Instalacja C.o. C.u.w - Schemat



  • Zaloguj się, aby dodać odpowiedź
44 odpowiedzi w tym temacie

#1 OFFLINE   boru

boru

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów

Napisano 03 kwiecień 2009 - 20:56

Witam,

hydraulik zrobil mi kotlownie. odpalil i wszystko dziala. Niby OK ale po spedzonych dlugich chwilach w kotlowni przy regulacji pieca zaczalem analizowac wszystkie podlaczenia i nie wszystko mi pasuje. Generalnie zastanawia mnie podlaczenie powrotu podlogowki za zaworem 4d.
Rowniez na kliku schematach na forum widzialem pompy podlaczone na powrotach a u mnie jest na zasilaniu.

Wkleje tutaj schemat.

Dołączona grafika

Mozecie sie wypowiedziec czy wszystko jest OK?
Jezeli cos jest nie tak to prosze o informacje na co te bledy moga wplywac tak abym mial jakies argumenty dla hydraulika wymuszajac na nim zmiane.


pozdrawiam
  • 0
Defro Komfort 25KW, powierzchnia ogrzewana 100m2 + nieogrzewane poddasze uzytkowe, ocieplenie 10cm styropian i dach 15cm welna
dogrzewanie salonu piecem wolnostojacym 12kW



#2 OFFLINE   hydromonter

hydromonter

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 51 postów

Napisano 04 kwiecień 2009 - 20:06

witam nie jest najgorzej podłogówka według mnie wpięta dobrze jeśli jest mała powierzchnia ale zawór różnicowy ja bym podłączył troszke inaczej tzn tak jak na rysunku

Załączone pliki

  • Załączony plik  4dd.JPG   20,42 KB   155 Ilość pobrań

  • 0

#3 OFFLINE   Mecenas

Mecenas

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 637 postów

Napisano 05 kwiecień 2009 - 10:28

To jest kocioł gazowy albo olejowy mam rozumieć ?
  • 0

#4 OFFLINE   boru

boru

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów

Napisano 06 kwiecień 2009 - 11:31

To jest kocioł węglowy - a to ma jakies znaczenie wieksze?

A co da inne proponowane podlaczenie zaworu roznicowego?
  • 0
Defro Komfort 25KW, powierzchnia ogrzewana 100m2 + nieogrzewane poddasze uzytkowe, ocieplenie 10cm styropian i dach 15cm welna
dogrzewanie salonu piecem wolnostojacym 12kW

#5 OFFLINE   automatyk

automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 5325 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 06 kwiecień 2009 - 12:20

a powiedz taką ciekawa rzecz ,gdzie masz zbiornik przelewowy?????????????
gdzie jest rura wznośna ?
a jesli to bufor to w jaki sposób chcesz magazynowac energie w buforze jedną rurą ?
bo czegos tu nie rozumiem w twoim chcemacie
no chyba ze ten bufor to naczynie przeponowe i masz układ zamkniety to bedzie jeszcze ciekawsze
a nawet jesli tak jest to jakie teninstalator zamontował zawory bezpieczenstwa i ile ich zamontował
moze sie okazac ze przerobi instalacje za darmo jak go uswiadomisz co mu grozi .......
prosze o wiecej info na temat tej kotłowni i kotła
  • 0

#6 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4256 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 06 kwiecień 2009 - 13:12

Coś mi się widzi, że to układ zamknięty , a więc ten bufor to naczynie wzbiorcze przeponowe. Przy kotle węglowym układ niedopuszczalny jeśli chodzi o prawo.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#7 OFFLINE   Mecenas

Mecenas

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 637 postów

Napisano 06 kwiecień 2009 - 16:01

To jest kocioł węglowy - a to ma jakies znaczenie wieksze?

A co da inne proponowane podlaczenie zaworu roznicowego?



Ogromne. Kocioł na paliwo stałe potrzebuje instalacji otwartej i naczynia przelewowego ponad grzejnikami. Kto robi tę instalację ? Przecież za to może ścigać prokurator.
  • 0

#8 OFFLINE   hydromonter

hydromonter

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 51 postów

Napisano 06 kwiecień 2009 - 19:10

witam przegapiłem ten bufor a raczej chyba naczynie przeponowe to z tym zaworem różnicowym to jest taka tylko luźna sugestia nie mówie że masz źle bo tak też można podłączyć tylko w tym układzie z rysunku grawitacja ma większe szanse do działania w czasie braku prądu . Wszystko na to wskazuje że masz zrobiony układ zamknięty a co za tym idzie masz tzw bombe w kotłowni więc jak najszybciej przerób to na układ otwarty .


pozdrawiam .
  • 0

#9 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4256 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 06 kwiecień 2009 - 20:27

Instalacja do poprawki
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#10 OFFLINE   befree8

befree8

    Bywa od czasu do czasu

  • Forumowicz
  • PipPip
  • 15 postów

Napisano 07 kwiecień 2009 - 13:22

witam
układ zamknięty!! porażka, co za Magik to robil... Tak jak kolega wczesniej wspomniał mieszkasz na takzwanej bombie. Kiedyś poprawiałem taką instalacje zrobioną przez delikwentów z drogi ale nie bylo zaworu 4d i naczynia przeponowego, niestety było juz 'po' detonacji...

pozdrawiam
  • 0

#11 OFFLINE   boru

boru

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów

Napisano 08 kwiecień 2009 - 10:09

To jest kociol retortowy Defro Komfort 25kW. Wprawdzie nie zmienia to faktu, ze jest na paliwo stale i tym samym instalacja nie zgodna z prawem. Z tymze ja nie pytam tu o zgodnosc z prawem. Interesuje mnie poprawnosc wykonania instalacji zakladajac, ze prawo tego nie reguluje. Temat o ukladach zamknietych i otwartych jest juz na tym forum i wszelkie dywagacje na ten temat mysle, ze warto przeprowadzac wlasnie tam.

Wracajac do mojej instalacji:

- rzeczywiscie ten niebieski zbiorniczek to naczynie przeponowe

- zawor bezpieczenstwa jest jeden (wychodzi z pieca) ale teraz nie jestem w stanie powiedziec jakie ma parametry.

Czy wg Was powinno wstawic sie jeszcze jeden zawor? jak tak to w ktorym miejscu?
  • 0
Defro Komfort 25KW, powierzchnia ogrzewana 100m2 + nieogrzewane poddasze uzytkowe, ocieplenie 10cm styropian i dach 15cm welna
dogrzewanie salonu piecem wolnostojacym 12kW

#12 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4256 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 08 kwiecień 2009 - 11:27

To jeśli robisz niezgodnie z prawem to nie zadawaj pytań.
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#13 OFFLINE   boru

boru

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów

Napisano 08 kwiecień 2009 - 12:11

To nie ja robie niezgodnie z prawem... a pytac to rzecz ludzka.. nie masz ochoty odpowiadac to sie nie wtracaj.
  • 0
Defro Komfort 25KW, powierzchnia ogrzewana 100m2 + nieogrzewane poddasze uzytkowe, ocieplenie 10cm styropian i dach 15cm welna
dogrzewanie salonu piecem wolnostojacym 12kW

#14 OFFLINE   AdamGuitar

AdamGuitar

    Doświadczony Forumowicz

  • Ekspert
  • PipPipPipPipPip
  • 4256 postów
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 08 kwiecień 2009 - 12:20

:rolleyes:
  • 0
Kierowanie i Nadzory Budowlane w Branży Sanitarnej
Adam Zdrojewski upr. bud GP.IV/8346/153/TO/90-91 KUP/IS2874/01 zakres c.o., wod. kan.,c.t., went. i klim., sporządzanie projektów dla osób fizycznych, kontrola stanu technicznego.
adamzdro13@wp.pl

#15 OFFLINE   hydromonter

hydromonter

    Rozkręca się

  • Forumowicz
  • PipPipPip
  • 51 postów

Napisano 08 kwiecień 2009 - 18:36

To jest kociol retortowy Defro Komfort 25kW. Wprawdzie nie zmienia to faktu, ze jest na paliwo stale i tym samym instalacja nie zgodna z prawem. Z tymze ja nie pytam tu o zgodnosc z prawem. Interesuje mnie poprawnosc wykonania instalacji zakladajac, ze prawo tego nie reguluje. Temat o ukladach zamknietych i otwartych jest juz na tym forum i wszelkie dywagacje na ten temat mysle, ze warto przeprowadzac wlasnie tam.

Wracajac do mojej instalacji:

- rzeczywiscie ten niebieski zbiorniczek to naczynie przeponowe

- zawor bezpieczenstwa jest jeden (wychodzi z pieca) ale teraz nie jestem w stanie powiedziec jakie ma parametry.

Czy wg Was powinno wstawic sie jeszcze jeden zawor? jak tak to w ktorym miejscu?




a więc wszyscy ci już odpowiedzieli na twoje pytanie instalacja jest wykonana żle !! przerób to naczynie przeponowe na układ otwarty i powinno być ok nie przejmój sie kosztami bo bezpieczeństwo jest bezcenne .
  • 0

#16 OFFLINE   boru

boru

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów

Napisano 08 kwiecień 2009 - 19:17

a nawet jesli tak jest to jakie teninstalator zamontował zawory bezpieczenstwa i ile ich zamontował

jeden zawor na gorze pieca jest na 3 bary

i jeden zawor przy doplywie zimnej wody do zbiornika CUW 6barow
  • 0
Defro Komfort 25KW, powierzchnia ogrzewana 100m2 + nieogrzewane poddasze uzytkowe, ocieplenie 10cm styropian i dach 15cm welna
dogrzewanie salonu piecem wolnostojacym 12kW

#17 OFFLINE   boru

boru

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów

Napisano 08 kwiecień 2009 - 19:37

prosze o opinie tych, dla ktorych uklad zamkniety przy piecach retortowych nie jest "bomba".

pozdrawiam
  • 0
Defro Komfort 25KW, powierzchnia ogrzewana 100m2 + nieogrzewane poddasze uzytkowe, ocieplenie 10cm styropian i dach 15cm welna
dogrzewanie salonu piecem wolnostojacym 12kW

#18 OFFLINE   automatyk

automatyk

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 5325 postów
  • GaduGadu: 1514991
  • Płeć: Mężczyzna

Napisano 08 kwiecień 2009 - 20:32

przy 3 barach to jest bomba !!!!!!!!!!!
co ja moge od siebie to sprawdz czy mozna ten układ otwozyc jesli nie to zabezpieczyc kocioł przed przegraniem ,zawory bezpieczenstwa min dwa na 1,5 bar i to tyle zeby to nie była bomba ,temp maks ustaw 80st
a nic wiecej nie powiem bo nie ma prawa na to zeby radzic na bezprawiu wtym zakresie
wiec otwieraj to jak sie da jak nie to zastosój przynajmniej to co pisze
ale i tak robisz wszystko na własną odpowiedzialnosc
a swoja drogą ciekaw jestem jakie cisnienie fachowiec w przeponie zostawił
powinno byc ok 0,8bar bez wody w układzie i takie samo cisnienie na zimnej instalacji w układzie CO
  • 0

#19 OFFLINE   boru

boru

    Bywa od czasu do czasu

  • Autor tematu
  • Forumowicz
  • PipPip
  • 37 postów

Napisano 09 kwiecień 2009 - 10:24

nie wiem jakie bylo cisnienie bez wody.

jezeli chodzi o cisnienie na zimnej instalacji w CO to jest to ok 0.8bar.

Jednak w momencie dzialania CO przy temp na piecu okolo 65st - cisnienie jest okolo 1.8bar. Jak w takim razie maja prawo dzialac zawory bezpieczenstwa 1.5 bar?
  • 0
Defro Komfort 25KW, powierzchnia ogrzewana 100m2 + nieogrzewane poddasze uzytkowe, ocieplenie 10cm styropian i dach 15cm welna
dogrzewanie salonu piecem wolnostojacym 12kW

#20 OFFLINE   Mecenas

Mecenas

    Doświadczony Forumowicz

  • Forumowicz
  • PipPipPipPipPip
  • 637 postów

Napisano 09 kwiecień 2009 - 17:49

Taki skok świadczy o źle dobranym lub niesprawnym naczyniu wzbiorczym.
  • 0