Treść opublikowana przez nek
-
Jak To Jest Z Tą Sadzą?
Mam do autora tego wątku takie pytanie ; to opracowanie wymagało niewątpliwie wiele pracy a jak jest z dostępnością dla przeciętnego użytkownika pieców z podajnikiem o odpowiedniej granulaci antracytu. Ja napewno do Dombasu nie pojadę po zakup np.3 T opału , mając nieopodal poworkowany lub luzem /coraz gorszej jakości/ eko groszek /dodac jeszcze należy że coraz droższy/ W tym opracowaniu , podoba mi się wizualizacja bieżących parametrów pieca . Jak było by dobrze siedząc przy PC po naciśnięciu na właściwą ikonkę zobaczuć co dziweje się aktualnie na piecu CO / w moim wypadku zlokalizowanym w drugim budynku oddalonym 20m od mieszkalnego/.Jak wyglądał by zestaw kosztów , czy to jest realne , Ja mam piec z podajnikiem ślimakowym z f-my CICEWICZ 18kW zaś sterownik jest wykonany w Szczecinie ,ogrzewam powierzcnie 90m\2 i jestem średnio zadowolony.tak z pieca jak i z sterownika.Zinteresowanie moje skierowane jest nie na sterowanie tym Pana rozwiązaniem lecz tylko obserwacją parametrów pieca . Pozdrawiam
-
Czy Mój Piec Mało Spala ?
Mnie wydaje się że jet to bardzo dobry wynik na podaną powierzchnie i temp.zew. Podam moje wyniki Dom jest z okresu międzywojennego lata 30-te .zabudowa parterowa pow.użytkowa 90m\2 , ocieplony styropianem11cm ,strop drewniany belki 16cm między "ordeką" a górnymi deskami granulat styropianowy ca 4cm, okna plastik , 3 szyby, żaluzje zewn, Tyemp w pomieszczeniach 19/20st.C . Przy obecnych mrozach /minus 14-18st.C/ na dobe spala pic 19-21 kg eko-groszku /bytomskiego/
-
Anoda Magnezowa Galmet
Macie może rozeznanie jaki jet zasilacz do elektrody tytanowej i ewentualnie czy jest to do zrobienia w domowych warunkach . Chcę zainstalować do 200l zbiornika na cwu taką elektrode ale mam zero rozeznania jak wygląda sprawa tego napięcia i prądu . nek
-
Kocioł Do Małej Kotłowni - Brucer/tłok/obrotowy?
Witam ja mam piec od firmy Cichewicz "WESTWALIA" i ma czopuch pionowy 18kW retortowy .Przy montażu kombinowałem na wrzystkie sposoby by połączyć sztywną rurą czopuch pieca z kominem w stropie - przesunięcie w osiach było tylko 4cm , przycinałem rure ,spawałem i znowu na nowo - bo nie spasowało , w końcu sie zdenerwowałem kupiłem spiralną rure z nierdzewki w zakładzie w Mikołowie i bez problemu połączyłem w 10minut. Pale trzy sezony , na razie nie widać by wykazywała zużycie. Najgorzej jest w okresie jesiennym gdy przepalam drewnem z uchylonymi drzwiczkami popielnika /bez automatyki/i jest za dużo w piecu ognia wówczas ten łącznik nabiera rumieńców. Staram się nie dopuścić do takiej sytuacji , ale jest to nie do uniknięcia.Przy paleniu eko-groszkiem nie zauważyłem takiego zjawiska. pozdrawiam - nek.
-
Ranking Ekogroszku 2009
Witam ; Mam pytanie do Was - którzy palicie eko-groszkiem z KWK Chwałowice , czy Wasz groszek ma dużą zawartość prochu bo u mnie , w ubiegłym sezonie szczególnie a w bierzącvym również tej frakcji poniżej 1mm jest conajmniej 35% , a może i więcej . Jak kupowałem pod koniec czerwca ubiegłego roku nie było to tak widoczne /zwracałem na to baczną uwagę/ . Węgiel jednak miał pewną wyczuwalną wilgotność , / dostawy na skład w otkrytch węglarkach / Składowisko koło domu mam przewiewne kryte i odizolowne od gruntu . Teraz kidy dokonuję załadunku do pojemnika pieca, widać jak się zsypie troche grubsza frakcja eko-groszku ile jest tam prochu , wzrokowo wgląda to tak jak by to była kupa prochu w której domieszane są kawałki węgla Pochwalcie się jak też to -kwalifikowane- paliwo/już nie tanie / wygląda u Was . nek
-
Jaki Zawor Mozna Zamontowac Aby Bojler Nie Grzal Ciagle
Witaj Nie wiem czy Twój sterownik pieca CO ma opcję sterowania zbiornikiem cwu .Ale jeżeli nie to zakup STEROWNIK RÓŻNICOWY dostępny na Allegro za 38zł bez obudowy lub z obudową - jest troche droższu i do tego pompę co /dodatkową + zawor zwrotny i zamontuj to w obig grzewczy zbiornika cwu /ja nie jestem zwolennikiem tego obecnie lansowanego rozwiązania ale wydaje mi się że jest najtańsze. Osobiście mam zamontowany zawór kulowy , którego nastawia sterownik pieca CO. Jeżeli msz dojście do takiego rozwiązania to uważam je za najtańsze w eksploatacji .Można też zastosować zawór elektromagnetyczny / miałem do ubiegłego roku taki zawór ale dokonałem jego wymiany ze względu na nieco wolniejszy przepływ czynnika grzewczego -wody w stosunku do zaworu kulowego / Dla zorientownia możesz zaglądnąć na strony Allegro jet tam wiele sterowników różnicowych ale wyżej wspomniany ma nr 538240589 pozdrawiam . nek
-
Czy Kocioł Miałowy Może Się Zapowietrzyć ???
Czy te częste dolewania wody nieuzdatnionej , ewentualne wymiany wody w zładzie przy byle drobnym remoncie ,nie są przyczyną wytrącenia się na ścianach wymiennika znacznych ilości kamienia kotłowego /oczywiście na ścianach od środka / ktory w skuteczny sposób utrudnia przejście siepła do wody . Powstają wówczas lokalne przegrzania im z reguły towarzyszy to akustyczne zjawisko. Doradzać o tej porze likwidacje kamienia kotłowego to napewno rada nie na środek zimy .Ale można odpuścić z pięć litrów wody z najniższego punktu pieca i metodą organoleptyczną ocenić co tam w tym ruszcie wodnym się znajduje /czynność taka winna być wykonana przed każdym sezonym grzewczym/ pozdrawiam. nek.
-
Jak Wygląda "kopczyk" ??
No u mnie nastawa jest nieco inna mianowicie podawanie paliwa 11sekund ,przerwa 30sekund . Wentylator pracuje caly czas nastawa 40% , wlot do wentylatora otwarta na ca 25% , Spieki sa ale nie jest ich duzo ca 15% . Kopczyk powstaje do koncy procesu grzania na wysokosc ca1,5cm
-
Czy Ktoś Palił Lub Pali Owsem ???
Witam Palenie owsem, to bardzo ciekawe źródło pozyskania ciepła , mnie to interesuje - chociaż zakładam że będę wierny eko-groszku . Gdybyś opisał troche jak to wygląda u Ciebie , jaki to jest palnik rurowy. czy jakieś zabezpieczenia p.pożarowe są na piecu , ile na sezon musi być przygotowanego paliwa /wiem że 20 - 40 kg/dobe /. No i może jakieś zdjęcia . nek
-
Ekogroszek Z Pleszewa
Nie wiem czy to uziarnienie na podajnik ślimakowy by można stosować. -- może ktoś go stosuje i może na ten temat coś powiedzić . Zapewne do podajników szyfladowych sie nadaje . Nie znam tego węgla z za wschodniej granicy ale może to być super alternatywa . Ceny węgla proporcjonalnie odwoływali do wzrostu ceny paliw płynnych ale paliwa poszły w dół a węgiel pozostał z wysoką ceną . A zapomniałem że brć górnicza strajkowała więcej jak miesiąc i ktoś za to musi zapłacić . A to napewno nie jest wina Tuska.
-
Palenie węglem i drewnem na ruszcie awaryjnym
Nie wiem czy jeszcze ktoś ten wątek śledzi ale jako ż jestem posiadaczem popdobnego pieca popwim tak producenci przygotowyją go do palenia bez automatyki Wiadomo jak jest z pewnością dostaw energii elektrycznej szczególnie dla odbiorców takich jak my - na ten temat to lepiej sie nie rozpisywać wszyscy to zapewne doświadczyli. Ja by się nie denerwować i nie tracic pieniędzy na połączenia telefoniczne do ZE , zakupiłem sobie mały agregat prądotwórczy / 800W/ i jak wyłączą , zapalam agregat , przełączam i pale dalej. Jak kupiłem piec miałem w zapasie pozostałości po kopciuchu 3 tony węgla / tak zwanego niesortu / sprzedałem po obniżonej nieco cenie i nie było problemu /. Bez automatyki pale w tym piecu jedynie w okresach przesciowych - wczesną jesienią i czasem w okreach letnich . Co zauważyłem tz. pale tylko drewnem i to suchm : długośc płomienia jest znacznie większa od tego z retorty przy nie dopilnowaniu ogień dochodzi do komina . zaś jak się mocno ograciczy ilośc doprowadzonego powietrza w komorze spalania następuje smolenie ścianek, zapewne wynik suchej destylacj drewna , Spalanie w moim piecu suchego drewna przy odpowiedniej regulacji przebiega bez dymnie . Sterownik mam wówczas załączony wszystko działa prócz wentlatora i podajnika ślimakowego. nek
-
Termometr Bezprzewodowy-piec Weglowy
A może Byś namalował schemat takiego układu pomiarowego . Ja mam kotłownie w budynku gospodarczym i tak prawde powiedziawszy to nie wiem nic co dzieje się na kotle ,To że się pali stwierdzam przez dotyk rur albo odwiedzając kotłownie / odległość 15 m / i nie od rzeczy będzie mieć jakiś miernik do tego celu. Skrętkę komputerową mam pomiędzy kotłownią a budynkim mieszkalnym , myślę że ten przekrój nie wprowadzi dużego błędu. Napisz coś o kalibracji .Nie wiem czy ten temat zainteresuje innych Forumowiczów . Możesz napisać na mój adres [email protected]