Skocz do zawartości

Benton661

Stały forumowicz
  • Postów

    2009
  • Dołączył

  • Wygrane w rankingu

    30

Treść opublikowana przez Benton661

  1. Główny serwis i dystrybutora NBE masz w Sopocie
  2. A strop kolego masz ocieplony? Najlepiej daj linka z ciepłowłaściwe
  3. @cezar76, to proste jak budowa cepa, tylko trochę czasochłonne na początku. Poszukaj w necie, tam jest to ładnie wyjaśnione. Najważniejsze to zakumac o co chodzi w wykresie krzywych grzewczych. Jak czegoś nie zrozumiesz pytaj na priv, szkoda zaśmiecać wątek
  4. @eliks, ja to poniekąd rozumiem, ale co pomyśli świeżak który zawędrował na to forum i czyta o kotle 25kw do domu 120 m2?
  5. Ale chyba nie tu? Załóż nowy temat albo podepnij się gdzieś... Pomożemy:-) Osobiście nie używam pogodówki. Nie chce mi się ciągnąć czujnika na północną stronę, więc czasem mam przekłamania. Econetem zmieniam temp taką jaką uważam za wystarczającą
  6. Ja daję na grzejniki obecnie 30 stopni i postój mam prawie 3 godziny, ale grzejniki przewymiarowane
  7. Wszystko zależy od wielu czynników - sposobu prowadzenia kotła, jego pojemności wodnej itp. Gdybyś na tym 25 kw jechał tak jak teraz na Redzie, spalilbys więcej... dużo więcej niż teraz Eliks też spaliłby mniej, gdyby miał mieszacz i jechał na stałej pompie. Taka specyfika jego instalacji ( dużo wody, tak jak u mnie). Sprawdziłem na własnej skórze, że cykliczne rozgrzewanie takiej instalacji jest nieekonomiczne
  8. Gdyby Zebiec poszedł po rozum do głowy i zrobiłby opcję kupna samego wymiennika, to byłby niezły hicior i pewnie nie nadążaliby z produkcją. Ale myślę że i tak będzie dobrze, no chyba że zaczną wariować z cenami
  9. To akurat jest proste - myślę, że wcześniej jechałeś na stałej pompie, a nie jak teraz on/off
  10. No tak... "Bo fantazja jest od tego..." sialala...:-)
  11. Sam rozruch takiego auta/kotła już robi niezły wir w baku:-)
  12. Ciekawe teorie wysnuwasz. To tak jakbyś jechał w trasę 100km 2 autami, jednym 3-cylindrowym 1,0L , a drugim V6 3 litry, to który mniej spali? Zastanów się co piszesz, bo nieświadomi ludzie którzy to czytają będą do małych domków kupować kotły o mocach 30 kw. Pogadaj z tymi, którzy mają przewymiarowane kotły. Nie każdy przecież wychładza cyklicznie i później podgrzewa kilkadziesiąt/kilkaset litrów wody w instalacji CO
  13. Jedna z lepszych opcji naszych rodzimych producentów, jaką ostatnio widziałem. Rzuca się w oczy duża pojemność wodna (100 litrów nawet dla mocy 14 kw). No i cena przyzwoita (na razie...) Ciekawe czy sprzedają sam wymiennik ?
  14. Racja. Duńskie kotły chyba mają coś takiego
  15. Możesz rozwinąć swoją myśl?
  16. Montaż calowego zaworu 4d ma sens, gdy zamontujesz dodatkową pompę kotłową na powrocie z tegoż zaworu. Do pelletu najlepsze rozwiązanie to zawór termostatyczny na 55 stopni chroniący kocioł i zawór 3d z siłownikiem ustalający temp na grzejniki
  17. U mnie podobnie, 8-10 kg na dobę, w zależności od rozbioru CWU. Na grzejniki 29-32 stopnie pompa CO ładuje non stop
  18. Zabiłeś mnie tą histerezą 30 stopni:-). Kocioł odpala się przy 42 stopniach. Ile jest wtedy na powrocie? Pompy rozumiem pracują cały czas? Start pomp na ile ustawiony?
  19. @arekgr, oprócz ustawień i sposobu prowadzenia kotła, napisałbyś jak sprawuje się ten Twój kocioł mpm bio pell, wydaje się bardzo ciekawą opcją. Interesuje mnie m. in. temperatura spalin na mocy max i ogólne wrażenia
  20. Kolego @Giz, zluzuj trochę i nie unoś się. Pytałeś, więc odpowiedziałem. Ok, nie będę już "zaśmiecał" Waszego wątku. Naprawdę cenię i podoba mi się Wasza merytoryczna dyskusja i chęć pomocy sobie nawzajem, tak trzymać. Pzdr
  21. Podam może 2 przykłady, żeby to zobrazować. Np. w Biawarze, po ustaleniu wydajności podajnika i określeniu kaloryczności paliwa, ustalając czasy podawania dla 3 progów mocy, możemy podejrzeć, jaką moc w kW aktualnie otrzymujemy. W palniku Revo (KIPI chyba też) jest jeszcze prościej, bo wpisujemy konkretne wartości w kW, które sterownik sam ustala (przelicza), na podstawie wpisanej wartości wydajności podajnika i kaloryczności paliwa. Wszystko jest jasne i przejrzyste. Trudno mi powiedzieć, dlaczego Lazar wymusił na Plumie takie a nie inne oprogramowanie, które mi osobiście kompletnie nie odpowiada... Sporo osób używa przy ustawianiu kotła kalkulatora mocy, który wrzuciłem poniżej. Bardzo ułatwia sprawę, gdy ustalamy parametry np. w Biawarze. Zmieniając wartości wydajności podajnika, kaloryczności i czasów podawania z lewej strony tabelki, po prawej stronie otrzymujemy oczekiwane moce palnika, które chcemy uzyskać moc palnika ver2 (1).xlsx
  22. Właśnie w tym tkwi problem, że u Was "zakładacie" , że ustawienia są zastosowane do konkretnego progu mocy. Jak jest naprawdę, to tego nie wie nikt :-) Nie dasz chyba głowy za to, że Twój palnik na mocy 100% pracuje dokładnie z mocą 15 kW, a nie np. 13kw, albo 18kw, bo akurat zmieniłeś pellet na taki, który jest bardziej sprasowany i ma inną granulację, przez co podajnik sypie go mniej albo więcej, niż ustalił np. serwisant na innym pellecie i "założył", że progi mocy na których pracuje palnik są właściwe...
  23. Czasami podawania ustalasz moce palnika. Mając kocioł tak jak u Ciebie 15kw, chyba nie myślisz, że zmieniając te czasy trzymasz sztywno 15 kw na mocy np. 100%? Żeby ustalić precyzyjnie moc z jaką pracuje palnik na danym progu, oprócz czasów podawania, potrzebne są też parametry takie jak wydajność podajnika w kg/h , którą użytkownik fizycznie musi ustalić i okresowo kontrolować, bo każdy pellet jest inny oraz kaloryczność tegoż. Tymi trzema parametrami ustalamy moc. Tego w Lazarze nie ma i tego mi brakuje
  24. To nie do końca tak wygląda, że Plum tego nie ogarnia, bo w innych kotłach z Plumem działa to bardzo dobrze. Sądzę, że Lazar chciał stworzyć na tyle "bezobsługowy" kocioł, żeby przeciętny użytkownik broń Boże nie kombinował za bardzo. Skoro nie można u was sprecyzować czytelnych poziomów mocy palnika (np. moc 100% za wiele nie mówi, nie wiadomo, czy to jest 15 kw, 20 kw, czy 30 kw ), to tryb Fuzzy Logic nie może działać prawidłowo
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.