Witam mam pytanko

Mam piec Heiztehnik Das Pell 12 kw

Piec nie zabardzo dobija zadanej temperatury 

Paliwo przewazone problem jest nadal chodzi o to ze gdy ustawie na piecu 70 stopni to dobije 65 gdy nastawien 65 dobije 60 dam 80 dobije 75 mam ustawiona modulacjie temperatury na 5 stopni to zrozumiale ze zwalnia ale moze cos zmienic zeby zwolnił i dobił te 5 i przeszedl w tryb postoju ! Moze ktos cos poradzic co zmienic 

termostat pokojowy wylaczony ;) 

sterownik to HT Tronic 900

;) 

Odnośnik do komentarza
Udostępnij na innych stronach

  • 2 tygodnie później...

Do umożliwienia wygaszenia konieczne jest z dopasowanie histerez pomiędzy progami mocy, jak i samych mocy no i temp zadanej, ale w tej wersji sterowania nie wszystko jest możliwe. Jaki masz powód żeby przechodzić w postój? 