pachu Opublikowano 26 Października 2010 #1 Opublikowano 26 Października 2010 Obecnie posiadam 30letnia instalacje grzewcza ktora wymaga juz odnowienia. Wczesniej piec byl w budynku mieszkalnym ale bardzo kopcil i zostal przeniesiony do budynku gospodarczego.Chcialbym to zrobic rurkami pex. Bardzo prosze o porady i wskazowki.Bardzo dziekuie i pozdrawiam. Cytuj
pachu Opublikowano 26 Października 2010 Autor #2 Opublikowano 26 Października 2010 Obecnie posiadam 30letnia instalacje grzewcza ktora wymaga juz odnowienia. Wczesniej piec byl w budynku mieszkalnym ale bardzo kopcil i zostal przeniesiony do budynku gospodarczego.Chcialbym to zrobic rurkami pex. Bardzo prosze o porady i wskazowki.Bardzo dziekuie i pozdrawiam. co.bmp Cytuj
AdamGuitar Opublikowano 28 Października 2010 #3 Opublikowano 28 Października 2010 Ogólnie schemat o.k. Brak tam armatury ale to nie na tym etapie. Co do schematu. naczynie wzbiorcze musi być podpięte jak najbliżej kotła lub przy samym kotle. Cytuj
Mushasi Opublikowano 28 Października 2010 #4 Opublikowano 28 Października 2010 w tym układzie zbiornik wyrównawczy zamknięty reszta tak jak wyżej kolega powiedział Cytuj
pachu Opublikowano 28 Października 2010 Autor #5 Opublikowano 28 Października 2010 Bardzo dziekuje za odpowiedzi. Czyli mówią Panowie ze będzie ok na jednym rozdzielaczu?I moge bez problemu to robic na pex 16mm??Czy lepiej jednak zoastosowac 2 rozdzielacze jeden na parter a drugi na piero??Bardzo prosze polecić konkretnego producenta rury pex oraz rozdzielacza jeśli to oczywiście możliwe.Jesli to w czyms pomoze to z budynku gospodarczego do budynku mieszkalnego mam podciagniete rury pex 32mm.Jest jakis konkretny wzor na obliczenie pojemnosci naczynia przeponowego??Poprawilem schemat. Dziekuje Panowie za cenne rady ,uwagi i poswiecenie cennego czasu. co.bmp Cytuj
czarek691 Opublikowano 28 Października 2010 #6 Opublikowano 28 Października 2010 Moje zdanie jest takie: -pion na 16mm, który ma zasilić w układzie trójnikowym 4 grzejniki to troszkę mało, -jeśli iść w rozdzielacz, to chyba lepiej wszystko zrobić tak: by każdy grzejnik miał swój obwód( zaleta, brak połączeń (jedynie grzejnik-rozdzielacz), łatwość wysterowania przepływu, możliwość w każdej chwili na rozdzielaczu odcięcia zaworem poszczególnego grzejnika, minus większe koszty wynikające ze znacznie większej ilości rur fi16+ cena rozdzielaczy. - co do firmy, nie polecam wynalazków made in china za 1zł z hakiem 1mb, godne polecanie Comap, Hemco i złączki zaciskane nie skręcane.(większość dobrych sklepów posiada zaciskarki i pożycza za free) Pozdrawiam. Cytuj
zbyszek770 Opublikowano 28 Października 2010 #7 Opublikowano 28 Października 2010 witam- u mnie sytuacja z umiejscowieniem kotła identyczna (tyle że z braku miejsca w domu) ,pierwsza sprawa umieszczenie naczynia nad kotłem (o tym już wspominano) - z powodu różnicy wysokości podział na obieg kotłowy (otwarty)+ obieg grzewczy (zamknięty) -zalety- ochrona instalacji pex przed przegrzaniem(w razie ''gotowania'' ) , brak konieczności montażu zaworów mieszających (ochrona kotła przez duży przepływ przez wymiennik)-wady wyższy koszt Cytuj