Witam wszystkich serdecznie.
Piec: Hef Duao Plus (Retorta);
Moc: 16kW;
Budynek: ok 140m2 (24cm solbet + 15 styro, 25cm weły na poddaszu, 13cm styro podłoga parter), okna 3-szybowe;
Komin: Konekt fi200 wysokość ok 7,5m.
Sterownik: ST-480 (bez PID) + pokojówka ST-280+ czujnik temperatury.
Instalacja: Zawór 4D afriso + siłownik dla grzejników. Podłogówki mało wiec regulacja temperatury poprzez termostat.
Póki co wygrzewam dom przed położeniem parkietu. W przeciągu tygodnia piec ustawiłem do właściwego spalania groszku.
Groszek 28-29MJ po 900zł za tonę.
Ustawienia sterownika
Praca:
- Temperatura zadana 60;
- Nadmuch: 37%;
- Czas podawania: 15s;
- Przerwa podawania: 68s (jeszcze ten czas podnoszę gdyż powoli przerzuca);
Podtrzymanie:
- nadmuch standardowo: 40s co 40 min.
- podawanie: 15s co 30min (tu jeszcze potrzeba czasu na ustawienie, ale już nie wiele brakuje (domyślnie 40s co 40min))
Póki co nad temperaturą w domu czuwa ST-280, ale jak tylko się wprowadzę (ok 2 miesięcy) dojdzie pogodówka do sterowania zaworem 4D którą zamontowałem na północno-zachodniej ścianie (cień 24/h).
Piec pracuje od 1,5 tygodnia i w tym czasie spaliłem ok 170KG groszku z którego zostało 15L popiołu. (sporo było spieków i przerzuceń przez pierwsze dni zanim go ustawiłem).
Utrzymywana temperatura w domu to 24-26 stopni non stop wietrzone.
Na chwile obecną jestem zadowolony z pieca i mam nadzieję że tak zostanie. Więcej informacji będę mógł udzielić po całym sezonie grzewczym.