Witam!

Mam od niedawna kocioł Gamlet 17KW (sterownik expert) z obrotową retortą , zmieniłem opał na wysoko kaloryczny (ekogroszek +miał) i dość dużo zużywa opału poza tym bardzo dużo zostaje opału.

By przedstawić wizualny opis pieca proszę kliknąć link:

http://www.youtube.com/watch?v=LZ5Xz1yg5Vc

 

Proszę o pomoc w ustawieniu pieca!

Opublikowano

witam

proszę o podanie nastaw

obroty minimalne dmuchawy

obroty max dmuchaw

max moc kotła

min moc kotła

przerwa w podtrzymaniu

nadmuch

oraz bieg pompy co, jest podłogówka?

Opublikowano

W popielniku masz mnóstwo niedopalonego węgla. Podaj ustawienia, bozyy pracuje w Pancerpolu, który to jest producentem retorty w twoim kotle, z pewnością coś poradzi.

Opublikowano
  • Autor

Zmieniłem trochę ustawienia i jest lepiej ale jeszcze spada mi do popielnika dużo niedopałku.

Oto aktualne ustawienia:

Tryb pracy kotła : dwustawna

MAX MOC KOTŁA

- podawanie 15s

- przerwa - 20s

MIN MOC KOTŁA

- podawanie 15s

- przerwa 135s

Nadmuch powietrza 4s

Moc Nadmuchu 29%

 

Podłogówka jeszcze nie jest podłączona. Dom jest w trakcie kładzenia tynków i posadzki.

Opublikowano

Witam

Sprawdż czy jest dokręcona pokrywa wyczystki w komorze powietrznej, zmniejsz bieg pompy obiegowej na 1

 

L.dz.731/10/2010

 

WSTĘPNE NASTAWY ( DOBÓR W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW OPAŁU)

 

WYTYCZNE ODNOŚNIE NASTAW DLA STEROWNIKA EXPERT ORAZ WENTYLATORA WPA 06 DLA PODAJNIKA PPS 17KW OBROTOWY .

 

1. SERWISANT ? OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY - 14%

2. SERWISANT ? OBROTY MAKSYMALNE DMUCHAWY ? 30 %

3. INSTALATOR ? TRYB PRACY KOTŁA ? PRACA DWUSTAWNA !

4. INSTALATOR ?MAKSYMALNA MOC KOTŁA ? PODAWANIE ? 20S ? PRZERWA 30 S

5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 7 %

6. INSTALATOR ? PRZERWA PODTRZYMANIA ? 15 MIN

 

 

 

WYTYCZNE ODNOŚNIE NASTAW DLA STEROWNIKA EXPERT ORAZ WENTYLATORA WPA 07 DLA PODAJNIKA PPS 17KW OBROTOWY.

1. SERWISANT ?OBROTY MINIMALNE DMUCHAWY ? 20%

2. SERWISANT ?OBROTY MAKSYMALNE DMUCHAWY ? 48%

3. INSTALATOR ? TRYB PRACY KOTŁA ? PRACA DWUSTAWNA !

4. INSTALATOR ? MAKSYMALNA MOC KOTŁA ? PODAWANIE ? 20S ?

PRZERWA 30 S

5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 10 %

6. INSTALATOR ? PRZERWA PODTRZYMANIA ? 15 MIN

 

WEJŚCIE DO PARAMETRÓW SERWISANT INSTALATOR :

 

 

1. PRZYTRZYMAĆ PRAWY GÓRNY PRZYCISK

2. ZAŁĄCZYĆ STEROWNIK

3. WPROWADZIĆ KOD 00000

Opublikowano

Zmieniłem trochę ustawienia i jest lepiej ale jeszcze spada mi do popielnika dużo niedopałku.

Oto aktualne ustawienia:

Tryb pracy kotła : dwustawna

MAX MOC KOTŁA

- podawanie 15s

- przerwa - 20s

MIN MOC KOTŁA

- podawanie 15s

- przerwa 135s

Nadmuch powietrza 4s

Moc Nadmuchu 29%

 

Podłogówka jeszcze nie jest podłączona. Dom jest w trakcie kładzenia tynków i posadzki.

jeszcze nadmuch podtrzymania masz na 4s daj zero, tzn w podtrzymaniu nie będzie działał wentylator, jeśli jest taka możliwość nie używajcie wentylatora w podtrzymaniu jest to niewskazane, jeśli będziesz chciał przełączyć podajnik na pracę automatyczną to zwróć uwagę na min moc kotła prawdopodobnie 135 jest za mało. w Twoim sterowniku nadmuch może nie być regulowany z poziomu użytkownika tylko po lewej stronie panelu +- zapałka regulacja spalania - ręczny. W dwu stawnej możesz wydłużyć przerwę zmniejszając moc kotła np na 70%

Opublikowano
  • Autor

5. UŻYTKOWNIK ? SPALANIE ? REGULACJA SPALANIA ? 10 % - to ilość powietrza - jak ustawilem na 10% to spadał cały opał do podajnika.

mam narazie ustawione na 26 % ale i tak spada czasami niedopalony opał.

Mój opał to ekogroszek PIEKLORZ ZG PIEKARY i do tego Miał 27 D w proporcjach 1/1

Opublikowano

A jakie obecnie masz spalanie, nic nie piszesz czy te zmiany pomogły, czy też nie.

Opublikowano
  • Autor

troche pomogly ale mysle ze jeszcze jest cos nie tak, za duzo jest w popielniku

Opublikowano

troszkę zła proporcja 15/20 należy pamiętać że miału węglowego podamy więcej niż groszku tzn kilogramów, daj 15/25 wyłączyłeś nadmuch w podtrzymaniu? na ile masz ustawioną przerwę w podtrzymaniu

Opublikowano
  • Autor

Nadmuch mam wyłączony.

PODAWANIE ? 20S ?PRZERWA 30 S

Ilość powietrza 50%

Opał wsypywac dwa worki ekogroszku i worek miału?

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.