Podczas grzania buforu do 70*C pod koniec grzania pompa LFP epco 25-40 się wyłącza na parę minut, wczoraj ta pompa została wymieniona z wcześniejszej IBO Beta, bo myślałem że to ona szwankuje, jak myślicie co tu może być problemem? 

Zrzutekranu2026-01-13115956.thumb.png.13ce671b128269ef4b0babed51d5411e.png

PXL_20260113_110420343.thumb.jpg.faee884ecab7e1b2b84d794e0bb10cd4.jpg

  • Rozwiązanie
Opublikowano

Już znam przyczynę, to sterownik wyłącza pompę jak temp. kotła jest przez chwilę niższa niż temp. góry bufora, a pompę IBO rozkręciłem i wirnik ciężko było zakręcić ręcznie, ale po chwili się rozruszał i pewnie będzie działać