  1. @Kriters Magicy z Sasa to tacy raczej teoretycy ;) w praktyce, tak jak Liskowi, spalanie mniejsze mam na manualnych.
  2. Im nas więcej to może szybciej do czegoś fajnego dojdziemy ;) PID ma taką zaletę, że kocioł mniej się brudzi :) a jakby udało się go jeszcze opanować...
  3. Całkowite, porządne czyszczenia kotła, wraz z wyczyszczeniem palnika tak jak było wspominane kilka/kilkanaście postów wyżej. Ustaw zawirowywacze (turbulatory) na półkach. Zwiększ przerwę w pracy (nie mam na myśli przerwy na kawę ;) )
  4. Ja metrówką mierzę w zasobniku i liczę kg ;) Dodatkowo jeszcze % mi pomaga, ale też on jakiś taki niedokładny ;) ... a PID.... z tego co zaobserwowałem na moim st450... to on chyba bardziej ma ustawienia pod ekogroszek ;) Niektóre kotły defro mają sterownik techa z tym samym oprogramowaniem co st550 i z tego co widziałem to oni jakoś na PID jadą z abstrakcyjnymi ustawieniami i... się u nich sprawdza. Testowałem coś podobnego u siebie, ale... to nie na mój kocioł. Bardzo wolno uzyskiwał temperaturę zadaną. Sterownik chyba... K1PRv4?
  5. Przytoczę cytat z komentarza pod pewnym artykułem o paleniu pelletem: Może ktoś jakieś wnioski wyciągnie :) Mi osobiście wydaje się, że utrzymywanie spalin na poziomie 130st jest dość... mało efektywne, ale to może dużo zależy od sprawności kotła.
  6. Po forum chodzi tutaj informacja, że w pracy to max tak 160st. Powyżej to już ciepło "idzie w komin".
  7. @lisek311 Dlatego też powtarzam każdemu, że wentylację dobiera się indywidualnie :) Temp spalin w pidzie ustawione domyślnie - na 220st, ale do manuala u mnie nie ma to żadnego znaczenia. Spaliny dochodzą do 150st w pracy.
  8. ...a takie... :) i pracuje... pali się i podtrzymuje ;)
  9. Ja u siebie posiadam kocioł SAS Slim z możliwością palenia drewnem na ruszcie awaryjnym. Wtedy wyłącza się całą automatykę i uchyla tą klapkę wedle uznania :) Podczas pracy z automatyką w mojej instrukcji zalecają zamknięcie tej klapki.
  10. @Bafi1234Odnośnie zaworu to nie masz może ustawione gdzieś w menu zawór obniżenie temperatury o 20st przy dogrzaniu domu? Menu instalatora -> Ustawienia zaworów -> regulator pokojowy -> obniżenie pokojówki Mogło się to przełączyć przy ustawieniu pracy bez pid.
  11. @lisek311 Nie kopci się :) ustawione zgodnie z postem:
  12. Jest jedno ustawienie w menu serwisowym odnośnie grubości opału, ale czytałem gdzieś że to bardziej dotyczy czy się pali pelletem czy owsem.
  13. Nie mam pojęcia jak to się sprawdza z buforem ;) Podejrzewam, że zasada będzie taka sama - dogrzeje bufor do 70-tki i się wygasi.
  14. PID ma na celu utrzymania stałej temperatury zadanej na kotle, np. 60st. Dlatego dobija do tej temperatury, wiatrak zwalnia i temperatura spalin jest mała. Przy pracy manualnej (tzw. dwustanie) jest praca i podtrzymanie. W pracy palnik chodzi, powiedzmy, na maksa i temperatura spalin może wynosić np. 140-160st, a w podtrzymaniu następuje wyciszenie kotła i podtrzymanie żaru - co jakiś czas załącza się na chwilkę wentylator i podsypuje garstkę pelletu. Temp. spalin utrzymuje się w granicach 60-70st. Przy dwustanie temp. kotła potrafi przebić nawet o 10st temp. zadaną - zależy od ustawień i odbioru ciepła :)
  15. Czas otwarcia (chyba tak się to nazywa? :) ) powinien być w instrukcji producenta i tego się trzymaj
  16. Drobne różnice są między naszymi sterownikami. Nie pracuję w nadzorze. Pracuje w trybie manualnym - praca/podtrzymanie. Mam regulator Tech ST-298
  17. Aktualnie idzie jakoś z 25kg/dobę. Przez październik zeszło 300kg, a w listopadzie do tej pory 330kg
  18. Pracujesz w PID czy manual? Jak zmieniłeś ustawienia nadzoru to tym kocioł się pewnie przegrzał. Jeżeli ustawiłeś manual tak jak ja mam... to albo masz niesamowicie mały pobór ciepła, albo kocioł jest bardzo sprawny energetycznie ;) U mnie max do 73st dochodzi, ale grzejniki i podłogówka chodzą cały czas. Kolega odpowietrznik nie ma racji, nie trzeba przebudowywać instalacji z zamkniętej na otwartą.
  19. praca - 2sek co 8 sek podtrzymanie - 4 sek co 3 minuty wentylator w podtrzymaniu - 15sek co 2min 49sek wentylator ustawiamy indywidualnie, tak aby płomień był jasny i długi, niekopcący - u mnie 23 bieg temp CO 65st i histereza 10st temp CWU 56 st i histereza 8st zawór 4D z pogodówką w zakresie 30-43st w zależności od temperatury zewnętrznej.
  20. Ja pracuję bez PID. Przy pracy w PID to pożera mi 30% więcej opału. Ochrona powrotu mam na 35st, ale w tej chwili wyłączoną. W swoim sterowniku nie mam ustawień mocy ale w pracy temp. spalin wynosi 140-160st. W podtrzymaniu 60-80st. Temp zadana kotła 65st i histereza 10 st. Temp. podajnika podobna jak u Ciebie
  21. Też to zauważyłem, że od czasu do czasu buchnie żarem po grzejnikach. Teraz aktualnie mam wyłączoną ochronę powrotu (do niedawna grzałem w trybie z wygaszeniem więc ochrona tylko mi przeszkadzała i jeszcze jej nie włączałem ;) ) i nie zauważyłem tego zjawiska. Jak pamiętam to najczęściej się zdarzało po dogrzaniu cwu. Błąd sterownika?
  22. Ja mam w ustawieniach pracy manualnej: ruszt w pracy co 4min., w podtrzymaniu co 12min. Aktualnie grzeje mi się do 41st, ale jak wyczyszczę kocioł to temperatura spada 36-38
×
×