Treść opublikowana przez alf
-
Czy Jesteście Przygotowani Na Brak Prądu?
U mnie pięknie hula grawitacja a w drugim kominie kociołek zasypowy więc brak prądu niestraszny.
-
Palenie Byle Czym
Jak z komina poleci tlen wtedy zacznie się eko i tyle
-
Palenie Byle Czym
Wszystkie kotły trują w większym lub mniejszym stopniu. Co oznacza kocioł ekologiczny ? Że nie truje czy tylko trochę mniej ?
-
Palenie Byle Czym
U ludzi najtrudniej zmienić nawyki. Ojciec tak robił to i syn kontynuuje. Bo tradycja najważniejsza, tak jak karp na wigilię, najlepiej jeszcze w wannie i chlorowanej wodzie. Ja mam inny na to pogląd z powodów humanitarnych, ale to ja jestem dziwny. Za oknem mam podobne widoki, zielony dym z komina. Sąsiad nauczyciel biologi. Karp u niego też pewnie tradycyjny, bo katolik wielki.
-
Wzór Postępowania Dla Wszystkich Sprzedawców Opału.
Co do firmy Atex z Pilchowic, to mam do ich składnicy dwa kilometry i czasem kupuję od nich ekogroszek. Moja opinia jest pozytywna. Jak piszą że opał Pieklorz z Bytomia to tak jest. Mam bezpośrednie porównanie, czasem biorę prosto z kopalni i mają ten sam opał. Z eko uzyskuję 18 MJ popiół ok 9 %. Mogę uczciwie polecić, a z natury jestem nieufny. Kupuję u nich trzeci rok.
- Karo Duo 25 Kw Opinie, Porady
- Alarm: Temperatura Nie Rośnie
- Karo Duo 25 Kw Opinie, Porady
-
Palenie Ekogroszkiem I Drewnem W Tym Samym Momencie
To ja ciągle próbuję jak najlepiej ustawić palnik na eko, od jakichś trzech sezonów, a tutaj co niektórzy jadą na dwa paleniska :o Ten czarny węgielek z drewna to raczej z braku tlenu do spalenia drewna. Zaglądaj często do komina, żeby się nie zdziwić po jakimś czasie. Przeczytaj dokładnie co napisał Vlad.
-
Dziwy- Pytanie Do Fachowców
Zgadza się, jest to około 10 % w moim przypadku. W okresie przejściowym spalam 1 tone węgla, ktoś inny z większym domem z 2 t. Te 10 % łatwo przeliczyć na dutki. Z ciekawości zważyłem bardzo mokry eko groszek. Po wysuszeniu było go o 8 % mniej. Z większą ilością miału, bo taki się zdarza będzie jeszce gorzej. Tylko te dwa czynniki dają sporo, a mało kto na to zwraca uwagę.
-
Dziwy- Pytanie Do Fachowców
Nie wiem co jest powodem, może rodzaj palnika albo rodzaj wymiennika, ale nigdy nie udało mi się uzyskać lepszych wyników na spalaniu ciągłym. Próbowałem i to dość długo. Obecnie kocioł mam ustawiony na ok. 15 kW na intalację, wtedy pracuje bez przerwy. Przy około 11 kW długo dochodzi do zadanej temperatury. Histerezę na kotle mam ustawioną na 10 st. żeby jak najdłużej pracował. Tym sposobem w ciągu doby zmniejsza się ilość cykli praca - postój. A jak wiadomo, każde przejście w nadzór to zdymianie opału i zabrudzenie wymiennika. Na początku sugerowałem się opiniami kolegów z forum, że najlepsze efekty to spalanie bez postoju. Mnie to się nie udało. Długie palenie cykliczne w moim przypadku daje lepsze efekty. Prawdą jest, że w ciągłym spalaniu nie ma postojów i zdymiania, ale efektywność jest mniejsza. Zaznaczam, że moje doświadczenia tyczą się palnika retortowego na ekogroszek, być może na tłokach jest inaczej.
-
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
Po spleniu 200 kg eko wyszło 17 MJ na kilogram. Trudno oszacować ile poszło na c.w.u. Cztery osoby, zasobnik 150 l. Dzisiaj zamontowałem palnik obrotowy Pancerpola. Dopracuję parametry i zobaczymy co wyciągnie. Pierwsze wrażenia, to jednak na stałej lepiej to wygląda. Dokupię trochę miału i zapodam mieszankę. Palnik zupełnie inny. Mrozy idą to potestujemy.
- Kocioł 20Kw(+St37) - Nie Może Osiągnąć Zadanej Temp
-
Nierówny Płomień Na Retorcie
Jak pisałem, też źle wypala mi się z jednej strony palnika. Największy wpływ ma na to rodzaj opału. Również mam źle wypoziomowany palnik (fabrycznie), ok 5 mm i w tą stronę przesypuje groszek. O dziwo na Ekorecie paliło się na całej retorcie. Mam do wymiany ślimak, na 20 cm prawie nie ma zwoju i nie zrywa zawleczki. Zamówię nowy i zrobię na końcu przeciwzwój, zobaczymy czy coś to pomoże. Na czas naprawy założę palnik obrotowy Pancerpola, zobaczymy jak sobie poradzi. Mocowanie Pancerpola robiłem sam i jest idealnie wypoziomowany. Ten oryginalny to zakładał chyba piekarz i to nawalony. Jak coś się zmieni na plus to dam znać.
- Czas Pierwszego Podania
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
-
Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
Wiem, Takie testowanie po 20 kg to nic specjalnego i łatwiej jakiś błąd popełnić. Obecnie za oknem wiosna, więc kocioł idzie stępem ;) Poczekam aż temp. trochę spadnie. Napewno tygodniowy test jest bardziej miarodajny, bo dojdzie zabrudzenie wymiennika i wachania temp. oraz zmienne zapotrzebowanie na ciepło. Dużo czynników dojdzie, ale właśnie taka średnia jest istotna. Dodatkowo muszę odciąć bijler i załączyć grzałkę elektryczną bo nie wiem jakie zapotrzebowanie jest na c.w.u. Myślę też, że sam opał może mieć więcej niż podane 26 MJ. Kocioł to Polspaw Eko Plus.
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
- Ver Czyli Prawdziwe Osiągi Naszych Kotłów I Paliw - Porównanie.
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek
- Komentarze Do Poradnika Jak Wybierać Kocioł Na Ekogroszek