  1. W trybie ręcznym uruchom podajnik. Jak się kręci tzn że alarm wziął się z mega spieka który stworzył się w palniku i go zablokował
  2. Wyłącz kocioł. Weź krupierke wygrzeb wszytko z palnika. Obejrzyjcie otwory nadmuchowe w palniku czy wszystkie są drożne. Jak nie są- dmuchawa w trybie ręcznym na 100% na 2 minuty. Sprawdź czy się udroznily. Dmuchawa na 40% i ręką objedz palnik wokół od zewnętrznej strony czy gdzieś bokiem nie dmucha...
  3. Myślę że przed przejściem na grupowe dobrze by było zrzucić syf z kanałów-wylotu pionowych wyjąć popioł i wyczyścić czujnik spalin. Ale są tutaj Ojcowie Założyciele wiec juz tylko sobie popatrzę ;)
  4. P. Zawijan. Prawda jest taka że podgląd na V.3.5 niestety ale często nie jest zgodny z rzeczywistością....ale ostatnio trafiły mi się dwa stery które "rozjechaly" się podczas ptacy i wyczynialy cuda. Dopiero restart je ustawił. Perla nie spieka- zgadza się, ale... ;). Grupowe powinno być lekarstwem.
  5. Jak spieki koksowe to korekta dmuchawy w grzaniu na + jak żużlowe to na -. Korekta po 1%. Kontrola min co 12h a nawet rzadziej.
  6. No tak. Bardziej chodzi o rzeczywistą wartość. Zakladajac ze obecnie wynoszą ok 90st to daj sobie spokój z zawirowaczami. Założenie zawirowaczy jeszcze zmniejszy ich wartość. A to bedzie juz troche "grzebanie w bombie(skroplinach). To już musi być decyzja właściciela i pod kontrolą.
  7. Wykres wartości spalin na jakim mnożniku jest ustawiony? 1,2 czy 3?
  8. Piec na pewno masz przewymiarowany ;). Zamiast cegły czy szybra lepiej regulator ciągu kominowego. Aha... i jeśli chcesz poprawić sprawność spraw sobie zawirowacze z blachy(zresztą ktoś tutaj już o tym pisał).
  9. Za dużo jest podawane przez dmuchawę na palnik. Można rozwiązać sprawę na dwa sposoby. Przyslaniajac dmuchawę zostawiajac szczeline ok 2cm i regulując obroty min i max lub tylko regulując obroty.
  10. Czy na wentylatorze jest przysłona ( taka regulowana-przesuwana blaszka zmniejszajaca otwór wejścia powietrza po stronie ssania). Fuzzy Logic? Eeeee tam. Juz jeden sterownik jest na rynku co się uczy. 4 lata się uczył i nie nauczył ;). Za dużo wiatru- za dużo powietrza jest podawane do spalania. Zetka fi 100 -trochę mała tzn nie spełnia przepisów. Trzeba parę parametrów ogarnąć i będzie hulac.
  11. Mimo zmniejszenia mocy strasznie się buja. Za dużo wiatru. Przyslone masz na wentylatorze?
  12. Zastanawia mnie jeszcze jedno. 30 st za zaworem 4d. Nie masz głowic termostatycznych na grzejnikach że tak nisko trzymasz? To zapewne powrót cieplutki to i sprawność licha.
  13. Musisz się liczyć że przez pierwsze dwa sezony będziesz go wygrzewal- wiec zużycie będzie wieksze. Po drugie nie zapomnij o solidnym wietrzeniu. Spróbuj go przestawić na prace ciągłą. Zmniejsz mu moc max na 50% min 15%. Resztę parametrów zostaw.
  14. Sterownik uparcie robi swoje bo chce utrzymać Twój kocioł w pracy ciągłej. Mój kocioł wogole się nie odstawia- i tak jest ekonomicznie. 3kg/h tyle spala Twój kocioł przy mocy maks 19kw i inaczej nie będzie bez względu na sterownik. 120m2 ale Dom nowy? Ocieplony? Wygrzany czy pierwszy sezon?Stare budownictwo? Ilość spalania w dużej mierze zależy od tych czynników a nie tylko od metrażu. Inna sprawa. Skoro masz Wesołą to dlaczego kaloryczność 25Mj/kg?
  15. Stara wersja w ładniejszym opakowaniu + dodano obsługę zaworów xD i drugiej pompy CO.
×
×