnie poboru prądu i wskazań na pompie to poniższe fotki z obecnego (końcówka 47stopni) grzania CWU. W miarę dokładnie🤭 Pozdrawiam YARO
  22. Koledzy. Odbiegamy mocno od tematu, a założyciel kol. @Shizer nie odpisał ile i jakie grzejniki posiada, troszkę szkoda bo sam jestem ciekawy. Przypuszczam za małe grzejniki mogą być u niego największym problemem. Niestety ale bardzo wiele jest informacji o tym, że klienci zostali naciągnięci, a montujący pompy nie mają do końca pojęcia o tym co robią i jak to działa. Tylko aby zamontować, wziąć kasę, i niech klient sam buja się po różnych forach szukając pomocy. Takie zakupy powinny poprzedzić konsultacje, czy pozyskanie informacji np. z forum przed zakupem. Oczywistym wydaje się że nie każdy musi się znać na PC, PV, etc... ale wydając jakąś większą kasę chyba powinno się zainteresować. Kolego bardzo ważne przy wyliczaniu COP-u dodam że kalibracja temperatury wejścia i wyjścia wymiennika wody to tylko 2 stopnie co 0,5stopnia. Może warto byłoby założyć jakiś temat tylko o Panasonicach z podziałem na wer. H, J, HT, T-Cap.? Pozdrawiam. YARO
  23. Witam. Łatwo sprawdzić i wszystko będzie jasne - dane hex, poz. 8 i 9, w trybie serwisowym pompa obiegowa na max, bez sprężarki, po kilku minutach można kalibrować. Nie ma problemu zwiększyć sobie cop czujnikami, każdy grzebiący w Panasonicu to potwierdzi... Absolutnie nie chcę nikogo wyprowadzać z zachwytu, również posiadam Panasonica T-Capa, szczęście i radość użytkownika najważniejsze. Osobiście wolę znać prawdę i żyć w świadomości. Pozdrawiam. YARO
  24. Witam. Kolega ma rozjechane czujniki temperatury 🙂 stąd wylicza taki cop, trzeba skalibrować.... albo walnięty czujnik... Pozdrawiam. YARO
  25. Witam. Nikt nie zapytał jakie grzejniki? ile? jakiej mocy ew. ile żeberek-płyt... tylko obniżać temperaturę polecacie. Jeśli kolega grzał wcześniej kotłem i miał 55 - 60 stopni to z pompą ciepła polegnie na dzień dobry... i ja tutaj bym zaczął szukać problemów. Nie może odebrać ciepła jeśli za mała moc grzejników i stąd już może być delta we-wy 2 stopnie.. ale to dopiero początek. Również mam takie rozwiązanie gdzie zawór 3D jest w oryginale zamontowany w jednostce z której są 3 wyjścia wodne i 2 gazowe. Górę (zasilanie) bufora (300L) mam spięte po za zbiornikiem, a tylko jedna rura z trójnika dochodzi do bufora czyli prosto z pompy woda leci wprost do rury zasilającej instalację, a tylko w bok odchodzi odnoga wpięta w bufor od góry... i działa. Pozdrawiam. Yaro.
×
×