Skocz do zawartości
Wyświetl w aplikacji

Lepszy sposób przeglądania. Dowiedz się więcej.

Forum o ogrzewaniu

Aplikacja działająca w trybie pełnoekranowym na ekranie głównym, z powiadomieniami push, odznakami i wieloma innymi funkcjami.

Aby zainstalować tę aplikację na iOS i iPadOS
  1. Stuknij ikonę Udostępnij w Safari
  2. Przewiń menu i stuknij Dodaj do ekranu głównego.
  3. Stuknij Dodaj w prawym górnym rogu.
Aby zainstalować tę aplikację na urządzeniu z systemem Android
  1. Kliknij menu z trzema kropkami (⋮) w prawym górnym rogu przeglądarki.
  2. Kliknij Dodaj do ekranu głównego lub Zainstaluj aplikację.
  3. Potwierdź, klikając Zainstaluj.

Termostatyczny Zawór Zamiast 4d

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Witam.

 

Dotyczy: Honeywell TM50 - Termostatyczny zawór mieszający

 

Zastosowanie:

Termostatyczne zawory mieszające TM50

regulują temperaturę wody i są wykorzystywane:

• do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody

użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach

albo dla podgrzewania wody z

wykorzystaniem energii słonecznej - układy z

dwoma źródłami energii.

• w systemach grzewczych z ogrzewaniem

podłogowym lub do ograniczania temperatury

powrotu do kotła.

 

Czy instalujecie takie zawory w instalacjach CO ?

 

Zawór rozdzielający w systemach centralnego ogrzewania

 

87427787.jpg

 

Zawór mieszający w systemach centralnego ogrzewania

 

98256053.jpg

 

Pytam bo w poście

 

https://forum.info-ogrzewanie.pl/index.php?...post&p=1052

 

"piotrek automatyk" pisze że optymalna

 

temperatura zasilania grzejników to 35 stopni

minimalna temperatura powrotu to 60-65 stopni

 

Za pomocą tego zaworu można uzyskać albo jedno albo drugie.

Jest jakiś układ w którym np 2 takie zawory termostatyczne realizują te funkcje ?

 

Jeśli tak to czy nie potrzebny będzie wtedy zawór 4d , siłownik i automatyka ?

  • 4 tygodnie później...
Opublikowano
Dotyczy: Honeywell TM50 - Termostatyczny zawór mieszający

 

Jeśli już, to do CWU albo małej pętli podłogówki (ciekawe tylko, czy będziesz miał jakiś powrót poniżej 30stC a to do mieszacza konieczne B) )...

 

U mnie chodzi TM50 do ograniczania temp CWU z bojlerka - ale przepływy u niego za słabe - jak jestem pod prysznicem na górze i ktoś mocno odkręci kran CWU na parterze to mam momentalnie kapuśniaczek z sitka - wypada czekać 'na mokro' aż się tamten 'zamknie' .

 

Do podbijania powrotu są duże zaworki np. czeski Regulus albo ESBE seria VTC 300 a do większych kotłów VTC 500. Honeywella jest jeszcze TM200 ale to też raczej do CWU.

 

Na podłogówki stosuj zaworki RTL = Return Temperature Limitter czyli ogranicznik temp powrotu (małe pętle tak do 40mb) albo gotowe mieszacze pompowe z rozdzielaczem i rotametrami, różnych firm na większe instalki...

 

PozdrA.

Opublikowano
  • Autor
U mnie chodzi TM50 do ograniczania temp CWU z bojlerka - ale przepływy u niego za słabe - jak jestem pod prysznicem na górze i ktoś mocno odkręci kran CWU na parterze to mam momentalnie kapuśniaczek z sitka - wypada czekać 'na mokro' aż się tamten 'zamknie' .

 

Ja mieszkam w bloku. W sumie 3 punkty czerpania wody: kuchnia , umywalka , wanna.

 

Raczej nie będzie sytuacji by chodziły naraz 2 punkty.

 

Jaką temperaturę masz nastawioną na CWU TM50 ?

 

Jak ma się to do tematu Legionelli ? http://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella

 

""Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać uzyskanie w punktach czerpalnych wody o temperaturze nie niższej niż 55 °C i nie wyższej niż 60 °C." w ust. 2a brzmi: " Instalacja wodociągowa ciepłej wody powinna umożliwiać przeprowadzanie ciągłej lub okresowej dezynfekcji metodą chemiczną lub fizyczną (w tym okresowe stosowanie metody dezynfekcji cieplnej), bez obniżania trwałości instalacji i zastosowanych w niej wyrobów. Do przeprowadzenia dezynfekcji cieplnej niezbędne jest zapewnienie uzyskania w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 70 °C i nie wyższej niż 80 °C." Należy nadmienić, że bakterie Legionella w temperaturach wyższych niż +60 °C, nie tylko się nie namnażają, ale szybko giną. "

Opublikowano
Ja

Jaką temperaturę masz nastawioną na CWU TM50 ?

 

Jak ma się to do tematu Legionelli ? http://pl.wikipedia.org/wiki/Legionella

 

"

 

Temp zależną od upodobań - 35-40stC w lecie i 45-50 do kąpieli zimą!

 

'Wygrzewanie' Legionelli to sprawa okresowego podkręcenia bojlerka... Ja mam tanią taryfę nocną, więc tylko zamykam zaworek wężownicy i daję grzałkę ON (termostat el.na 70stC) na godzinkę ok. północy raz na parę tygodni i po sprawie. Zaworek TM50 i tak nie puszcza mi tego ukropu na krany...

Do kotła: temperatury wówczas nie podkręcam, bo to BARDZO zwiększa mi spalanie, no i regulacje od nowa, bo mam sterownik zabytkowy: Tango!

Tak wogóle to ta Legionella trochę jak świńska grypa i emisja CO2 - służy głównie do drenaży naszych kieszeni przez spryciarzy :)

PozdrA.

Opublikowano
  • Autor

U mnie po ostatnim remoncie kuchni jest zostawiony ok 3metrowy martwy - zaślepiony odcinek do kranu którego już nie będzie.

 

Czy może tam "stać" woda ? Martwić się tym ?

Opublikowano

trudno mi ocenić

wiem, że z tego powodu naczynia przeponowe sa montowane na zasilaniu zasobników

i wiem, że groźne to jest dopiero po namnożeniu tej bakterii do pewnej ilości w wodzie, od jednej bakterii nic nikomu nie będzie

dla spokoju oczywiście lepiej zaślepić ten odcinek tuż przy przepływającej wodzie.

Opublikowano
  • Autor
dla spokoju oczywiście lepiej zaślepić ten odcinek tuż przy przepływającej wodzie.

 

nie ma takiej możliwości

 

wiem, że z tego powodu naczynia przeponowe sa montowane na zasilaniu zasobników

 

ale co ma do tego zbiornik przeponowy ? ja w swojej instalacji nie mam wcale takiego ...

Opublikowano
  • Autor
nic w sumie

powodzenia i zdrowia życze

 

dziękuję za Twój cenny czas i wyczerpującą odpowiedź

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.