Witam

 

Proszę o ocenę schematu instalacji, poniżej bardzo ogólny schemat, nie nanosiłem wszystkich zaworów zaworków spustów wody.

 

Zastosowane pompy to EFP 25 - 40, podłogówka ma 3 poziomy, kotłownia jest na najniższym poziomie.

 

Mam pytania

1. Czy dobrze jest iż piec nagrzewa bufor przez wężownice, a podłogówka pobiera wodę z bufora, może lepiej jakby było odwrotnie czyli podłogówka przez wężownice a kocioł z buforem w jednym otwartym układzie.

 

2. Na jakie biegi powinny być ustawione pompy

pompę miedzy kotłem a buforem mam na "2"

pompę od podłogówki mam na "3'

 

3. Czy nie powinienem mieć mocniejszej pompy do podłogówki przy tej pompie max przepływ to 2 litry/minute na 3 poziomie jest nawet poniżej 2

post-21139-0-05288900-1300795346_thumb.jpg

Opublikowano

Jaki jest sens stosowania bufora do pieca z podajnikiem? Ile planujesz powiesić solarów na dachu? Czy przeliczałeś ile za to wszystko kupiłbyś ton groszku?

Opublikowano
  • Autor

Główny sens jest taki że mam podłogówkę do której potrzebuje o wiele mniejszą temp niż minimalna temp kotła więc żeby nie palić bez sensu lepiej ciepło akumulować.

 

Z racji iż moja kotłownia nie jest za duża, miałem dwie opcje,

1. Zasobnik CWU (pod solar zalecają 300l oczywiście z 2 wężownicami) + wyminik ciepła płytowy

2. lub bufor 500l który spełnia role wymiennika i zasobnika cwu jednocześnie

 

przy wycenie obie te opłe wyszły mi na to samo kosztowo

 

tańsze wersje to podłogówka w układzie otwartym z naczynkiem gdzieś na strychu, ale raczej nie brałem tego pod uwagę (nawet nie wiem czy by to działało)

 

oczywiście nie wiem czy założę solar zdecydował się pod bufor bo już mam rure w ścianie gdzieś do dachu i jest dofinansowanie, jestem na etapie kosztorysowania dokończenia instalacji solarnej

 

Ile bym kupił groszku ? Za co ? Za zmianę instalacji może z półtony. Za solary też nie wiem bo jeszcze nie wyceniłem. Ale jak się liczy to w dwie strony, ile tego groszku spalę podgrzewając CWU latem.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.