C.w.u. Problem Z Temperatruą

Rekomendowane odpowiedzi

Opublikowano

budynek 2 kondygnacyjny

piec gazowy+zasobnik ok. 50 litrów wbudowany w kocioł+cyrkulacja+pompa do cyrkulacji

piec zamontowany w piwnicy

różnica poziomów między kotłem a II piętrem ok 6-7m

 

Na I piętrze wszystko działa bardzo ładnie. Ciepła woda pojawia się natychmiast i jej temperatura jest stała niezależnie od czasu jej wypływu.

 

Na II piętrze ciepła woda jest tylko przez chwilę po otwarciu kranu natomiast po krótkim czasie staje się letnia i tak jest cały czas. Dopiero kiedy zmniejszy się jej wypływ temperatura nieznacznie wzrasta ale daleko jej do "tej z dołu"

 

Czuć znaczną różnicę w temperaturze pomiędzy I i II piętrem.

 

Co można z tym zrobić?

Opublikowano
budynek 2 kondygnacyjny

piec gazowy+zasobnik ok. 50 litrów wbudowany w kocioł+cyrkulacja+pompa do cyrkulacji

piec zamontowany w piwnicy

różnica poziomów między kotłem a II piętrem ok 6-7m

 

Na I piętrze wszystko działa bardzo ładnie. Ciepła woda pojawia się natychmiast i jej temperatura jest stała niezależnie od czasu jej wypływu.

 

Na II piętrze ciepła woda jest tylko przez chwilę po otwarciu kranu natomiast po krótkim czasie staje się letnia i tak jest cały czas. Dopiero kiedy zmniejszy się jej wypływ temperatura nieznacznie wzrasta ale daleko jej do "tej z dołu"

 

Czuć znaczną różnicę w temperaturze pomiędzy I i II piętrem.

 

Co można z tym zrobić?

Zastosowanie cyrkulacji cwu do 50 litrowego zasobnika to jakieś kompletne nieporozumienie, chociaż niektórzy producenci dopuszczają taką możliwość, zastanawiam się jaki jest sens stosowania cyrkulacji gdy wydajność podgrzewu wynosi 14 czy15 l/min. Do układu cwu z cyrkulacją lepszym rozwiązaniem jest zasobnik o pojemności 140-150l. Ciężko zdiagnozować przyczynę problemu (schemat instalacji coś może wyjaśni), ale spróbuj wyłączyć pompe cyrkulacyjną. Wtedy uruchom pobór wody w najdalszym punkcie i sprawdź jaka będzie jej temperatura, czy też nastąpi schłodzenie

Dołącz do dyskusji

Możesz dodać zawartość już teraz a zarejestrować się później. Jeśli posiadasz już konto, zaloguj się aby dodać zawartość za jego pomocą.
Uwaga: Twój wpis zanim będzie widoczny, będzie wymagał zatwierdzenia moderatora.

Gość
Dodaj odpowiedź do tematu...

Ostatnio przeglądający 0

  • Brak zarejestrowanych użytkowników przeglądających tę stronę.

Konto

Nawigacja

Szukaj

Szukaj

Skonfiguruj powiadomienia push w przeglądarce

Chrome (Android)
  1. Stuknij ikonę kłódki obok paska adresu.
  2. Stuknij Uprawnienia → Powiadomienia.
  3. Dostosuj swoje ustawienie.
Chrome (Komputer)
  1. Kliknij ikonę kłódki na pasku adresu.
  2. Wybierz Ustawienia witryny.
  3. Znajdź Powiadomienia i dostosuj swoje ustawienie.