  1. Nie ma takiej możliwości.
  2. Dostępna jest aktualizacja do wersji 2.00 dla SKZP-02 w wersji ślimakowej oraz do panelu pokojowego. Wersja do tłokowca i zabudowy w przyszłym tygodniu. Ponieważ zmian było sporo, to po wgraniu softu, koniecznie trzeba przywrócić ustawienia fabryczne. LINK Jest też dostępna nowa uaktualniona instrukcja obsługi LINK
  3. Można użyć zwykłego Access Pointa do zmiany medium z kabla na WIFI. Koszt kilkadziesiąt złotych.
  4. Będą sprzedawane tylko zestawy. Tzn. moduł internetowy, okablowanie, zasilacz oraz numer dostępowy do serwera. Numer PIN użytkownik nadaje samodzielnie. Sterownik komunikuje się komendami AT z modułem internetowym. Komendy zostały dostosowane do wybranego modułu.
  5. Układ CO się nie zmienił. Wersja 2.00. to głównie wprowadzenie komunikacji internetowej. Doszła wbudowana histereza dla funkcji auto-lato. Zmianie uległy niektóre okna (pozbywamy się suwaków, które sprawiały niektórym użytkownikom problemy na rzecz przycisków +/-) Zmiana jest w trybie interwałowym. Można teraz ustawić własną histerezę kotła. A przy zmianie nastaw widać jaką moc będzie generował palnik.
  6. Taki zamysł jest (radiowy czujnik pokojowy oraz pogodowy z baterią litową), ale to bliżej nieokreślona przyszłość.
  7. Będzie do wszystkich wersji. Dziś będą aktualizacje do SKZP-02, RM-82 + panel ślimak, a wciągu kilku dni, będzie wersja na tłokowe i zabudowy (Witkowski - kotły Lux) ślimak i tłok. Moduł internetowy jest identyczny do wszystkich wersji.
  8. Apka na pewno będzie rozwijana. Wszelkie pomysły mile widziane.
  9. Wstawimy w ten weekend na sklep i aukcje. Wcześniej pojawią się pliki aktualizacyjne do SKZP, bo bez aktualizacji moduł nie ma sensu (moduł jest obsługiwany od wersji 2.00)
  10. Na serwerze jest uaktualniona wersja: www.timel.pl/android/TimelSKZP.apk wersja 1.11 Dzięki wszystkim za testy i opinie.
  11. Dziękuję. Proponuję przesyłać jako "wiadomość prywatna". A na ogólnym forum będę informował, że jest nowa wersja do pobrania.
  12. W sumie racja. Zrobimy tak żeby ikona mieszacza wyświetlała się tylko gdy mieszacz aktywny. Po 12 tej podmienię plik na serwerze. Dziękuję.
  13. Soft gotowy. Piszemy instrukcję. Postaram się wrzucić w ten weekend.
  14. Tak się stanie, jeśli nie wciśniesz przycisku ZAPISZ i wyjdziesz z apki. Aplikacja po przywróceniu wczyta dane z bazy parametrów.
  15. Ok. Dziękuję za testy.
  16. OK. Zapis odblokowany. Można zapisywać. Można zmieniać do woli, to jest sterownik który nie steruje kotłem, ale jest podpięty czujnikami do realnej instalacji.
  17. Witajcie Załączam link do aplikacji zdalnej obsługi sterowników SKZP. www.timel.pl/android/TimelSKZP.apk Instrukcja: www.timel.pl/android/instrukcja.pdf Na YT dodane są 2 filmiki, w których przedstawiam aplikację. https://www.youtube.com/watch?v=OFhyzVo5Z7Y&t=43s https://www.youtube.com/watch?v=3SefnQ2_a6c Po zainstalowaniu aplikacji można się połączyć do sterownika demo, który stoi u nas w kotłowni. Dane autoryzacyjne: Identyfikator: DEMOSKZP02 Pin: 1234 Adres serwera: www.timel1.pl Port: 88 Zachęcam do testów. Oprogramowanie w wersji 2.00 do sterowników jest już gotowe. Piszemy jeszcze instrukcje obsługi. pozdrawiam Tomek
  18. Witaj. Zadzwoń proszę jutro do mnie na komórkę to zdiagnozujemy. pozdrawiam Tomek
  19. Timelowa będzie opublikowana na naszej stronie www 1.07.2017 Docelowo będzie po prostu w Google Play.
  20. Do SKZP-01 można wgrywać soft od SKZP-02. Nie będą działały tylko funkcje, których sprzętowo w jedynce nie było jak np. cyrkulacja CWU. Aplikacja mobilna nie działa w systemie Windows Phone.
  21. Tylko jeśli dany użytkownik poda swoje dane autoryzacyjne do serwera. Z poziomu apki można zdefiniować sobie 3 sterowniki, do których mamy szybki dostęp. Np. dom, dom rodziców, praca.
  22. http://costerowniki.pl/glowna/24-programator-do-sterownikow-timel.html
  23. Kapi4, to prawie zawsze jest wina konwertera USB ->RS232. Spróbuj innym. Musi być z pełną obsługą standardu RS232. Ewentualnie spróbuj na mniejszej prędkości np 115200.
×
×