piokor1 Opublikowano 24 Marca 2011 #1 Opublikowano 24 Marca 2011 Dzień dobry Czy przy ogrzewaniu podłogowym układ mieszający może znajdować się w kotłowni a nie przy rozdzielaczu? Cytuj
SanitSystem Opublikowano 24 Marca 2011 #2 Opublikowano 24 Marca 2011 moze sam dosc czesto tak robie Cytuj
AndrzejZet Opublikowano 24 Marca 2011 #3 Opublikowano 24 Marca 2011 Do SANI System .... i nie tylko Witam ! Mam takie pytanko czy pacząc okiem fachury z rozdzielaczami podłogówki jest wszystko oki ? i czy pompa ma się włączać kiedy na rozdzielaczu jest temperatura 50 stopni aby schłodzić obieg ? i jeszcze jedno czemu w dwóch przepływomierzach jest woda do tylko do połowy , zapowietrzone raczej nie są bo wszędzie mam odpowietrzniki może że jeden obieg jest dość długi a ten drugi jest krótki ale śmiga na piętro do łazienki. czekam na wyjaśnienie bo coś tu nie kumam ...? Cytuj
tomekb Opublikowano 25 Marca 2011 #4 Opublikowano 25 Marca 2011 Witam w takim układzie jak Ty posiadasz to pompa powinna chodzić cały czas , chyba że zadziała jakieś zabezpieczenie jeśli by miało puścić za dużą tem . na podłogę , o ile takie masz . można też założyć sterownik termiczny który wyłączy pompę kiedy się w piecu nie pali . Jeśli chodzi o przepływomierze to normalna sprawa z biegiem czasu powinno się wypełnić do końca wodą po prostu w samej rureczce z tworzywa zostało trochę powietrza , ma to zaletę dłużej będą czyste . pozdrawiam Cytuj