Syatek Opublikowano 21 Października 2010 #1 Opublikowano 21 Października 2010 Moi mili proszę pilnie o pomoc!!! Od kilku miesięcy przeprowadziłem się do domu teściowej, gdzie też mieszka szwagier. Mają oni piec miałowy górnego spalania. Jakieś 3 tygodnie temu zamówiłem miał, wszystko grało ale wiesza się na mnie teraz wszystkie psy, bo miał się nie dopala. Nie miałem nigdy doczynienia z paleniem w piecu, dlatego proszę was o pomoc. Fakt jest taki iż z pieca po wygaśnięciu wyciąga się duże ilości miału, w większości bardzo drobny i sypki. Prosiłem kolegę aby u siebie sprawdził miał, bym miał pewność że miał jest słabej jakości, ale u kolegi pięknie się wypalił. A na mnie wiesza się wszystkie psy, że zakupiłem jakiś miał z wyprzedaży, co jest nieprawdą. Postanowiłem samemu dociekać przyczyny, jednak nie mam z tym doświadczenia i proszę o pomoc. Z tego co ja zauważyłem to: - miał nie wypala się równomiernie, raz wypala się od strony dźwiczek zasypowych, a innym razem na tyle paleniska - zawiesza się wentylator (dmuchawa) już od około czerwca się zawiesza. Tego jestem pewien, bo już latem, kiedy wszyscy byli na urlopie a ja zajmowałem się paleniem na ciepłą wodę, to wentylator mi się kilka razy zawiesił. Co prawda szwagier powiedział że się tym zajmie, ale jak widać czas minął, a wentylator się dalej zawiesza, bo dzisiaj rano w piecu wygasło. Wentylator nie chodził tylko buczał, kiedy się go lekko popuka młotkiem to rusza, ale chodzi za przeproszeniem jak by się za chwilkę miał rozsypać. Przypuszczam że to szczoteczki się zawieszają, ale to jest tylko moje domniemanie. - w domu śmierdzi spalinami, tłumaczy mi się cały czas że to ciężkie powietrze i dym cofa się do komina, ale mi to jakoś nie pasuje. Prawda jest taka że są dwa kominy jeden do ogrzewania centralnego, a drugi do wentylacji. Tym kominem wentylacyjnym strasznie śmierdzi spalinami, po prostu raz mniej a raz więcej. Na pewno są jakieś nieszczelności komina wentylacyjnego oraz spalinowego. Ja już nie mam argumentów się kłucić że przyczyną niedopalania miału jest słabej jakości miał, bo za dużo rzeczy mi tutaj nie pasuje. Jeszcze raz proszę pilnie o pomoc i z góry dziękuje za odpowiedź. Cytuj
wikliraf Opublikowano 21 Października 2010 #2 Opublikowano 21 Października 2010 Witam Otwórz okno w kotlowni co zwiększy ciąg (jeśli nie ma kanału nawiewnego) lub otworz szyber na czopuchu (chodzi o to zebys zwiekszyl ciag bo wyglada na za mały)- powinno pomóc. Pozdrawiam Cytuj
ramzeus Opublikowano 21 Października 2010 #3 Opublikowano 21 Października 2010 Podstawową rzeczą jest wymiana dmuchawy lub jej naprawa.W silniku dmuchawy nie ma szczoteczek, może jedynie łożyska są do wymiany, rozmiar 607 ZZ lub 608 ZZ. Dmuchawa nie może się zawieszać musi pracować płynnie. Jeżeli miał pali się u kolegi to u Ciebie też powinien. Cytuj
tqlis Opublikowano 21 Października 2010 #4 Opublikowano 21 Października 2010 Zepsuta dmuchawa = zimy komin = slaby ciag = dym w kotlowni Cytuj
emus Opublikowano 21 Października 2010 #5 Opublikowano 21 Października 2010 Kiedy był czyszczony komin i kocioł? Z opisu uszkodzenia dmuchawy wynika, że prawdopodobnie są luźne styki od kondensatora rozruchowego, lub uszkodzony kondensator rozruchowy i uszkodzone łożyska, i/lub kosz dmuchawy jest brudny albo uszkodzony. Trzeba to sprawdzić, ale chyba trzeba będzie kupić nową dmuchawę (o jak najmniejszej wydajności przepływu powietrza). Razem z dmuchawą kup klapkę zamykająca wlot powietrza do kotła, gdy dmuchawa nie pracuje. Przeglądnij tematy dotyczycące palenia od góry. Cytuj
Syatek Opublikowano 22 Października 2010 Autor #6 Opublikowano 22 Października 2010 Komin w tym roku nie był czyszczony, z tego co mi powiedziano to w zeszłym roku był czyszczony komin. Co do kotła to niby dwa tygodnie temu, ale dzisiaj jak zaglądnąłem do środka to tam nie wygląda jak by to miało być czyszczone. I co jeszcze wczoraj zauważyłem miał wypala się tylko z przodu, znaczy się od strony drzwiczek zasypowych a na tyle w ogóle nie ma ognia. Cytuj
ramzeus Opublikowano 22 Października 2010 #7 Opublikowano 22 Października 2010 A jak z dmuchawą zmieniłeś, czy dalej kombinujesz na starej. Cytuj
robertino Opublikowano 22 Października 2010 #8 Opublikowano 22 Października 2010 Witaj.Sprawdż czy są drożne (nie zatkane )otwory którymi wpada powietrze do komory spalania .W kotle miałowym jst ich sporo. Cytuj
vernal Opublikowano 22 Października 2010 #9 Opublikowano 22 Października 2010 Tak jest, popieram robertino. Jak masz tam z tyłu dziurki do powietrza to koniecznie je przetkaj i przeczyść (np. wiertłem). Wogóle przeczyść wszystkie kanały powietrzne. Jeśli to nie pomoże, to niestety - miał jest słabej jakości - opisane efekty na to wskazują. Jeśli nawet tak jest, to sie bardzo nie przejmuj - kupienie dobrego miału to nielada sztuka. Czasem się uda na pałę dobry kupić, ale to jest dzieło przypadku. Jeśli chodzi o zapach spalin w domu, to najczęściej jest to wynikiem źle wykonanej wentylacji. Sprawdzasz to tak, że przy zamkniętych oknach i drzwiach sprawdzasz w którą stronę leci powietrze z kratki wentylacyjnej - często niestety do domu. A powinno kratkę TYLKO wylatywać na zewnątrz. Pozdrawiam. Cytuj
ADAM11K Opublikowano 22 Października 2010 #10 Opublikowano 22 Października 2010 Tak jak już wspomniano wcześniej przyczyną zawieszania się wentylatora może być kondensator rozruchowy ( szczotek w nim nie ma ). Bez niego albo wentylator nie ruszy wcale albo będzie pracował tak jak by chciał a nie mógł i buczał. Niedopalanie miału może właśnie się z tego brać, ponieważ do miału potrzeba większego ciśnienia powietrza niż do węgla a twój wentylator po prostu nie domaga. Cytuj