Dym W Kotłowni - Pomocy!

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

Wczoraj odpaliłem nowy piec na ekogroszek z podajnikiem 19 KW i po kilku godzinach palenia nagle pojawił się dym w kotłowni. Wczesniej paliłem tym piecem ale tylko po godzinie i nic takiego się nie działo. Piec jest podłączony szczelnie do komina [klejem elastycznym] komin ma 6 metrów wysokości i przekrój kanału dymowego 24x24 cm. Czytałem już na tym forum o jakiś nieszczelnościach na zasobniku [ ja mam na tym uszczelkę gumową]. Temperaturę na sterowniku miałem ustawioną na 40 stopniach C. Jaka może być przyczyna tego dymu?

Opublikowano

Witam! 40 stopni ,to nawet powrot powinien miec wyzsza temperature,min 60 stopni na piecu.A szyber na wylocie do komina masz otwarty

Opublikowano

moze byc ,przy tej temp slaby ciag w kominie i piec na podtrzymaniu stad tyle dymu

Opublikowano

Przy tak niskiej temperaturze na kotle ,spaliny tez mają niska temperaturę. W momencie gdy słońce jest wyżej na niebie może się zdarzyć ,że dym się cofa (wyższa temperatura powietrza niż spalin w obrębie górnej części komina. To samo w przypadku czasu przed burzą.

Opublikowano
  • Autor

dzięki za wyjaśnienia - dopiero się uczę palić więc nie dziwcie się że się nie znam

Opublikowano

Mam nadzieje że nie zapomniałeś o zastosowaniu w pomieszczeniu kotłowni nawiewu i o kratce do komina wentylacyjnego. Przepisy określają "że wielkość nawiewu powinna wynosić 200 cm2, a kratka powinna być zamontowana pod sufitem z odprowadzeniem do komina wentylacyjnego o minimalnych wymiarach 14x14 cm". Przy zbyt szczelnym pomieszczeniu, co przy zastosowaniu nowoczesnych otworów okiennych i szczelnych drzwi jest zjawiskiem częstym, również może występować zjawisko cofania się dymu do pomieszczenia.

Opublikowano
  • Autor

Mam w kotłowni nawiew około 10 cm nad posadzką oraz kratkę wentylacyjną pod sufitem.

Opublikowano

Mam inne parametry spalania latem ale tez zdarza się przy dużych opałach oraz przed burzą (gdy jest bardzo gorąco), że podczas ruszania kotła po długiej przerwie dym ma tendencje do cofania się. Gdy spaliny już mają odpowiednią temperaturę jest o.k.

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Podobna zawartość

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.