Witam. ! kombinuje z ustawieniami kociołka żeby jak najlepiej się sprawował i ciekawi mnie jakie są wasze dokładne sprawdzone ustawienia na waszych kociołkach. Jeśli to możliwe proszę dokładnie opisać jakie macie ustawienia oraz sterownik. Przyda się to z pewnością nie jednej osobie.

Opublikowano

Widzę że nikt nie jest zbyt chętny do pochwalenia się swoimi ustawieniami więc zacznę pierwszy może komuś się to przyda. Dodam że są to jeszcze ustawienia testowe które będę delikatnie poprawiał testuje różne wielkości ustawienia nadmuchu przesłony, klapki itd.

 

Piec 20KW Krzystal, Sterownik:Menuet, Dom ok 140m2 z lat 70 połowa domu ocieplona + Bojler 120L.

 

Temperatura Kotła - 60 st.

Temperatura C.W.U. - 41st.

Histereza CO - 1st.

Czas Pauzy Podajnika - 230 sec.

Czas Dmuchawy Podtrzymania - 28 sec.

Krotność Podawania - 10

Czas oczekiwania - 2 min.

Obroty Dmuchawy - 5

Obroty Dmuchawy Podtrzymania - 4

 

 

Pale ekogroszkiem 29MJ

Średnie spalanie przy największych mrozach 25kg/doba przy temperaturze -5/+5 spalanie ok 20Kg/doba

Na koniec dodam że mimo ustawienia małej temperatura cwu wodę mam ciągle gorącą.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.