Witam. Czy ktoś z użytkowników podłączał do sterownika ecomax 800 termostat pokojowy? W instrukcji do sterownika sa podane tylko 2 styki gdzie podłączyć termostat. Jaki model pasuje do tego sterownika?

Opublikowano

daj instrukcję przejrzę schemat

 

Tu masz odnośnik do forum o podobnym sterowniku

Ecomax 700

Opublikowano

Zwykły sterownik pokojowy np. Euroster-2006. Zwarcie styków termostatu pokojowego w tym sterowniku powoduje obniżenie temp. zasilania CO o wartość w nim ustawioną.

Opublikowano

jak masz głowice termostatyczne i zawór 4d to ci ten programator jest nie potrzebny. Obniżenie nocne i inne bajery ustawisz w sterowniku. A jak nie masz głowic i zaworu to ci programator nie wiele pomoże.

Opublikowano
  • Autor

mam głowice termostatyczne wszędzie oprócz łazienek i zawór 3-drogowy termostatyczny na powrocie... czyli w takim układzie termostat pokojowy jest zbędny ?

Opublikowano

to ustaw pogodówke w kotle odpowiednia krzywą tak by kocioł pokrywał zapotrzebowanie, a głowice utrzymają odpowiednią temp w poszczególnych pomieszczeniach, obniżenie nocne ustawisz na sterowniku. Jak byś miał zawór zawór 4d to wtedy lepiej pogodówke ustawić na zaworze, raz on by mógł pościć na co dużo mniej niż sam kocił dwa sam by mógł podnieść temp kotła w razie potrzeby.

Opublikowano
  • Autor

Mam ustawioną temperaturę minimalna kotła na 60 stopni, (zadana 65) Po włączeniu trybu fuzzy logic i pogodówki temperatura zadana zmienia się na 60 stopni i kocioł pracuje w oparciu o ten parametr ale nie-działa obniżenie nocne na kotle. Co zrobić żeby działało obniżenie nocne na kotle? Na układzie cwu działa bez problemu. Wydaje mi się że blokuje mnie temp. minimalna ale jak ja zmieniam na 58 albo 63 to i tak nie działa obniżenie nocne. Co robie nie tak?

Opublikowano

masz racje, że blokuje temp minimalna. Sprawdzałem rożne kombinacje i obniżenie zawsze działa jeżeli ma z czego obniżać i jeżeli akurat w tym czasie nie podwyższa temp cwu. Szkoda, że nie zamontowałeś 4d to by ci pozwoliło obniżać temp co nawet do 20C. W tej sytuacji i tych temperaturach cały układ jest mało sterowalny. Termostat pokojowy też by tu nic nie obniżył. Jedyne co możesz zrobić to obniżyć temp min do 50C, ale obawiam się ze to i tak nie spowoduje obniżenia temperatury pomieszczeń w nocy jedynie może mniejsze spalanie

Opublikowano
  • Autor

Dzieki za pomoc, popróbuje jeszcze z wyłączoną pogodówką.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.