Posiadam nowoczesne CO wykonane z rurek miedzianych oraz piec

jedno-funkcyjny gazowy. W związku ze wzrastającymi cenami gazu pojawił

się w mojej głowie pomysł. Chciałbym się wpiąć równolegle do pieca

gazowego z instalacją zasilaną / ogrzewaną piecem węglowym. Istniejąca

instalacja jest typu zamkniętego, a do pieca musi być o ile wiem typu

otwartego z naczyniem zbiorczym. Jak w rozrysowaniu ma wyglądać takie

wpięcie i jak technicznie to rozwiązać. Chciałbym w zależności od

pogody, raz włączać piec węglowy, a raz gazowy oczywiście po

przełączeniu zaworów, które by odcinały te oba piece.

 

Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie schematy takiej instalacji i cenne

wskazówki.

Opublikowano

Problem wcale nie jest taki prosty, każdy z obiegów (otwarty i zamknięty) ma swoje wymagania, dość trudne do spełnienia poprzez proste połączenie zaworami, bo wspólny obieg i tak powinien być typu otwartego, jest to kompromis typu "zło konieczne". Na pewno lepsze będzie zastosowanie sprzężenia poprzez wymiennik ciepła. Polecam link do artykułu w tym temacie:

http://www.rynekinstalacyjny.com.pl/index....t&task=view

Jest też schemat:

http://www.letorex.com.pl/rysunki/por_sch_19b.jpg z buforem ciepła (zbiornik-akumulator), ale to wymaga trochę więcej miejsca, no i podnosi koszty.

Pozdrawiam

  • 2 tygodnie później...
Opublikowano
Posiadam nowoczesne CO wykonane z rurek miedzianych oraz piec

jedno-funkcyjny gazowy. W związku ze wzrastającymi cenami gazu pojawił

się w mojej głowie pomysł. Chciałbym się wpiąć równolegle do pieca

gazowego z instalacją zasilaną / ogrzewaną piecem węglowym. Istniejąca

instalacja jest typu zamkniętego, a do pieca musi być o ile wiem typu

otwartego z naczyniem zbiorczym. Jak w rozrysowaniu ma wyglądać takie

wpięcie i jak technicznie to rozwiązać. Chciałbym w zależności od

pogody, raz włączać piec węglowy, a raz gazowy oczywiście po

przełączeniu zaworów, które by odcinały te oba piece.

 

Byłbym bardzo wdzięczny za wszelkie schematy takiej instalacji i cenne

wskazówki.

 

Więc tak trzeba zastosować wymiennik płytowy który ma cztery końcówki do 2 poprzez pompę podpinasz piec węglowy a do drugich 2 poprzez drugą pompę podpinasz swoje co.

Problemem w tym przypadku będzie konieczność zamykania i otwierania zaworów które będą odcinały obieg z wymiennika do co i piec gazowy na przemian. Woda z wymiennika do co w zasadzie nie powinna przedostać się przez piec gazowy, natomiast

woda z pieca gazowego będzie płynęła przez wymiennik grzejąc go niepotrzebnie, może też spowodować słabsze grzanie reszty układu dlatego też potrzebne będą zawory o których wspomniałem wcześniej.

Można pokombinować z zastosowaniem zaworów zwrotnych tak aby piec gazowy nie pchał wody do wymiennika a pompa z wymiennika nie pchała wody do pieca gazowego, to najtańszy sposób.

Na podobnej zasadzie podłącza się kominki z płaszczem wodnym do co. lub do zasobników z ciepłą wodą.

 

http://allegro.pl/item344401444_wymiennik_..._nowy_etna.html

 

Oczywiście wymiennik musi być dobrany pod względem mocy

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

×   Wklejono zawartość z formatowaniem.   Usuń formatowanie

  Dozwolonych jest tylko 75 emoji.

×   Odnośnik został automatycznie osadzony.   Przywróć wyświetlanie jako odnośnik

×   Przywrócono poprzednią zawartość.   Wyczyść edytor

×   Nie możesz bezpośrednio wkleić grafiki. Dodaj lub załącz grafiki z adresu URL.

Ładowanie
  • Ostatnio przeglądający   0 użytkowników

    • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.
×
×
  • Dodaj nową pozycję...

Powiadomienie o plikach cookie

Używając tej strony zgadzasz się na Polityka prywatności.