Chyba będziesz musiał bardziej przerobić układ. Pierwotnie zamontowany zawór 3D zapewniał sterowanie temperaturą wody idącą na grzejniki. I tylko tyle albo aż tyle.
Ja mam podobnie instalacje opartą o zawór 3D i służy on tylko wysterowaniu temperatury wody na grzejniki. Z tym, że zawór (mieszacz) wyposażony jest w siłownik i sterowany jest poprzez czujnik pogodowy (temperatury zewnętrznej).
Natomiast do ochrony powrotu, na krótkim obiegu włączona jest dodatkowa pompa zwana czasami kotłową, której zadaniem jest przetaczanie gorącej wody z zasilania na powrót, tak aby utrzymać określoną temperaturę. Pompą steruje regulator pieca (niestety z dodatkowego modułu) w oparciu o czujnik temperatury zamontowany na powrocie.
Załączam schemat mojej instalacji (z Econet 300) troche przerobiony w Paint-cie. Przy kotle widać na krótkim obiegu pompę kotłową. Mix 1 oznacza mieszacz na zaworze 3D z siłownikiem.
Nie przejmuj się temperaturami na schemacie, gdyż był robiony latem, gdy kocioł grzał tylko CWU.
Pozdrawiam