Przedwojenny, piętrowy, 2 x 75 m ,wolnostojący dom. W kształcie litery L, większość ścian ocieplona styropianem 8 cm. Na stropie luźno ułożony styropian 10.
Instalacja
100 żeberek aluminiowych, dwie drabinki łazienkowe. Brak podłogówki.
@Nowy36 W/g Google " Szybkie odpowietrzanie pompy można uzyskać poprzez załączenie pompy na krótki czas z prędkością III. ". Link do filmu o tej pompie https://www.youtube.com/watch?v=bvMhBS6uFis
Doraźnie podepnij zbiornik wyrównawczy tak jak zaznaczyłeś w poście 23. Latem zamień rurę PEX na metalową ( minimum 1 cal stalowa lub 28mm miedziana). Na forum znajdziesz schematy jak poprawnie podłączyć zbiornik wyrównawczy, pamiętaj o właściwej jego pojemności ( min 4% całkowitej objętości wody w układzie, kocioł+rury+ grzejniki + rury podłogowymi).
Żeby był mieszacz to musiałaby być prowadzona osobna rura do zbiornika wyrównawczego, już lepiej założyć zawory termostatyczne na grzejniki. Oczywiście z "głową", przez normalnego instalatora, nie tego debila co montował kocioł.